趙工好: 我有兩個問題: 1、我想問問市政上經常會設計管道支墩,請問支墩的設置是否只跟管徑有關,支墩一般在哪些情況下使用?直接選用圖集是否可行? 2、目前的施工方管道溝槽開挖和回填都是直接用挖機進行作業,溝槽兩側也沒有作支護處理。請問,就國內目前的施工實際水平而言,溝槽開挖及回填有哪些常用的做法和講究,有哪些較好的做法和講究。
溝槽開挖及回填的質量通病及防治
問題補充:我做了一個大開挖,基礎是筏板基礎,但是都做好以后不是要牽扯到回填,這一部分的回填用什么來定義套用什么定額?同樣的問題我問了很多人但是都沒有解決,我直接在大開挖里套用了回填子目但是怎么算都不對!求解·最好可以扣976312427我發我的電子版過去你幫我定義給我看看是怎么做的!謝謝分不是問題!
1土方開挖施工監控 1.1督促承包商編制土方開挖方案,包括:開挖路線、順序、范圍、基底標高、邊坡坡度、排水溝、積水井位置以及挖出的土方堆放地點等內容。應堅持"多利用機械,減少機械超挖和人工挖土"的原則。
分享給大家
路基開挖回填施工方案為了加快我標段施工進度,使工程達到更高質量要求,我項目部結合《技術規范》與實際情況特寫此方案。路基工程簡況:本工段路基土石方挖方1812611m3,填方46082 m3。路基施工采用“信息化施工”,即保證施工信息的流通順暢,使試驗數據有效的完成信息傳遞、反饋和調節作用,并使整個施工趨于最優。運用現代“信息化施工”的觀念和方法,即通過施工前和施工中的試驗量測數據進行分析,作為指導施工設計、土石方調配、施工機械配置及工藝參數確定的依據,并反復循環作用,最終使整個施工系統達到最佳狀態。一、 施工方法與質量控制:1.施工隊通過試驗路的施工,總結施工工藝,指導規模生產。分項工程實行現場標示管理,標示牌上注明分項工程作業內容,簡要工藝和質量要求,質量負責人等。2.若在施工期間發現需拆遷的結構物或地下管線應及時探明具體位置和現狀,查明設施的產權管理部門,同時報告監理工程師批示辦理。3.如果由于施工隊采取措施不利,施工造成上述建筑物或設施遭到影響或損壞,由施工隊負責修復賠償。二、 環境保護<
土方開挖和回填工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-18 18:32 編輯 ]
剛學施工,在做作業,因為沒看過案例,不知道具體應該怎么做,請各位師兄師姐指教一下哦:工程概況:某管道工程為給水鑄鐵管道DN600,長度200m,根據設計,管道的覆土深度為1.1m(管頂至地面),現場土質為建筑垃圾,平均深度2.0m,建筑垃圾以下為粘性土,無地下水,試確定:1?,F(xiàn)場地面沒有其他建筑物,沒有道路,管道敷設周圍地面使用沒有限制,確定該項目的解決方案2。如果管溝開挖寬度沒有限制,但現場不允許堆土,確定該項目的解決方案3。如果現場條件對管溝開挖寬度有限制,且不允許堆土,確定該項目的解決方案
市政道路溝槽開挖及回填的質量通病及防治
我們的項目現在碰到一個難題:主體結構是框架結構,基礎開后采用筏板基礎,現在在結構主體前要加建一個門廳,但當時主體開挖時放坡很大,將現擬建地方的地基挖掉后了?;靥钏赝粒F(xiàn)在要做門廳,那么加建的基礎是不可以做在回填土上的。如果是做樁基礎的話要挖到12m左右,甲方不同意!門廳長31200寬6650。荷載就和普通的一樣! 大家有什么處理這個情況的好辦法嗎?求指點、求分享、求搭救,小弟先謝謝了?。?!
本帖最后由 血煞魔君 于 2015-3-13 21:04 編輯 請問下,廣西的土石方開挖和回填,還有2km的內轉,按照2013年定額是多少錢一方???
廣西市政工程預算定額里有這么一句話“管道接口作業坑和沿線各種井室所需增加開挖的土石方工程量按溝槽全部土、石方量2.5%計算。管溝回填土應扣除管徑在200mm以上的管道、基礎、墊層和各種構筑物所占的體積”就上面的話我有兩個問題:1. 要做兩個檢查井,兩個井蓋中心距離是5米,打預結算的時候開挖的溝槽長度是多少? 2. 檢查井的挖土方量如何計算? 3.溝槽回填的時候,如果管徑在200mm以下(包括200mm)的,扣除的體積有哪些?
大尺寸人工挖孔樁在有回填土地區開挖,如何施工?如題,:( 尺寸條件:橢圓樁:L=2400 D=1500土質條件:有人工回填,(兩個相同樁,軸線距離5100)請問具體施工方案,主要是防止塌孔的技術要求謝謝,急?。?/p>
我們設計的住宅樓遇老的人防設施,建設單位已與人防部門協商好,同意拆除,現在建設單位又要我們提供原防空洞的開挖圖紙,我不知道這種要求有無依據,也不知道我們設計單位有沒有這個義務,哪位知道正確的程序和有關規定的出處,先謝謝啦
有一段給水干管D600,要翻越一個高點,為了防止管道中產生負壓,所以在高點處要埋得很深。這一段長度大概有100左右,是一個小山包,最大埋深有7-8米。原來擬采用頂管方式施工,但施工單位現在勘察后發現整個山包都是巖石,其中有60米左右都是極難穿越的葉巖,無法頂管施工?,F(xiàn)在只能考慮采用別的方法,一個是直接大開挖,那么在巖石上如何開挖,爆破嗎?溝槽斷面又應該是怎樣的,因為施工斷面比較狹窄,又要防止影響周圍建筑,不知如何處理。要么就是采用開挖隧洞,但更是一頭霧水,可以這樣挖洞嗎??
準備進行隧洞回填灌漿,有以下幾個問題,有經驗的給個意見哈:1、鉆孔及灌漿參數設計均沒有給出,要求進行灌漿試驗,但需確定的參數太多了,主要如鉆孔間排距、I、II序孔的灌漿壓力等,如每個參數都經過試驗確定下,那也太費勁了 是不是可以喔直接擬定參數,一次試驗完成后檢查合格就OK了?2、隧洞圍巖為V類圍巖,部分為黃土洞段,一次支護噴砼本來就是緊貼圍巖的,出現變形收斂之后,一次支護與圍巖之間更應該沒有空隙了,回填時一次支護與圍巖之間還有灌漿的必要嗎?3、關于黃土洞段的回填灌漿的可灌性,黃土吸漿嗎?
基礎經過樁基礎處理的,樁承臺標高是-1.8m,承臺高1m,筏板及地梁頂標高為-1.8m,筏板厚度40cm,地梁高60cm,土建單位土方一次開挖至-1.8m,承臺磚模施工完成后土方回填,且未經夯實處理。請各位大神指教,本人認為該工作工作順序不對。土方回填未經壓就進行墊層澆筑,筏板以后會開裂嗎?
開挖回填
開挖回填專題,為您提供開挖回填相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與開挖回填 相關的專業交流討論,更多開挖回填相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題