我在修理鍋爐時,水位自控儀低危水位報警,但是水位并不低,經檢查原來浮球卡死,經過清理水垢后指示正常. 現在我想知道哪個線圈的匝數有多少,繞制時有什么要求. 煩請各位大俠指教 謝謝!!!!!
DXWY智能型水溫水位控制儀綜合水溫控制和水位控制的功能,全自動恒溫控制、補水、智能數字顯示、溫度報警與水位報警。產品由兩部分組成:傳感器和控制器。 容器內的水溫傳感器,將感受到的水溫信號傳送到控制器,控制器內的計算機將實測的水溫信號與設定信號進行比較,得出偏差,然后根據偏差的性質,向給水電動閥門發出“開”“關”的指令,保證容器達到設定水位。進水程序完成后,溫控部份的計算機向供給熱媒的電動閥發出“開”的指令,于是系統開始對容器內的水進行加熱。到設定溫度時,控制器才發出關閥的命令、切斷熱源,系統進入保溫狀態。程序編制過程中,確保系統在沒有達到安全水位的情況下,控制熱源的電動調節閥不開閥,從而避免了熱量的損失與事故的發生。 該產品的信號傳感器是PT100溫度傳感器,是一種數字溫度傳感器,兩線制、三線制可選。耐高溫,耐腐蝕,防水性好。用于液體介質或有防水要求的場合溫度測
我在做一個鍋爐房,由于受空間的限制,鍋爐控制臺最好要靠墻安裝。但常見的琴式控制臺好象要在柜后檢修,所以柜后要留一些空間。我想知道,琴式控制臺可以靠墻安裝嗎?控制臺有柜式的嗎,是否可以靠墻安裝?謝謝!
昌暉儀表制造有限公司在本文詳細介紹汽包水位三沖量控制系統的原理及控制策略,文章內容通俗易懂、圖文并茂,可作為三沖量汽包水位控制系統設計和應用教程使用。鍋爐汽包水位是鍋爐生產過程的主要工藝指標,同時也是保證鍋爐安全運行的主要條件之一。汽包水位過高,使蒸汽產生帶液現象,不僅降低蒸汽的產量和質量,而且還會使過熱器結垢,或使汽輪機葉片損壞;當汽包水位過低時,輕則影響水汽平衡,重則燒干鍋爐,嚴重時會導致鍋爐爆炸事故的發生。所以鍋爐水位是一個極為重要的被控變量。在具體工藝生產過程中,常常由于蒸汽負荷的波動和給水流量的變化打破汽包內的平衡狀態,對汽包水位造成干擾,最終導致假液位。所謂“沖量”實際就是變量,多沖量控制中的沖量,是指引入系統的測量信號。在鍋爐控制中,主要沖量是水位。輔助沖量是蒸汽負荷和給水流量
1. 每臺鍋爐應裝兩個彼此獨立的水位表 ( 即各水位表的汽、水連管分別接到鍋筒上 ) 。但蒸發量《 0.5t/h 的鍋爐、電 加熱鍋爐、額定蒸發量小于或等于 2t/h 。且裝有一套可靠的 水位示控裝置的鍋爐、裝有兩套各自獨立的遠程水位顯示裝置的鍋爐 , 可以只裝一個直讀式水位表。 2. 水位表應裝在便于觀察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 應加裝遠程水位顯示裝置。 3. 用遠程水位顯示裝置監視水位的鍋爐 , 控制室內應有 兩個可靠的遠程水位顯示裝置 , 同時運行中必須保證有一個 直讀式水位表正常工作。 4. 水位表應有下列標志和防護裝置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表應有指示最高、最低安全水位和正常水位的明顯標志。水位表的下部可見邊緣應比最高火界至少高 5Omm, 且應比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 見邊緣應比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 為防止水位表損壞時傷人 , 玻璃
水泵由高位水箱的水位進行啟停控制,原工程做有連桿浮球開關,但連桿浮球開關太長,不好安裝和維修,請問有什么簡單一點的水位開關,因控制水位比較多,不考慮普通的浮球開關。
請問各位大哥們,按照這個圖的接法可以實現高低水位泵浦自動控制么,SB2為低液位浮球 SB3為高液位浮球,主要是用來控制水塔供水用的,低水位的時候自動補水,高水位時停止,分自控、手控兩路。泵浦為自吸泵,另外再請教下能否按此電路換做“PH控制加藥”系統:當P<6時自動加堿液,PH>10時停止加藥。謝謝?。ㄈ跞醯难a(bǔ)充下假如不使用中間繼電器KA的情況下怎么設置電路)請各位前輩指點此電路圖可行不啊!謝謝[ 本帖最后由 hyman009 于 2012-4-1 09:04 編輯 ]
摘要: 鍋爐和供熱系統的能源消耗比例是非常大的,在當前全社會重視節能減排的背景下,要提高鍋爐及供熱系統的熱效率,減少能源的消耗就需要加強對鍋爐日常運行的維護,對于鍋爐在運行中存在的影響鍋爐熱效率的因素進行分析,制定出有效的解決措施。文章對主要對一些有效的控制鍋爐及供熱系統的節能措施做了闡述。提出了有效的意見。 能源是社會經濟發展的基礎,無論是工業生產,還是普通的生活都離不開能源。但是當前全球都處在能源短缺的環境中,能源的存儲量在急劇降低,要實現社會經濟的可持續發展必須要做好節能環保措施。鍋爐和供熱系統的能源消耗比例是非常大的,所以做好鍋爐及供熱系統的技能控制就非常必要9 h&
規范上第3.7.7.4——當水箱采用水泵加壓進水時,進水管不得設置自動水位控制控制閥,應設水箱水位自動控制水泵開,停的裝置。當水泵供多個水箱時,應在水箱進水管上裝設電動閥,有水位鑒控設備實現自動控制。是不是不能裝設球閥?這樣的話水泵啟閉是不是很頻繁。還有的是消防水箱的最底控制水位如何確定?
