電加熱鍋爐配線問題今天一個客戶詢問的問題,先謝謝回答的各位同仁!具體情況是這樣的:一臺600KW電加熱鍋爐,電加熱管為24KW一只,25只,分為13組控制,每2只1組。客戶問從控制柜到爐體的每組線需要配多大的線,我選擇的是25平方毫米的,客戶說需要35的。同時他還問電控到配電房總的進線是多大的,也就是600KW的總線。我選擇的是95*3+35*1,客戶說需要300*2的。電源是三相四線,380V的電源。我不知道我的選擇是否偏小,請各位同仁指點一下,該選多大的線,如何去選擇。謝謝!
電加熱鍋爐系統經濟運行國家標準 GB/T19065-2003
最新間接式加熱鍋爐行業標準
冬季采用150KW的電加熱作為空調熱源時,水系統采用水流開關與電加熱聯鎖,電加熱控制柜安裝有溫控,電氣方面還需要什么東東?請大俠指教!
我們做一個主機比較方案,設計冷量約496kw,熱量194kw,(夏季7/12度,冬季40/45度),選用水冷機組+電加熱時,請問誰能提供匹配得電加熱鍋爐得參數啊,電功率和大概費用啊,急~~~~~~~~~~~~
一臺組合式空箱,電加熱(電熱棒)運作時,測量DDC加熱信號電壓是10V(滿載),但信號線連接可控硅(SCR)測量時,加熱信號電壓卻是8V,當斷開可控硅(SCR)測量時,加熱信號電壓又回到10V。而其他幾臺組合式空調箱都沒有出現這樣的問題。請教各位,這是不是證明可控硅(SCR)有故障?還是其他原因?另,信號線是屏蔽線,經測量沒有壓損。
有一個問題困惑了我很久: 冬天,室內取暖的時候,有兩條路可以選: ①用電加熱,這樣的話所有電能全部轉換為熱能,沒有浪費。我個人感覺還是比較節約的。 ②用空調??照{(diào)有一個COP=供熱量/耗電量,而這個cop一般都在2~3左右。這樣看的話,貌似空調比電加熱要節電一半以上??照{(diào)取暖真的比電加熱取暖省電么?為什么會這樣呢?請高手賜教。
淺談空調電加熱的工作原理?你知道嗎??
請教大家,我是湖北的,小區沒有集中供暖,管道氣也暫時沒開通,如果我想做地暖的話,熱源能不能用電熱水器做,我的房間建面87平米,鋪管的面積大概只有55個平米,那該用多大功率的電熱水器呢?
各位大俠,我有個問題想請教大家:熱力站和燃氣鍋爐房有什么區別? 因為以前沒有做過,現在上海一個辦公項目設計的熱水燃氣鍋爐房加風機盤管。 這有什么區別嗎 ?燃氣鍋爐房可以認為就是熱力站嗎?
我們單位兩臺15噸鏈條爐準備新增軟水加熱器,目前的加熱器有盤管直接加熱式的和熱管式的。廠家向我們推薦熱管式的,請問有誰用過熱管式加熱器?效果怎樣?主要的優缺點是?那家做的比較好?
隨著居民生活水平提高,家用電器的也快速的得到普及。除了冰箱、洗衣機等傳統電器外,許多新型電器、特別是大功率家用電器進入尋常百姓家,使家庭用電負荷不斷增加。這在冬季表現的尤為突出,比如:一些市民冬天用電磁爐涮火鍋時,就經常遇到電表開關頻頻跳閘斷電,如果購買的是不合格的電表箱,甚至還會引起火災。為此,這事使得大家的心情變得很是煩躁。 為了應對和解決這一問題,日前,國家住房和城鄉建設部下文批準,將廣西電網公司主編、廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳發布的《居住區供配電設施建設規范》(以下簡稱《規范》),作為中華人民共和國工程建設地方標準備案?!兑幏丁分械膹娭茥l款明確,居住區居民用電負荷要根據居民建筑面積來配置,如戶建筑面積小于或等于60平方米的,要相應配置4千瓦的用電功率;戶建筑面積大于180平方米的,要相應配置11千瓦的用電功率。在電源要求方面,強制條款明確,居住區一級負荷應由雙重電源供電,當一個電源發生故障時,另一個電源不應同時受到損壞。雙重電源應互為閉鎖,備用電源容量應能滿足一、二級負荷用電的需要。w w w.volok.cc/
我手上有個工程,用到電加熱管,場所要求選用隔爆產品(每根5KW),供應部門提供過來的產品照片如下.我覺得不好安裝.但供應部門強調市場無更好的產品.請各位老師給點指導,謝謝 !!!
