  • 變壓器廠家選擇那些廠家好用.

    新建電站,一臺10KV/35KV的25MVA油浸變壓器,不知那些廠家工藝好,請問用過的朋友介紹下.在選變壓器時注意什么.謝謝

  • 一個小的變壓器廠的發家史(其他)

    個小的變壓器生產廠為了達到投標的要求,先找到有關大企業真的企業執照和資質證書,通過復印、掃描(基本每個廠都配置掃描儀)、刪除、修改最后成為了一個注冊資金大到數百萬元,勝至數千萬元,擁有各種生產資質的大型企業,反正招標人也不會千里迢迢到企業進行實際考察。接著再假造一份企業財務報表,讓你信以為真。如要近期內合同,也好辦。找?guī)讉€(gè)相處的好的企業蓋上他們的公章,寫幾份無中生有的客戶反饋意見,復印幾份即可,這樣所需的相關材料基本上全了,再好好的吹噓上一通企業發展史、現狀。只等招標人上鉤上了,反正成本低,多撒網無所謂,總有一天魚兒會上鉤的,嘿嘿!魚兒魚兒快來吧!

  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變

  • 大家說說這樣接變壓器可以嗎?

    廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?

  • 那位大神生產SCR的變壓器廠家

    各位大神幫幫忙,你們有誰知到做SCR型號的變壓器廠家,我尋了好幾個廠家他們都說不做SCR ,現在都做SCB/S11了,各位仙長請幫幫忙。

  • 110KV變壓器如何運輸????

    現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇

  • 關于變壓器損耗的一些疑問

    眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!

  • 關于射燈的變壓器的問題?

    一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?

  • 自藕變壓器這樣運行可以嗎?

    220kV自藕變壓器,因?20kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.

  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教

  • 三臺變壓器如何聯絡????

    一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙。謝謝。

  • 關于變壓器的瓷套的問題

    今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上??? 大家各抒己見。

  • 某變壓器廠變壓器結構及電氣全套圖紙

    圖紙簡介: 某變壓器廠變壓器全套圖紙,主要包括變壓器的結構圖,電氣端子圖,以及變壓器介紹說明等,圖紙詳細的介紹了變壓器,可以供大家更深入的了解變壓器。 投稿網友: macdef 上傳時間: 2014-07-16

  • 請問國內有哪些知名變壓器廠家

    請問各位同行目前國內有哪些知名變壓器廠家?四川有哪些?

  • ABB 干式變壓器廠家介紹及維修資料

    廠家的產品介紹及維修資料.大家一起學習一下.

  • 如果判斷變壓器鐵芯故障?

    1.鐵芯正常時需要一點接原因 變壓器正常運行時,帶電繞組與油箱之間存電場,而鐵芯和其他金屬構件處于該電場中。電容分布不均,場強各異,鐵芯不可*接,則將產生充放電現象,破壞固體絕緣和油絕緣強度,鐵芯必須有一點可靠接。 鐵芯由硅鋼片組成,為減小渦流,片間有一定絕緣電阻(一般僅幾歐姆至幾十歐姆),片間電容極大,交變電場中可視為通路,鐵芯中只需一點接即可將整疊鐵芯疊片電位箝制電位。 當鐵芯或其金屬構件如有兩點或兩點以上(多點)接時,則接點間就會造成閉合回路,它鍵鏈部分磁通,感生電動勢,并形成環路,產生局部過熱,燒毀鐵芯。 變壓器鐵芯一點接,才是可*正常接。即鐵芯必須接,且必須是一點接。 鐵芯故障主要由兩個方面原因引起,

  • 變壓器的事故狀態有哪些?

    變壓器的事故狀態有哪些? 答:(1)內部聲響很大而不規則,有爆裂聲。 (2)風冷式變壓器上層油溫不斷上升至95℃。強迫油循環風冷變壓器冷卻器全停超過規定時間,且上層油溫已達85℃。 (3)儲油柜(油枕)或防爆管(泄壓器)嚴重噴油。 (4)冒煙或著火;或套管嚴重破損、放電。 (5)輕瓦斯頻繁動作且氣體可燃。 (6)嚴重漏油使油枕及瓦斯繼電器看不到油位,且油色變化過大,油內出現碳質。

  • 04D201-3室外變壓器安裝

    04D201-3室外變壓器安裝