我在做一個鍋爐房,由于受空間的限制,鍋爐控制臺最好要靠墻安裝。但常見的琴式控制臺好象要在柜后檢修,所以柜后要留一些空間。我想知道,琴式控制臺可以靠墻安裝嗎?控制臺有柜式的嗎,是否可以靠墻安裝?謝謝!
摘要: 鍋爐和供熱系統的能源消耗比例是非常大的,在當前全社會重視節能減排的背景下,要提高鍋爐及供熱系統的熱效率,減少能源的消耗就需要加強對鍋爐日常運行的維護,對于鍋爐在運行中存在的影響鍋爐熱效率的因素進行分析,制定出有效的解決措施。文章對主要對一些有效的控制鍋爐及供熱系統的節能措施做了闡述。提出了有效的意見。 能源是社會經濟發展的基礎,無論是工業生產,還是普通的生活都離不開能源。但是當前全球都處在能源短缺的環境中,能源的存儲量在急劇降低,要實現社會經濟的可持續發展必須要做好節能環保措施。鍋爐和供熱系統的能源消耗比例是非常大的,所以做好鍋爐及供熱系統的技能控制就非常必要9 h&
消防電梯前室設置加壓送風,前室設壓力傳感器,傳遞信號并控制總風管上的旁通電動風閥開閉,以控制前室的正壓值。請問,壓力傳感器傳出的是什么樣的信號,是直接傳遞給電動風閥嗎?一般電動風閥是220V電動啟閉,中間是不是需要一個信號轉化控制裝置?
每個建筑物熱量散失的方式是不同的。保溫做得非常好的建筑物就不會像外界空間散失很多熱量,可能需要重置比率為2.00(OD):1.00(SYS)(室內溫度:供熱熱水的溫度)。這意味著室外溫度每下降2度,供熱熱水的溫度才會提升一度。相反,保溫做的不好的建筑物在熱量供應不足的情況下就可能需要為1.00(OD):2.00(SYS)(室外溫度:供熱熱水溫度)的重置比率。這意味著室外溫度每下降1度,供熱熱水的溫度將會提高2度,模塊鍋爐控制器提供完整的重置比率范圍以匹配任何建筑物的熱量損失特性。 供熱曲線不但取決于室外溫度,同時也取決于熱輻射的類型,從而改善模塊鍋爐供暖舒適度。 以下是根據建筑物平均的保溫程度和不同類型的熱輻射所建議的初始設置值,用戶可以根據建筑物的特定需求自行調整使之更加合理。 由于不同類型的保暖方式向空間傳熱采用不同的輻射方式、自然對流和強制對流,供水溫度必須有不同的控制。模塊鍋爐控制器將根據采暖方式來調整供水溫度。 以下介紹6種采暖方式: (1)高熱容量散熱器: 這種類型的循環輻射地板,被嵌入到厚的混凝土或
請教各位大俠們一個問題,一個純住宅高層建筑,地上33層,地下一層,高度不超100m,當合用前室不滿足自然防煙條件時,要做機械加壓送風,這時正壓送風系統要分2段設置,如果17層及其以下為一段,18層到33層為另一段,每段不超20層,那么著火時多葉送風口怎么控制?特別的當17層著火時怎么控制?
鍋爐給水與爐水的控制項目是根據鍋爐工作壓力的不同而異。 (1)低壓鍋爐的給水與爐水控制項目,詳見國家標準GB1576-2001 低壓鍋爐的給水控制項目: 懸浮物、總硬度、pH值、溶解氧、含油量; 低壓鍋爐的爐水控制項目: 總堿度、溶解固形物、pH值。 (2)中、高壓鍋爐的給水與爐水控制項目
為了防止給水系統的腐蝕,給水的pH值應為堿性,低壓爐要求>7,中壓爐要求控制在8.8~9.2,高壓爐有銅系統為8.8~9.3,無銅系統為9.0~9.5。 如果給水pH值超過9.3,雖對鋼材防止腐蝕有利,但是,因為給水中pH的提高通常是采用加氨的方法,pH值高,就意味著水、汽系統中氨的量較多。這樣,在氨富集的地方,會引起銅的氨蝕。為了避免上述情況發生,所以有銅系統的給水pH值應低于9.3。通常給水中的氨量需根據實際運行情況調試調整,約控制在1~2mg/L以下。 爐水中的pH值控制應不低于9,這是因為:①pH值低時,水對鍋爐鋼材的腐蝕性增強;②爐水中的磷酸根與鈣離子的反應,只有在pH值足夠高的條件下,才能生成容易排污的水渣;③為了抑制爐水中硅酸鹽的水解,減少硅酸在蒸汽中的溶解攜帶量,pH值應控制得高一些。但是爐水的pH值也不能太高, 否
鍋爐脫硝氨逃逸大控制策略
燃煤電廠濕式靜電除塵技術 主要工藝原理: 煙氣經脫硫二級塔脫硫后,在通過濕式電除塵其入口區分兩路進入除塵器本體,在本體內,水平流動的煙氣與電場頂部的噴淋水(循環噴淋)接觸發生化學反應吸收SO3及SO2,同時發生物理反應,粉塵和霧滴發生凝并、荷電、長大、趨附于極板隨極板上的水膜流入灰水斗內。 灰水斗內的灰水流入循環水箱,經加堿中和后由泵打入灰水分離器,干凈水循環進入電場噴淋,少量污水排往前置的濕法脫硫工藝水箱,供濕法脫硫使用。除塵脫硫(SO3、SO2)后的煙氣經主煙道由煙囪排入大氣。
圖紙簡介: 本設計為生活區城市集中供熱項目配套改造工程的供熱首站及燃氣鍋爐房控制??刂苹芈冯?投稿網友: swp27995 上傳時間: 2013-04-15
最近做一工程,總結了幾點疑問覺得不太確定或弄不明白,希望大家一起討論,促進相互進步。1.風冷模塊加風機盤管系統 ,水泵放在地面上和放在屋頂(樓有29米高)對其選型有影響嗎?個人認為沒有影響,因為都屬于閉式系統;2.風冷模塊加風機盤管系統+熱水鍋爐系統,供回水由主機先進熱水箱,再到風機盤管;生活熱水同采暖也由水箱接出;水箱中 的熱量由 模塊機和鍋爐共同提供。請問此系統應該怎么控制?怎樣既能保證熱水供應又能保證采暖量?3. 上個風冷模塊加風機盤管系統+熱水鍋爐系統為什么可以省掉膨脹水箱?是因為一直走的是熱水嗎?(此系統只采暖不供冷)附上圖方便大家理解
我在修理鍋爐時,水位自控儀低危水位報警,但是水位并不低,經檢查原來浮球卡死,經過清理水垢后指示正常. 現在我想知道哪個線圈的匝數有多少,繞制時有什么要求. 煩請各位大俠指教 謝謝!!!!!
