  • 管道井的檢修門最小尺寸是多少?

    如題,我翻規范沒有找到,誰能告訴我那本書上有這個規定啊,謝謝?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-8 08:55 編輯 ]

  • 樓梯間前室可以開管道井檢修門嗎?

    6.2.5.1 樓梯間及防煙樓梯間前室的內墻上,除開設通向公共走道的疏散門和本規范第6.1.3條規定的戶門外,不應開設其它門、窗、洞口。那樓梯間前室內能否開配電管道井的檢修門? 有點迷惑 住宅共用前室內好像都是這么干的只是開的丙級防火門,公共建筑可以嗎?

  • 水管道井的尺寸如何確定?

    水管道井的尺寸如何確定?

    冷熱水管道之間的距離,離墻壁的距離如何確定?現在有200管子3根,150的管子2根,保溫按45計算

  • 給排水和噴淋系統立管管道井檢修門的設置?

    第一個問題,我在的工程設計圖紙上沒有要求在管井上留檢修門,征求設計院的意見時,他們認為噴淋管井不需要設置,給水管(PP-R)和排水立管(UPVC)放在同一管井中,設計院說只要在排水立管檢查口設置一個小門就可以,其他樓層也不需要放檢修門。我認為如果不留檢修門的話,要是管道壞了沒辦法維修,除非砸墻。請教下大家的意見,大蝦們在工程中是不是都設置檢修門。 第二個問題,設置在管道井中的的給排水立管(PP-R.UPVC)安裝后,由土建進行混凝土吊模封堵。按圖集要求,立管穿樓板需要用止水環然后分兩次封堵,但是安裝在管道井中的立管還需要裝止水環嗎?[ 本帖最后由 zhanglei1901030317 于 2010-5-20 19:01 編輯 ]

  • 小高層管道井最小尺寸大小

    想請教一個問題,住宅建筑規范GB 50365-2005 8.1.4規定除排水管外其它立管出戶,現在做小高層時,建筑專業提供的管道井都不太理想,想咨詢一下,我做一個一梯四戶的小高層(14)純住宅,設備管道井大家認為最小尺寸多少合適?我要得管道井是800*1200的.立管只有兩根合適嗎?

  • 請教關于管道井內管道安裝尺寸問題

    我先問一下 管道井(就是普通住宅那種豎向的管道井)里面各種管中心線的最小間距是多少 塑料管的那種 我在《建筑給排水設計手冊》上查的間距是好象鋼管的間距 而且寫的是鋪設在“管溝”中的間距,不知道這個“管溝”是不是包括管道井

  • 豎向管道井是否層都須設能開起的門?

    我這兒酒店一豎向管道井高度有30米高,中間無閥門,是否每層都須設能開起的門?此管道井剛好在酒店的兩個客房兩隔墻之間,如開門的話影響客房美觀.

  • 討論:電氣管道井和水管井的尺寸問題

    討論:電氣管道井和水管井的尺寸問題13層的住宅,一梯二戶,問在電梯前室處做電氣管道井和水管井,其尺寸為長*寬=1100*200(mm),每個井安裝一扇小門.由于位置所限,只能做到200mm寬的電管井和水管井.請各位高手指點,上述管道井的寬度是否過小?

  • 請教大家給排水管道井檢修平臺的問題

    管道井井壁布滿了給排水管,假如管道井內要設檢修平臺,那結構是不是很難布鋼筋呢?管壁與管壁之間的間距按照技術措施的要求布置管道,是不是就不會對結構布筋帶來麻煩呢?

  • 地庫中的管道井供上部住宅使用時,是否必須要設置檢修門?

    請教各位大師們,高層住宅地庫中的管道井有必要設置檢修門嗎?如果管線從地庫頂板下敷設至住宅樓座下的管道井供上部住宅單體使用,且地庫中的這個管道井內不設置檢修閥門,那么是否還必要設置檢修門呢?:)

  • 為什么供暖管道還需要檢修呢?

    一個管子有什么好檢修的呢?哪里可能會出問題呢?就算是出了問題,一個封閉的管子又拿他有什么辦法?又要地溝,又要盡量明裝的,小弟菜鳥,實在搞不清是怎么回事,請各位經驗豐富的大哥們給小弟詳細講解一下。謝謝了?。槭裁唇o排水的管子就沒那么多的檢修呢?)

  • 關于消防管道井內的保溫問題

    實例:建筑物內的設備管道共用一個豎井內,每層都設有供暖立管、消防立管、給水立管。問題:1。采暖管道管井內做保溫層,消防管必須作保溫? 2。采暖管不做保溫,消防管不必作保溫?

  • 關于樓梯間管道井的問題

    《建筑設計防火規范》7.2.9條中說管道井檢查門應用丙級防火門。現在設計住宅樓(六層)時采暖都要進行分戶計量,因此我們設計時在樓梯間平臺處增設了采暖計量柜,同時兩側的立管采取了保溫,后來為了美觀,我們將立管外增加了圍護結構(形成了管道井的形式),如此設計后,施工圖審查時好多專家們都說要把采暖計量柜的門用丙級防火門,我覺的一點必要都沒有,我從兩個方面說一下我的理由。第一:樓梯間的采暖管道井我認為就不是管道井,如果我不管它的美觀只保留計量柜,那談得上什么管道井;第二:規范要求管道井設置丙級防火門是為了防止上下層之間煙火的上下互串,這種情況下管道井肯定是上下層分隔開且相對獨立的空間之間的管道井,而樓梯間自身就是一個上下互通,煙氣非常容易上行的空間,在它的一個拐角設計了采暖計量柜后再采取丙級防火門有什么必要呢?就算是發生火災,煙火也不會不從樓梯間這么寬大的空間上行而繞道從管道井上行(如果是那樣煙氣的智商也太高了),因此計量柜設丙級防火門更沒意義了。以上是我對樓梯間所謂管道井的理解,不知道大家對這種情況有什么見解臺[

  • 風管開口后用什么檢修門

    如題,風管清洗過程中要求開作業口,清洗完后要修復,想安裝檢修門方便再次清洗,矩形和圓形風管各采用什么樣的檢修門?

  • 關于采暖管道井的問題求助

    關于采暖管道井的問題求助

    本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 編輯 想請假一下各位前輩高手們有個管道井要怎么設置旁通管啊在大樣圖里面怎么畫?請指教

  • 這么大的管道井夠不夠啊

    本來400X690的井,因為是內衛,所以又給了風200,加上內壁厚,我只剩下450左右的空間。我現在有四根管子:DN100X2,DN25X2,能放得下嗎?要不要建筑把井變大?請教安裝豐富經驗的朋友。謝謝~!

  • 關于管道井面積問題的請教~!

    目前設計一個10層學生公寓,建筑要求水暖專業提供管道井面積,本人對高層管道井的設置疑惑是,如何定管道井的面積,請各位設計專家、老手指導下,另請教下需不需要設置設備間,該公寓是1、2層為網點,3-10層為公寓,請指教~

  • 關于管道井中集、分器的設置問題

    高層住宅中每個單元一般都有四、五戶,所以在管道井中我大都采用集、分器,可是找了好多廠家都沒有這種規格的,采用室內接地盤管的那種又太小,請教各位高手,你們是如何處理的?

  • 風井和水管道井能否共井?

    設計水管道井和風管道井是分開的,施工中把兩個井合起來了,沒有了中間的分隔,查了下高層規范,該建筑高度170米,屬超高層建筑,只說要層層封堵,想問下,這兩個管道井能否合并一起?依據何在?