1、溶洞發育地區,沖擊成孔,孔深20多米,澆筑完混凝土之后塌孔,只剩下3米深的混凝土,該如何處理呢2、另外一個孔,地勘報告顯示孔深30米,在成孔至23米,出現偏孔,據分析,原地勘鉆孔時,曾有6米鉆桿掉入孔中。先鉆桿影響鉆錘,無法調正。
工程采用人工挖孔灌注樁,樁地基為微風化灰巖,坡面呈45度以上角,現在施工單位很難在灰巖上打出平面,樁如何進行施工??
本帖最后由 筑城 于 2016-1-5 10:59 編輯 文件格式:PPT 文件大小:631 kB
本帖最后由 luffyone 于 2013-9-26 16:24 編輯 樁基斷樁了,做護壁接樁,然后塌孔了!求解決辦法,謝謝各位
(一) 接樁法當成樁后樁頂標高不足,常采用接樁法處理,方法有以下二種。1.開挖接樁挖出樁頭,鑿去混凝土浮漿及松散層,并鑿出鋼筋,整理與沖洗干凈后用鋼筋接長,再澆混凝土至設計標高。2.嵌入式接樁當成樁中出現混凝土停澆事故后,清除已澆混凝土有困難時,可采用此法。(二) 補樁法樁基承臺(梁)施工前補樁,如鉆孔樁距過大,不能承受上部荷載時,可在樁與樁之間補樁。(三)鉆孔補強法此法適應條件是基身混凝土嚴重蜂窩,離析,松散,強度不夠及校長不足,樁底沉渣過厚等事故,常用高壓注漿法來處理,但此法一般不宜采用。1.高壓注漿補強(1)樁身混凝土局部有離析,蜂窩時,可用鉆機鉆到質量缺陷下一倍樁徑處,進行清洗后高壓注漿。(2)校長不足時,采用鉆機鉆至設計持力層標高;對樁長不足部分注漿加固。(四) 擴大承臺粱法1.樁位偏差過大,原設計的承臺(粱)斷面寬滿足不了規范要求,此時采用擴大承臺(粱)來處理。2.考慮樁上共同作用,當單樁承載力達不到設計要求,可用擴大承臺(粱)并考慮樁與天然地基
各位同行、專家: 現本人所處工地發生一個嚴重的樁基質量問題。 主要情況如下: 我所在的工程中44#在動測中,做了50%樁數的樁,結果表明,有22根樁動測達不到要求。44#樓,為五層結構,其中底下二層為框架結構,上面三層為磚混結構,為全地下室結構,底面標高最低處為-4.300M.樁基類型為預應力管樁,采用400(60),500(65)的樁,單樁承載力400的為1500KN,500的為2000KN.在工程打樁過程中主要是控制壓力,就是說壓力達到要求就不打下去,多余的量在上部施工去截去.在44#樓中,主要有三樁,四樁.五樁承臺,但檢測結果中,22根樁主要發生在單樁與二樁承臺上,其余類型承臺中不常見. 現工程中防水已完工,底板鋼筋也綁的差不多了,應該說返工成本相當大,現已命44#樓全部停工,.對于這個問題,我雖然從事施工二三年,但是還沒碰到過這樣的問題.在我心中有二個處量方案: 一、樁身補加高強度的砼 二、采用筏基,加大板厚度,加大底板
本人剛做了一個住宅樓工程,基礎采用單排預制混凝土小方樁基礎,原樁身設計標號C30,樁打了一半,監理才發現樁有問題,樁身強度才C25,并且打樁的時候樁身就有裂縫了。各位,對此有甚么好的加固和處理方案?
工程事故介紹:1、距離天津海邊不遠,7度,0.15g,基本風壓:0.55,基本雪壓:0.35,地下無地下室,地上為六個單體,結構形式包括:框架結構、鋼結構)(最高5層)、網架。2、地下圖層狀況: 第一層:回填僅有一年的橡皮土,6m厚; 第二層:粘性土,1~2m厚,流塑狀態; 第三層:粉質粘土,1~2m厚,流塑狀態; 第四層:淤泥質土,3m厚 . . . 第六層:粉土,(為第一樁端持力層) 第七層:中沙,(為第二樁端持力層)3、均采用PH500,預應力混凝土管樁,樁長分28m和22m兩種4、工程事故:其中一個綜合樓的所有樁均傾斜了,最大偏移量達2.5m,一般的均在0.8~1.1m左右,驗樁結果為:85%四類樁,10%三類樁,5%的是二類樁,基本上均在樁頂以下5~7m左右嚴重裂縫缺陷,而且樁基的偏移量還在與日俱增。5、工程事故已經處理完,而且現在樁基使用狀況良好,監測結果均合格,目前已經施工到了地上二層。工程事故處理方法及附圖見附件。
請教個問題:CFG樁,樁基承載力設計值為200KPa.施工單位因施工原因,樁大面積斷樁,靜載試驗只有170,有的到120,400樁徑,樁間距1600,請問如何處理?
現本人有個工程,是人工成孔大孔樁,端承樁,持力層是中風化巖,驗槽時巖土工程師發現有土夾層,讓挖樁的再挖,挖到巖石后再往下還有夾層,現在已經挖到13--15米了,后各部門商討在巖石上釬探,如果巖石厚度不小于3d就可以作為持力層了,不知各位同仁遇到過這樣的問題嗎,是怎樣處理的?我們這樣處理是否妥當?
灌漿質量檢查以注漿量及注漿壓力為主,樁周土注漿以注漿量為主,無限量灌漿,樁身及巖石加固以注漿壓力為主,其結果由監理工程師和設計代表現場確定。
今天做了一個關于樁基工程的技術標,但是本人是一個剛入行的新?,對于樁基不甚了解,看甲方給的圖紙的時候發現存在一處滲水隱患點,說實話樁基方幾乎就是一個小白,只認識一些打樁機和攪拌樁。。。 所以想請各位大神、前輩幫幫忙,對于這個滲水隱患點如何進行處理,麻煩大家了。
現有一老橋經檢測為危橋,擬拆除重建。老橋為3*13米簡支T梁結構?,F(xiàn)在原橋位處重新建一中橋,請教有這方面經驗的前輩指教一下應該注意什么,新橋樁基與老橋樁基有無間距要求。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-26 21:09 編輯 樁基筏板基礎工程(有效樁長為10m~12m)在開挖過程中有一處基礎超挖3.5m如何處理?