在之前內容(請在文后延伸閱讀中查看)中我們介紹了鍋爐安全事故的分類和常見鍋爐事故:除了鍋爐爆炸事故、缺水、滿水、汽水共騰、爐管爆破事故、省煤器損壞事故、水位計損壞事故過熱爆管事故、水擊事故這九中事故類型,本期安全內容繼續講解鍋爐安全事故和分析。
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
火電廠鍋爐運行及事故處理
在蒸汽鍋爐運行中,鍋爐鍋水和蒸汽共同升騰產生泡沫,使鍋水和蒸汽界限模糊不清,水位波動劇烈,蒸汽大量帶水而危及鍋爐安全運行的現象,稱為汽水共騰事故。 1.蒸汽鍋爐汽水共騰的現象 (1)水位表內水位上下急劇波動,水位線模糊不清。 (2)鍋水堿度、含鹽量嚴重超標。 (3)蒸汽大量帶水,蒸汽品質下降,過熱器出口汽溫下降。 (4)蒸汽管道內發生水錘、法蘭連接處發生漏汽漏水。 2.蒸汽鍋爐汽水共騰的原因 (1)鍋水質量不符合水質標準、堿度、含鹽量嚴重超標;給水中含有大量油污和懸浮物,造成鍋水質量嚴重惡化。 (2)排污操作不當,連續排污不開或開度太小,定期排污不進行或排污間隔時間過長,總之排污量過小。 (3)并爐時鍋爐汽壓高于蒸汽母管汽壓,開啟主汽閥時速度太快,使鍋爐壓力急劇下降,造成J汽水共騰。 (4)嚴重超負荷運行,或升負荷太急。 3.蒸汽鍋爐汽水共騰的處理 (1)減弱燃燒,關小主汽閥,減少鍋爐蒸發量,降低負荷并保持穩定。 (2)完全開啟
1.事件經過:X 月X 日,鍋爐運行人員監盤不力,于17:24—17:51時段,汽包壓力最高達到 4.41MPa,匯汽集箱壓力達到4.02MPa,爐溫1154,蒸汽流量最高達到120%額定值。后經調整,17:51各參數降至正常范圍。2.事件原因分析:(1
1直流系統異常運行 1.1 直流母線電壓高或低 1)現象 集控室DCS報警 “直流母線故障”光字牌亮。 直流母線電壓偏離允許值。 2)處理
1.母線運行過熱 母線運行時,下述原因會引起母線過熱:母線嚴重過負荷;母線之間或母線與引線間接觸不良;母線上所連接的隔離開關接觸不良。判斷母線及接頭過熱的方法有:觀察母線變色漆有無變色,若變色變黃、變黑,則說明母線芒重過熱;觀察試溫蠟片,若試溫蠟片變色、軟化、位移、發亮或熔化,則為母線過熱;雨雪天氣觀察室外母線及接頭,若冒汽或落雪立即融化,則為母線過熱;低壓母線用溫度計或用半導體點溫計測溫,高壓母線用紅外線測溫儀測溫,便可知母線的運行溫度是否超過允許值。 若發現母線及接頭運行溫度過高,應匯報調度,減少負荷。若母線及接頭發熱燒紅,應迅速減少負荷,并倒換運行方式,將該母線停電檢修。 2.母線絕緣子破損、放電 母線的支柱或懸式絕緣子一
近年來隨著電廠安全意識的不斷提高和安全手段的增強,因鍋爐造成安全事故不斷減少,但仍然存在。安全工作時刻不能松懈,特別是針對鍋爐的防磨防爆工作,是鍋爐安全管理的重點,在今年的8月份,山西某電廠因種種原因造成了鍋爐安全事故。 一、事件經過 2020年8月18日19:23,山西某電廠2號機組(35萬千瓦)發生事故,負荷32萬千瓦運行中,爐膛壓力高Ⅱ值保護動作,鍋爐MFT,19:31主汽溫度下降過快,汽包水位無法維持,手動打閘停機。8月22日16:53機組重新組網。 二、原因分析 省煤器入口聯箱引出管管壁磨損減薄,承壓能力下降,爆管后大量水汽進入煙道,造成爐膛壓力瞬時升高至高Ⅱ值,鍋爐MFT;由于泄漏量較大,汽包水位無法維持,機組被迫打閘停機。 三、暴露問題 1.防磨防爆工作不到位。鍋爐防磨防爆檢查范圍不全面,檢查標準不高,
