  • 電爐變壓器調壓方式討論

    現在要建一個電石廠,12萬噸的,3臺20000KVA,110KV/190V電爐變供電,現在搜集電爐變的調壓方式,降低電爐變的造價,不知道有沒有優化方案.調壓范圍84V-190V.

  • 電爐變壓器上的Am1Am2線圈的作用?

    電爐變壓器上的Am1Am2線圈的作用?

    資料上說:Am1、Am2為實驗套管,運行時必須連接

  • 電爐變壓器與電極連接的疑問?

    電爐變壓器與電極連接的疑問?

    如圖,碳棒是導電體,這種接發是否會造成短路?

  • 電爐變壓器器身內進水如何解決???

    電爐變壓器器身內進水如何解決???

    有一臺7500KVA的電爐變壓器,高壓6600V低壓100V,二次側母線為水冷卻。前天發現變壓器內部短路,經查由于二次側冷卻水漏入變壓器器身。這種情況應該怎樣處理最為妥當更為經濟!?

  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變

  • 大家說說這樣接變壓器可以嗎?

    廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇

  • 關于射燈的變壓器的問題?

    一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?

  • 關于變壓器損耗的一些疑問

    眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!

  • 110KV變壓器如何運輸????

    現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!

  • 自藕變壓器這樣運行可以嗎?

    220kV自藕變壓器,因?20kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.

  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教

  • 關于變壓器的瓷套的問題

    今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上啊? 大家各抒己見。

  • 三臺變壓器如何聯絡????

    一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙。謝謝。

  • 【求助】工頻有芯感應電爐供電變壓器的選擇

    我單位新建項目,需用到工頻有芯感應電爐二臺,廠家提供的感應電爐資料為:加熱方式為單相加熱,配電容器、電抗器平衡,用電為低壓380V,一臺爐功率為960KW,一臺爐功率為720KW,需為這兩臺爐單獨配置10KV油浸變壓器,我選了一臺1250KVA的,一臺800KVA的,不知道可以不可以,請大俠們幫幫忙,分析一下。本人以前沒接觸過感應電爐方面的知識。謝謝!

  • 【討論】關于電爐變壓器高低壓的數量關系

    電爐變壓器高壓是星型,低壓是三角型,負載是星型。低壓A相繞組是首是a屋是x;B相繞組是首是b屋是y;C相繞組是首是c屋是z。連接za----xb----yc連成三角型。1請問下低壓側三角型哪相是A哪相是B哪相是C?2請問低壓任一相缺相,高壓側的電流會怎么變化?3Ia+Ic=Ib這是怎么加出來的。三相電流不對稱是怎么加?4電流表在高壓側,我看到A相電流低,我想把電流升上去是不是把低壓的A相加負載就可以。小弟在這先謝謝各位高手賜教!

  • 求助:變壓器帶電爐時嚴重發熱,為什么???

    一臺配電變壓器,型號:S9-1000/6.3,6300/400v ,在400V系統正常運行時變壓器低壓側負荷電流為1050A,變壓器溫度35度,正常;而在帶電爐(合成塔用加熱電爐)時變壓器低壓側負荷電流為800A,變壓器溫度由35度在半小時之內迅速升高到120度,且繼續上升,嚴重異常。原因不明。望各位幫幫忙。