供參考
設計里說“牽引整流機組由整流變壓器和整流器組成,兩臺整流變壓器二次側輸出電壓相位角相差15°,并聯運行構成等效24脈波直流電源?!?連接組別:Dy5/Dd0(順時針移相7.5°),Dy7/Dd2(逆時針移相7.5
變壓器是電網中的重要設備之一。電力變壓器起著
直流偏磁是指變壓器的一種非正常工作狀態,是指在變壓器勵磁電流中出現了直流分量。由于變壓器的原邊等效阻抗對直流分量只呈現電阻特性,且電阻很小,因此,很小的直流分量就會在繞組中形成很大的直流激磁磁勢,該直流磁勢與交流磁勢一起作用于變壓器原邊,造成變壓器鐵心的工作磁化曲線發生偏移,即偏磁現象。
本人覺的不錯 貼轉來與大家分享轉自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/15/081215AB02CB741.html 摘要:介紹了超高壓直流輸電系統中的換流變壓器保護,分析了換流變壓器的特點以及超高壓直流輸電的各種運行工況對換流變壓器保護帶來的影響。提出了換流變壓器保護的總體設計思想、相應的保護原理與方案 關鍵詞:換流變壓器比率差動諧波 0引言 超高壓直流輸電由于其特有的優點,越來越廣范的得到應用。這些優點[1]包括:不須考慮穩定問題;線路故障恢復能力較強;調節作用利于交流系統的穩定;減少互聯交流系統的短路容量;超過一定距離建設投資更經濟等。我國目前已投運的超高壓直流輸電工程包括葛上直流、天廣直流和三常直流等,在這些工程中所有的保護與控制系統都是國外進口設備。
一般的電力變壓器高壓側是按照變壓器容量的30%-50%確定的,不知道整流變壓器得補償容量是如何確定的。如果不知道整流變壓器低壓側負載容量,如何根據變壓器容量估算低壓側得補償容量。
直流屏、開關柜、變壓器招標招標編號:開標時間:所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 其他所屬地區:山東省一、招標內容:物資名稱 規格型號 數量戶外高壓隔離負荷開關 FZW32-40.5 2件直流屏 BZM-R-100/220-240 1套KYN 開關柜 附圖 10套變壓器 SCB10-2500/35-0.4 4臺配電柜 附圖 39套GGD 母線橋 6架二、條件及要求:1 、投標單位必須攜帶企業法人營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、生產許可證、產品檢驗報告、公司法人授權委托書(必須加蓋公司公章,法人簽名),各種證件的復印件各一份(復印件必須蓋公司公章)2 、投標單位須交納標書費費100元(不退),信譽保證金30000元,未中標者保證金全額退回(未嚴格按我公司要求報價者保證金不予退還。);屬于我公司網上招標會員單位無需交納標書費。3 、標書中必須真實列明同類產品近三年的業績情況,并對每種招標產品詳
請教下面圖片中的變流變壓器閥側繞組的最低相電壓為什么可采用圖中標注為紅色橢圓形內的公式進行計算(在下理解該公式并沒有指出用于最低相電壓的計算)?提前謝謝您的回復。
下面圖片中的題目為計算最低電壓,請教為什么可采用鋼鐵手冊中的對應公式(已標注為紅色),提前謝謝您的回復。
知識點:換流變壓器
整流變壓器前后兩端的功率守恒嗎?假設不考慮變壓器的功率因數。如果不收恒,又是消耗在了哪里?比如:有一臺整流變壓器,一次側額定電壓,電流分別為:380VAC 160A,二次側額定電壓,電流分別為:80kV 600mA 如何計算?向高手請教。
為什么整流變壓器的作用是什么?望高手解答
1.整流變壓器的冷卻介質有哪幾種? 要把熱量從變頻器中帶出來,可以借助的介質一般有三種:空氣、水、油。高壓變頻器的發熱部件主要是兩部分:一是整流變壓器,二是功率元件。變壓器在早期主要采用油冷卻方式,即把變壓器浸泡在油箱中,由于油比空氣的比熱大、絕緣強度高,所以這種散熱方式目前在大功率變壓器上還是主流。但是,由于油品需要維護,引出線處的密封不好解決,隨著絕緣材料的進步,在中小功率等級,干式變壓器已經占主導地位。干式變壓器借助于空氣進行冷卻。變壓器還可以采用水冷的方式,即將變壓器的線圈做成中空的,內部通純凈水,利用純凈水帶走熱量。 2.變壓器設計的基本問題是什么? 變壓器設計的基本問題是磁通和電流密度。變壓器的電流與容量成正比,電流密度的大?。磳Ь€的粗細)按照導體的發熱量來考慮。對于磁通,電磁學的基本關系式為u=4.44fwΦ,其中u為電壓;f為頻率,在這里為50Hz,定值;w為線圈的匝數;Φ是磁通量。由于硅鋼片的磁通密度B受到材料的限制,一般僅能設計到1.4-1.8特斯拉,而Φ=BS,所以,要增大Φ