現在做一個電廠的余熱鍋爐照明遇到了問題。在設計鍋爐應急照明的時候,是應該選用帶蓄電池充電的照明燈具還是采用直流電源的燈具?一般電廠如果發生火災或其他事故造成停電,直流電源是不會停的。請大家點解,并分析一下優缺點,謝謝
多少戶居民取多大的系數,是不是也叫同時系數?。縆x=?,每戶的設計容量為8kW,大家都怎么取???特別是現在家用電器多了。
在冶金行業中,采用余熱鍋爐和其它余熱利用設備的節能方法,現已得到廣泛的應用。余熱鍋爐已不僅僅是一臺孤立的回收余熱設備,而是現代冶金工廠十分關鍵而又必不可少的設備,它與熔煉爐和電收塵器一起,成為現代化冶煉廠的三大設備。 一、冶金余熱鍋爐的發展趨勢 1、余熱鍋爐的發展進程發展的三個階段20世紀50年代以前為余熱鍋爐的發展初期,由于對有色冶金余熱的特點和煙氣、煙塵的特性了解不夠,誤將余熱鍋爐與一般鍋爐等同對待,輻射室及對流管束間距較小,鍋爐短期運行后即被積灰堵死。60年代前后為發展中期,主要爐型有多通道式余熱鍋爐(如日本田熊株式會社為白銀銅冶煉廠設計的余熱鍋爐),其最大特點是余熱鍋爐有一個較大的輻射冷卻室,使積灰問題有所改善,但積灰問題尚未完全解決;60年代末至70年代初,余熱鍋爐進入成熟期,鍋爐爐型以直通式爐型為主,有一個大的輻射冷卻室,煙氣在爐內不轉彎,成直流式流動。實踐證明,這一爐型經長期運行是比較正??煽康摹?目前余熱鍋爐的設計仍采用直通式爐型。它有效地解決了以下幾個問題。 腐蝕問題通過提高鍋爐的運行壓力,有效地解決了低溫腐蝕問
針對某導熱鍋爐做的節能改造。 http://co.163.com/forum/content/416_367785_1.htm
我是山東的,房子是03年的新房,當時設計的是地暖,但小區里暖氣燒的不好,室內溫度在13——16度之間,其實不是設計問題,就是他們不愿燒,圖省錢!所以下了決心要自己改造一下,我打算用我家的電熱水器作為熱源,再加個管道泵循環,不知道可行嗎?請高手指點。(我的房子建筑面積151平米,樓頭、樓頂、帶閣樓,電熱水器1500W)
由于本公司是西北五省總代理.難免遇到冬季雨水斗被凍的情況.但是在雨水斗下方如何做一個加熱器.真是讓人頭疼.希望大家能幫助幫助.發表一下意見
目前,現有鍋爐房配置為4.2MW熱水鍋爐(95/70)1臺,7.0MW鍋爐(115/70)2臺,14MW鍋爐(95/70)3臺,該鍋爐房負責一住宅區40萬平米建筑面積的地暖供熱,其中還包括1.6萬平米建筑面積的散熱器采暖供熱,住宅均為非節能建筑.請大家談一下,供熱系統如何設置較為合理?