我處有一臺消防泵,采用變壓器降壓啟動,開泵時先開進水閥,開電機,再開出口閥,電機啟動時,啟動電流過大,幾秒鐘后,電流正常,此時又出現瞬時電流過大,熱繼電器,接觸器瞬時斷開,又立即恢復正常,正常運行指示燈和故障燈也相應切換,這時正在開起出口閥,出口水壓力波動大,請問各位高手是什么原因造成的?謝謝.
自耦變壓器啟動的過程中電流表的示數應該如何變化 正常應該是剛啟動時電流很大,超過量程,然后電流降下來,這時時間繼電器動作,切除自耦變壓器,電機進入運行狀態?,F(xiàn)在有一臺電機 自耦變壓器啟動 啟動過程中電流遲遲不降下來,時間繼電器動作以后電流才降下來,把時間繼電器動作時間整定得很長,但是時間繼電器動作時電流仍然降不下來我覺得很奇怪 這到底是什么原因呢? 照理說轉子轉速達到一定速度,電流就應該降下來啊好像不論是手動控制還是時間繼電器控制 都有這一條吧 要等電流表的電流降下來 才能切除自耦變壓器吧請問遇到這種情況應該如何處理
比如:50KW電機,400V,額定電流為85A。P=1.732*U*I*功率因數(約0.85),那么全壓時啟動電流為85A*7倍=595A倍。如果采用自耦變壓器降壓啟動,接80%抽頭,那么輸出電壓為320V,根據P=1.732*U*I*功率因數(約0.85),啟動電流則為106A*7倍=742A這樣算來降壓啟動的電流反而比全壓啟動大了,我不知道我理解的錯誤出現在哪里,請各位指正,謝謝!
我們單位有一臺90千瓦自耦變壓器降壓啟動的消防泵,時間繼電器定時7秒,啟動時啟動電流500多安培,啟動后電流一直持續500多安培,直到7秒后時間繼電器動作將自耦變壓器卸掉,電流才回到100多安培。可在這7秒內持續500多安培,熱繼電器可能過流保護,停掉消防泵。 所以這臺消防泵有時啟動正常,有時過流保護。不知問題出在什么地方? 按照我的理解,電機啟動時啟動電流沖到500多安培,2-3秒后電機達到一定轉速后,啟動電流應迅速降到100多安培,才正常。為什么電機啟動后一直持續500多安培?正不正常?問題出在什么地方?電機運轉正常,好像也沒有什么毛病。 我把電機線改接到一臺22千瓦的電機(不帶負載),啟動電流上沖一下,2秒后電流迅速下降,很正常。如果這大電流是自耦變壓器接入造成的,我換了小電機應該啟動電流也很大,持續時間也很長(7秒),直到時間繼電器動作。我不知問題出在什么地方?到底是電機、控制柜還是水泵。敬請高手指教,不勝感謝!
兩臺噴淋泵互備自投自耦降壓啟動這樣接可以么,用一臺變壓器[local]
以下2中自耦降壓回路,哪種更好用1、自耦變壓器封星處直接短接,將自耦變壓器上下側用接觸器斷開。2、自耦變壓器封星處用接觸器短接,將自耦變壓器上側用接觸器斷開。這兩種情況在應用上有局限性嗎,都各有什么優缺點 啊
我廠是化工企業自備電廠,每次化工那邊投入整流變都要求我們解除發電機變壓器的差動保護,我想知道投入變壓器產生的勵磁涌流怎么計算?然后再怎么計算確定是否需要解除我廠差動保護?
我們單位的一臺75KW的電機用的是自耦降壓啟動!!有這么一種情況!!啟動時電機越轉越慢,全壓啟動時正常!!各位老師有誰碰見過這種情況!!是否是自耦變壓器的毛病!!!
55kw自耦變壓器空載時電流有多大?是這樣的,55kw風機 55kw自耦啟動,啟動時變壓器高壓側保險爆了,更換好后空載啟動100多個電流,現在不敢代負荷啟動,自耦變壓器用搖表搖絕緣還是好的,這是什么問題呢?空載會有那么大的電流嗎?
我公司現有一臺水泵需要配一臺自耦變壓器,75kw電機按理應配75的自耦變壓器,可我們手里有一臺225的,不只能換不?如果能說明理由。謝謝?。。。。。。。?!
目前有個電站,3臺4.08MW的燃氣發電機,2臺2MW燃油發電機,都是11KV,目前負荷有7000KW,現在想對一臺新裝的10000KVA的變壓器進行沖擊,結果一合閘所有的發電機就都停了,一瞬間的事情,相應11KV配電柜綜保顯示是低電壓保護跳閘。是不是壓降太大,容量不夠?請各位幫忙分析分析吧,急?。。?/p>
此圖表中QAC1 星形接觸器電流0.25Irm,是如何計算出來?