有個廠房,有多個宿舍樓,每個宿舍樓屋頂都設生活水箱,市政壓力非常低,擬采用地下生活水池加壓補水,是采用一組生活泵+多水箱水位聯控(實際施工中調試和管理有難度),還是水泵與水箱一一對應(顯然不經濟哦),還是有其它做法?如聯控采用何種電氣控制好?(水位控制+浮球閥;水位控制+電磁閥;還是水位控制+壓力開關+浮球閥)另:現規范要求屋頂生活水箱和消防水箱分開設置,如采用加壓補水,我們這邊做法是對生活水箱水位控制,消防水箱用浮球閥控制,利用生活水箱補水時順便對消防水箱補水,還有其它做法嗎?
知識點:控樁器
請教:是否有這樣的控制閥,可同時控制蓄水池的最高水位和最低水位,也就是說蓄水池到達最高水位時進水自動關閉,水位降到底部是,閘閥才能自動開啟,不用電力。
圖紙簡介: 本設計為生活區城市集中供熱項目配套改造工程的供熱首站及燃氣鍋爐房控制。控制回路電 投稿網友: swp27995 上傳時間: 2013-04-15
最近做一工程,總結了幾點疑問覺得不太確定或弄不明白,希望大家一起討論,促進相互進步。1.風冷模塊加風機盤管系統 ,水泵放在地面上和放在屋頂(樓有29米高)對其選型有影響嗎?個人認為沒有影響,因為都屬于閉式系統;2.風冷模塊加風機盤管系統+熱水鍋爐系統,供回水由主機先進熱水箱,再到風機盤管;生活熱水同采暖也由水箱接出;水箱中 的熱量由 模塊機和鍋爐共同提供。請問此系統應該怎么控制?怎樣既能保證熱水供應又能保證采暖量?3. 上個風冷模塊加風機盤管系統+熱水鍋爐系統為什么可以省掉膨脹水箱?是因為一直走的是熱水嗎？（此系統只采暖不供冷)附上圖方便大家理解
一、概述
一、概述
一、概述
每個建筑物熱量散失的方式是不同的。保溫做得非常好的建筑物就不會像外界空間散失很多熱量,可能需要重置比率為2.00(OD):1.00(SYS)(室內溫度:供熱熱水的溫度)。這意味著室外溫度每下降2度,供熱熱水的溫度才會提升一度。相反,保溫做的不好的建筑物在熱量供應不足的情況下就可能需要為1.00(OD):2.00(SYS)(室外溫度:供熱熱水溫度)的重置比率。這意味著室外溫度每下降1度,供熱熱水的溫度將會提高2度,模塊鍋爐控制器提供完整的重置比率范圍以匹配任何建筑物的熱量損失特性。 供熱曲線不但取決于室外溫度,同時也取決于熱輻射的類型,從而改善模塊鍋爐供暖舒適度。 以下是根據建筑物平均的保溫程度和不同類型的熱輻射所建議的初始設置值,用戶可以根據建筑物的特定需求自行調整使之更加合理。 由于不同類型的保暖方式向空間傳熱采用不同的輻射方式、自然對流和強制對流,供水溫度必須有不同的控制。模塊鍋爐控制器將根據采暖方式來調整供水溫度。 以下介紹6種采暖方式: (1)高熱容量散熱器: 這種類型的循環輻射地板,被嵌入到厚的混凝土或
本文通過實驗證明了用PLC構成水塔水位自動控制系統的方法。 一、 實驗?zāi)康?用PLC構成水塔水位自動控制系統。
燃煤電廠濕式靜電除塵技術 主要工藝原理: 煙氣經脫硫二級塔脫硫后,在通過濕式電除塵其入口區分兩路進入除塵器本體,在本體內,水平流動的煙氣與電場頂部的噴淋水(循環噴淋)接觸發生化學反應吸收SO3及SO2,同時發生物理反應,粉塵和霧滴發生凝并、荷電、長大、趨附于極板隨極板上的水膜流入灰水斗內。 灰水斗內的灰水流入循環水箱,經加堿中和后由泵打入灰水分離器,干凈水循環進入電場噴淋,少量污水排往前置的濕法脫硫工藝水箱,供濕法脫硫使用。除塵脫硫(SO3、SO2)后的煙氣經主煙道由煙囪排入大氣。