一工程,單路10kV進線,400kVA變壓器,我覺得常規的做法是做一個高壓配電室,室內有高壓配電裝置,然后引至變壓器.但當地電業部門的想法,10kV電纜經一個負荷隔離開關之類的東西,直接引至變壓器.在上級變電所計量.我的問題:1 電業部門的這種作法是否違反什么規范?2 常規做法應該怎么做?如果可以按電業部門的做法,那不是可以節省高壓配電裝置的那部分造價?本人水平較低,見笑了!請指教,謝謝!
請問400KVA變壓器可以帶一臺280KW的電機么 使用自偶啟動 如果不能,帶250KW的呢? 如果能帶需要注意那些問題如高低壓的問題?。ㄗ耘紩r切換時間大約在45秒左右!)
我現在有一臺400KVA干式變壓器,是低壓機床用。輸入380V,輸出220V,自耦變壓器,用于測試線路板電源??蛰d時20A左右,負載在600A時,溫度會達到150度以上。問過生產廠家,說我負載不平衡,中心線電流在300A左右。還有就是線路板產生諧波影響到鐵芯了。請教大家,變壓器高溫會有什么原因所影響到?急
小弟想問問一臺400KVA的變壓器可以帶動多少KW的負荷。可以寫出計算過程嗎?我的計算是這樣的400/0.4/1.732=577A,負荷=577*功率因數*電壓=577*0.38*0.85=186.37KW請大家多多指導。
請教各位大師。我公司一臺400KVA的變壓器,現用電電流將盡600A的電流。是否已超載?超載百分之幾屬正常?能給個真確的計算公式?謝謝!
400KVA的配電變壓器10KV側僅用跌落式熔斷器作短路保護,避雷器作防止雷電波保護,低壓側進400V低壓柜,請問低壓側還需配專門的保護嗎?315KVA容量呢
我這里有一個砂石場,原來有1臺400KVA的變壓器,現在準備安裝兩臺400KW的電動機,主要用來破碎卵石,現在準備新安裝1臺630KVA的變壓器與原來400KVA的變壓器并列運行,這兩臺變壓器可以并列運行嗎?如果可行需要注意那些問題?哪個大哥有電氣圖紙更是不勝感激!!!!
1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
圖紙簡介: 廣東博暉機電有限公司安裝1臺400kVA變壓器,電源T接:10kV城區線干線#8桿。從T接點起敷設YJV22-3x120 8.7/15kV高壓電纜290米至本工程配電房高壓進線柜。在配電房高壓室安裝高壓配電柜共計3臺,分別為高壓進線柜1臺,高壓計量柜(CT:40/5A)1臺,高壓出線柜1臺。圖紙16張,含設計說明、平面示意圖、高壓系統接入方式圖(高壓架空線路供電)、10kV側配電系統配置圖、0.4kV側配電系統配置圖、真空開關臺架安裝圖 、油浸變壓器安裝側面圖、高壓負荷柜安裝側面圖、低壓柜安裝側面圖、低壓線路終端裝置接地網要求圖、電纜溝大樣圖等。
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
請教各位大師: 我廠有一臺400KVA的變壓器(其額定電流為560A),用來給四條生產線配電,其中3條的裝機容量為110KVA,另一條的裝機容量為190KVA;我們對設備運行時的電流進行了監測,前三條的線電流均為90A,第四條的線電流為140A,但總進線柜上顯示的電流為350A;但從用電量上反映的情況為,四條生產線170度/小時。四臺設備均同時運行,但同時啟動的可能性不大。 請問,這臺變壓器還能增加一臺上述190KVA的生產線嗎?
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?
今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上??? 大家各抒己見。
以前電容補償我們一般按變壓器容量的30%-40%補償,現在有一個工廠,400kVA的變壓器(主要用電為電機,且直流電機占多數),設計的是180kvar,達到45%了,但運行中功率因數只能達到0.8左右,請教大俠是什么原因,繼續增加電容功率因數能達到0.9嗎?謝謝!請告訴指教!