自耦變壓器降壓起動電氣原理圖PNG版本
一起電氣事故:3天前在早上6點多時,夜班巡查時聞到焦味,打開柜門時發現自藕變壓器邊相線圈開始冒煙燒起了。處理:關機停電,為不影響生產,在檢查線路并空載檢測控制回路正常后更換了一臺變壓器,啟動正?!,F(xiàn)已運行幾天正常。在對這個事故討論中,大家都不大理解為什么會自燃,按照道理100%,0%的抽頭接觸器均已斷開,65%的抽頭雖然帶電但無電流回路(后對所有變壓器卡量無電流)。分析:1絕緣不好,但啟動過程大電流也無擊穿現象。2產品質量不好,有渦流引起發熱。沒有信服的解釋,請各位高手探討一下
QZB起動自耦變壓器適用于三相交50HZ,額定電壓380V(660V),功率11-315KW鼠籠型感應電動機,作不頻繁降壓起動。作用是降低電動機的起動電流,以改善電動機起動時對輸電網絡電壓的影響,起動完畢后應將變壓器切除。 QZB自耦變壓器,屬于電機短時起動產品,控制線路務必要設計合理,選用的控制元件性能要可靠,以確保電動機正常運行后,自耦變壓器能可靠的斷開電源(變壓器停止工作),否則會導致變壓器燒壞,帶來不必要的損失。 針對自耦變壓器廠家推薦使用的原理圖,為了盡可能地減少燒壞自耦變壓器和電動機停機事故的發生,提出如下幾點建議: 在一次主回路中,自耦變壓器的起動接觸器QC1不進行封星,而是接80%的抽頭送給電動機降壓起動,封星用銅排始終連接,接觸器QC2接100%的抽頭。當同時動作時電動機降壓起動,斷電時QC1、QC2起動結束,自耦變壓器完全斷電,避免了因80%的抽頭帶電,自耦變壓器絕緣降低接地而造成電動機的停機事故。 在起動過程中,起動接觸器QC1、QC2應先斷電,用其輔助觸點去起動正
做畢業設計,110KV降壓變電站,供35KV和10KV,總計算負荷為123.4MW,擬用兩臺自耦變壓器,單獨一臺運行時負擔70%負荷及所有一二級負荷,得出主變容量選擇為125MVA,可是查不到容量那么大的自耦變壓器,哪位大俠能給我提供有關資料及參數~不勝感激~~~
自耦變壓器的特點有哪些? 答:(1)具有公共繞組的變壓器稱為自耦變壓器。自耦變壓器區別與普通變壓器的特點是其中兩個繞組除有磁的耦合外,還直接有電的聯系。其它方面與普通變壓器一樣。 (2)自耦變壓器銘牌上的額定容量是指額定通過容量,它包括串聯繞組電路中直接由電流傳輸的功率和共繞組磁路耦合傳輸的功率兩部分?(3)自耦變壓器繞組(結構)容量,總小于額定(通過)容量。因此,與同容量同電壓等級的普通變壓器比較,具有用材少、體積小、重量輕、運輸方便、投資少、損耗小、經濟性好等顯著優點。但其變比一般在3:1以內。
圖紙簡介: 自耦降壓啟動控制原理圖。利用斯菲爾儀表檢測電機運行情況。接觸器采用真空接觸器 投稿網友: luhuaipu 上傳時間: 2013-08-15
變壓器空載啟動勵磁涌流多大??吹较嚓P(guān)文獻,勵磁涌流能達到額定電流的20-30倍,衰減時間10ms,但是有的文獻說6-8倍額定電流,最大10倍。這樣的化,上級斷路器如何選擇,既要考慮短延時能躲過勵磁涌流,又要保證斷路器不能過大,否則長延時保護沒有作用。
軟啟動工作原理;軟啟動器(軟啟動器)是一種集電機軟起動、軟停車、輕載節能和多種保護功能于一體的新穎電機控制裝置,國外稱為Soft Starter。軟啟動器采用三相反并聯晶閘管作為調壓器,將其接入電源和電動機定子之間。這種電路如三相全控橋式整流電路。使用軟啟動器啟動電動機時,晶閘管的輸出電壓逐漸增加,電動機逐漸加速,直到晶閘管全導通,電動機工作在額定電壓的機械特性上,實現平滑啟動,降低啟動電流,避免啟動過流跳閘。待電機達到額定轉數時,啟動過程結束,軟啟動器自動用旁路接觸器取代已完成任務的晶閘管,為電動機正常運轉提供額定電壓,以降低晶閘管的熱損耗,延長軟啟動器的使用壽命,提高其工作效率,又使電網避免了諧波污染。軟啟動器同時還提供軟停車功能,軟停車與軟啟動過程相反,電壓逐漸降低,轉數逐漸下降到零,避免自由停車引起的轉矩沖擊
自耦變壓器降壓啟動
自耦變壓器降壓啟動專題,為您提供自耦變壓器降壓啟動相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自耦變壓器降壓啟動 相關的專業交流討論,更多自耦變壓器降壓啟動相關內容請訪問