最近公司事故不斷,這部6300KVA的整流變壓器再燒一臺,拍啦幾張圖片有興趣的朋友看看,分析分析一下。[localimg=600,450]2[/localimg]
--西變公司直流輸電設備國產化繼續保持行業領先 三峽至上海±500千伏直流輸電工程首臺29.75萬kVA/500kV換流變壓器于4月15日在中國西電集團西安西電變壓器有限責任公司通過例行試驗,各項性能指標完全滿足技術協議要求。該產品的研制成功,進一步鞏固了西變公司在直流輸電設備制造領域的國內領先的地位,為直流輸電關鍵設備國產化做出了貢獻,對我國今后±800千伏特高壓直流輸電網架及百萬伏交流電網的建設具有重要的意義。 高壓直流輸電是一種高效經濟的遠距離輸電方式,是目前世界發達國家解決高電壓、大容量、長距離送電和異步聯網的重要手段。換流變壓器是直流輸電最關鍵設備,其核心技術一直被瑞典、德國、日本等為數不多的國外幾家大公司壟斷?!叭稀本€直流工程是三峽水電外送的動脈之一,是近年來世界上投資規模最大的大型直流輸電工程。在三峽工程建設中,西變公司已為成功投運的“三?!本€和“三廣”線直流輸電工程提供了十余臺關鍵設備,積累了大量的成功經驗。之后,成功制造出了靈寶換流站用換流變壓器和平波電抗器,在我國靈寶背靠背直流輸電工程中率先實現了直流關鍵設備
現在做一個活,要求將380伏交流變24伏直流供電,,,急求樣本或型號,再有,我看JMB系列變壓器能從380伏變24,但不知道這個24伏是交流還是直流??
我的設計是2000kw以上的整流變壓器(低壓側400v)輸出直接接在直流調速裝置的電樞輸入側,客戶就問我為什么不在整流變壓器和調速裝置之間不安裝斷路器?我也不知道為什么,我看其他人的設計都沒有斷路器,所以我想問一下各位高手有沒有裝不裝斷路器有沒有什么說法??
直流屏、開關柜、變壓器招標公告項目聯系人: 姚 宇 移動手 機: 18301444354 報名信息資料的電子版發郵件到18301444354@163.com所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標 資源來源: 其他 所屬地區:山東省 一、招標內容: 物資名稱 規格型號 數量 戶外高壓隔離負荷開關 FZW32-40.5 2件 直流屏 BZM-R-100/220-240 1套 KYN 開關柜 附圖 10套 變壓器 SCB10-2500/35-0.4 4臺 配電柜 附圖 39套 GGD 母線橋 6架 二、條件及要求: 1 、投標單位必須攜帶企業法人營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、生產許可證、產品檢驗報告、公司法人授權委托書(必須加蓋公司公章,法人簽名),各種證 件的復印件各一份(復印件必須蓋公司公章) 2 、
電力電子試驗用換流變壓器等設備招biao編號:0664-1240SUMEC148D開biao時間:2012-08-17所屬行業:機械電子電器,其它biao訊類別: 國內招biao資源來源: 國內政府資金所屬地區:江蘇招biao編號:0664-1240SUMEC148D就常州博瑞電力自動化有限公司電力電子試驗用換流變壓器等設備采購項目進行公開招biao。國家撥款資金1.招biao編號:0664-1240SUMEC148D招biao形式:公開招biao2.招biao內容及數量:技術部分詳見biao書第Ⅲ部分 招biao貨物有關說明。第一包:電力電子試驗用換流變壓器 2臺第二包:干式空心直流平波電抗器 4臺第三包:干式空心閥側電抗器 12臺3.購買biao書的時間:即日起至2012年8月17日止,每天8:30-11:30,14:00-17:30(北京時間、節假日除外)。每包biao書500元,biao書售后不退。遞
下面圖片中題目的求的是變流變壓器輸出的空載電壓,用的是標注為紅色的公式25-40。然而在下的理解是變流變壓器輸出的應該是交流,而式25-40的計算結果是直流,所以在下認為不能使用式25-40進行計算。請教在下哪里理解錯了?提前謝謝您的回復。