摘 要:混凝土工程是建筑施工中一個最主要的工種工程。無論是工程量、材料用量,還是工程造價所占建筑工程的比例均較大??赡茉斐少|(zhì)量事故的可能性也較大。因而,在實際的建筑施工管理過程中,必須高度重視混凝土工程質量,并了解混凝土工程可能出現的質量事故。著重于實際工作中混凝土工程可能存在的質量事故進行總結分析,以避免在施工過程中發生質量事故,提高施工人員對混凝土結構工程的質量的理論認識。 關鍵詞:混凝土 ,質量事故, 分析 ,預防 一、前言混凝土是一種由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均質脆性材料。由于混凝土施工和本身變形、約束等一系列問題,硬化成型的混凝土中存在著眾多的微孔隙、氣穴和微裂縫,正是由于這些初混凝土建筑和構件通常都是帶縫工作的,由于裂縫的存在和發展通常會使內部的鋼筋等材料產生腐蝕,降低鋼筋混凝土材料的承載能力、耐久性及抗滲能力,影響建筑物的外觀、使用壽命,嚴重者將會威脅到人混凝土裂縫產生的原因很多,有變形引起的裂縫:如溫度變化、收縮、膨脹、不均勻沉陷等原因引起的裂縫;有外載作用引起的裂縫;有養護環境不當和化學作用
:) 在附件里 自己下載觀看
主要介紹了事故處理規程對電壓事故的規定,闡明了電網電壓不合格的危害、電網電壓偏低及偏高的原因、電網電壓調整措施、正常運行時變電站和配電所的調壓原則及電網電壓事故處理方法。來這下載http://www.chinaeinfo.com/download/paper.asp?paperid=291
基坑工程事故分析與處理
某300MW電氣事故處理預案
我們現在做一個鍋爐純凈水處理,工藝流程為 疊片過濾器+超濾+反滲透;請問這樣的處理工藝流程能否達到鍋爐進水水質要求,(即進水硬度小于0.03mmol/l)
巖心鉆探事故預防與處理.
附近一工地在澆筑混凝土時發生大面積坍塌,本人曾經就此在論壇發帖討論過,大概情況是,本工程隸屬于是建廠房,層高7米,坍塌時正在澆筑四樓模板,坍塌面積大概2000余平方,澆筑方量大概600方左右,三層柱子與四層樓板,梁幾乎全部需要重新打掉。 但坍塌已過去近三個月,所以混凝土強度已接近設計的C30,C25,所以請大家討論下接下來要是你,你會怎么處理這些混凝土打爆的問題,能不能上小型鉤機,如果上,履帶式的更好還是履帶式的對結構的破壞性更小,因為業主方肯定希望將這層打爆以后能直接繼續往上蓋,所以不能影響下面的結構。其次,大家請估計這樣的打爆的單價如何確定。
( 1 )檢查相關設備有無過負荷問題。 (2)若主保護(瓦斯、差動)動作,未查明原因消除故障前不得送電。 (3)如只是過流保護(或低壓過流)動作,檢查主變壓器無問題可以送電。 (4)裝有重合閘的變壓器,跳閘后重合不成功,應檢查設備后再考慮送電。 (5)有備用變壓器或備用電源自動投入的變電站,當運行變壓器跳閘時應先起用備用變壓器或備用電源,然后再檢查跳閘的變壓器。
1. 常見的鉆孔(包括清孔時)事故及處理方法分述如下: 1
機械事故預防方案及處理預案1.機械設備和車輛事故應急預案為了預防施工現場機械設備或車輛運行進狀態下突發事故時,盡量減少人員傷亡和財產損失,特制定以下應急方案:
鍋爐滿水事故處理
鍋爐滿水事故處理專題,為您提供鍋爐滿水事故處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐滿水事故處理 相關的專業交流討論,更多鍋爐滿水事故處理相關內容請訪問