根據了解,火災時,打開著火層及上下各一層送風口。當最頂層發生火災,一層發生火災,地下室發生火災三種情況,前室的送風口各打開哪些層的風口?
請問大家,如果一臺新風機為多個房間服務,而每個房間有排風,要保證房間正壓值不過大或過小,根據排風是否開啟,新風量是要變化的,該如何控制進入房間的新風量,是選變頻調速風機嗎?那是什么信號來反饋給風機呢?由排風的開啟信號來控制新風機的頻率嗎?風量調小后進入其他房間的新風會受影響(近處的房間風量變大)嗎?另外如果風量小了但流過盤管的冷水不變的話可能進入房間的新風溫度會達到露點溫度而使風口結露,這又如何處理?如果加電動調節水閥,他的開啟度又由什么參數來控制?復雜了點,大家有這樣的經驗嗎?指點一下,謝謝了。[ 本帖最后由 lijing_2008 于 2009-4-19 23:40 編輯 ]
按照圖集的這個配電箱(19頁20頁)是否能滿足就地控制和接觸遠方控制的功能
控制閥是組成工業自動化控制系統中的一個重要環節,它被稱之為生產過程自動化的“手足”,是控制系統的最終元件。正確選擇控制閥是確保系統穩定、正常運行的關鍵。 鍋爐給水系統控制閥的選型 控制閥選型內容 控制閥的選型內容通常包括以下幾個方面: 控制閥結構形式及材質選擇:控制閥有單座閥、雙座閥、波紋管密封閥、閥體分離閥、套筒閥、低噪音閥、角形閥、三通閥、隔膜閥、蝶閥、球閥、偏心旋轉閥等類產品,材質有鑄鐵、碳鋼、各種不銹鋼、銅、鋁、鈦、青銅、哈氏合金、蒙耐爾合金等等,用戶主要根據閥門受控介質的溫度、壓力、腐蝕性以及是否產生氣蝕、沖蝕等因素選擇材質,這包括閥體、閥蓋、閥芯、閥桿、閥座、墊片、密封填料等材質的選擇。 控制閥流量特性選擇:控制閥流量特性是指相對行程與相對流量的關系,通常有線性流量特性、等百分比流量特性、快開流量特性、拋物線流量特性等等,需根據工藝對象的特點選擇。 控制閥口徑計算:根據工藝過程條件計算出控制閥的流量系數C,然后根據對應結構形式控制閥的流量系數C值表選擇口徑。 控制閥執行機構選擇:控制閥執行
旁通閥控制加壓送風正壓值ΔP—壓力差(Pa); 樓梯間取40-50Pa,前室取25-30Pa
摘要:我國的能源以燃煤為主,燃燒過程中產生嚴重污染。本文分析了鍋爐煙氣SO2污染的產生;提出了控制燃煤SO2污染的三種途徑;討論了煙氣脫硫技術。關鍵詞:煙氣;SO2;控制 我國的能源以燃煤為主。占煤炭產量75%的原煤用于直接燃燒,燃燒過程中產生嚴重污染,如煙氣中的CO2產生溫室效應,SOX 導致形成酸雨,NOX引起酸雨、破壞臭氧層以及產生化學煙霧。1995年國家頒布了新的《大氣污染防治法》,并劃定了SO2 污染控制區及酸雨控制區,各地對SO2 的排放控制越來越嚴格,并且開始實行SO2 排放收費制度。隨著人們環境意識的逐漸增強,減少污染源,凈化大氣,保護人類生存環境的問題,正在被億萬人們所關心和重視。尋求解決這一污染源的措施,已成為當代科技研究的重要課題之一。因此,治理鍋爐煙氣具有十分重要的意義。 1 鍋爐煙氣的污染
文件格式:PDF文件大?。?65 kB
鍋爐送風控制
鍋爐送風控制專題,為您提供鍋爐送風控制相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐送風控制 相關的專業交流討論,更多鍋爐送風控制相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題