現行規范對于建筑內各種豎井如管道井、電纜井等的檢查門,均要求為丙級防火門即可:
這個甲級防火門我覺得可以去掉,太不人性化了,坐電梯要通過3道門,不知道加這個防火門的意圖是什么?沒看明白。
總結甲、乙、丙級防火門的在各種建筑的設置部位,有疏漏和錯誤之處敬請指正,直接聯系本人也可!設甲級防火門的部位高規4.1.2燃油?燃氣的鍋爐,可燃油油浸電力變壓器,充有可燃油的高壓電容器和多油開關等宜設置在高層建筑外的專用房間內?除液化石油氣作燃料的鍋爐外,當上述設備受條件限制必須布置在高層建筑或裙房內時,其鍋爐的總蒸發量不應超過6.00t/h,且單臺鍋爐蒸發量不應超過2.00t/h;可燃油油浸電力變壓器總容量不應超過1260kVA,單臺容量不應超過630kVA,并應符合下列規定:4.1.2.1不應布置在人員密集場所的上一層?下一層或貼鄰,并采用無門窗洞口的耐火極限不低于2.00h的隔墻和1.50h的樓板與其他部位隔開?當必須開門時,應設甲級防火門?4.1.3.2柴油發電機房內應設置儲油間,其總儲存量不應超過8.00h的需要量,儲油間應采用防火墻與發電機間隔開;當必須在防火墻上開門時,應設置能自行關閉的甲級防火門?5.1.10 建筑物內設置
入戶防火門的保修時間,有沒有說不能少于多長時間?質量管理條例中的裝飾保修約定不得少于兩年,請問可否適用與防火門?因為一般竣工?,現在房子不是很好賣,所以當賣出去時已經過去一年了,然后入戶防火門有的就有點問題,合同簽的只是一年,所以請問有沒有強制性規定是多久?。?/p>
小弟是搞暖通的,現有一改造項目,由于功能發生變化,需要將原建筑的防火門改為防火卷簾,不知道消防上能通過不???見圖中防火門位置
見下圖:
木質防火門的優勢有哪些?四川木門小編為我們詳細介紹,木質防火門是指在一定時間內能滿足耐火穩定性、完整性和隔熱性要求的木質門。它是設在防火分區間、疏散樓梯間、垂直豎井等具有一定耐火性的防火分隔物。 木質防火門是用經過阻燃處理的木材制品作門框、門扇骨架、門扇面板,門扇內若填充材料,并配以防火五金配件所組成的具有一定耐火性能的門。 對于木質防火門還有一些細致要求,比如說木質防火門的割角、拼縫應嚴實平整;膠合板不應刨透表層單板和戧槎;表面應凈光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和錘??;涂層應均勻、平整、光滑,不應有堆漆、氣泡、漏涂以及流淌等。 四川成都森博門業是一家集研發、設計、生產、銷售為一體的品牌木門企業,主營豪華實木門、實木復合門、鋼木門等產品。四川森博門業公司以人為本、共建和諧,為經銷商提供質高、價廉有市場競爭力的系列產品,使經營商能迅速占領本土市場, 帶來豐厚的回報,達到廠商雙贏的目的。我們期待你的參與及加盟,讓我們攜手一起打造未來的”世界品牌”--森博門業。
看到這樣一個情況,一個店鋪正好有一個安全出口的防火門,店家為了裝修漂亮,就在防火門前面加裝了一扇自制的門,材料就是普通木門,沒有裝鎖,隨時都可以打開的,也設置了安全出口標識。 個人覺得這個應該不符合規范,那么,哪位大大能提供依據么?
如圖,廁所裝的是防火門,,,,消火栓的保護能進去嗎,,還是說消火栓要設置在廁所里面,菜鳥不懂,,求解:handshake
防火門在選擇上固然非常重要,一款質量合格的防火門,才能保證防火門真正的防火性,利用防火門的耐火極限,讓建筑內的人員迅速的疏散,防火門的質量可以說是關乎著火災中人們的生命財產安全,所以防火門的選擇常識一定要掌握,但是防火門的安裝工程也是重中之重的,安裝的牢固性是保障防火門可以在使用中發揮它的重大作用,防火門在安裝中有很多個要點是需要用戶特別注意的,一定要監督好安裝施工單位的安裝質量。 防火門在安裝中最重要的有三點,一是劃線,二是立門框,三是安裝防火門扇和其他附件。首先劃線這個步驟是非常重要的,一定不能馬虎,要按照設計的標準要求來劃定尺寸,標高以及方向,還要劃好門框口的位置線。
5.5.13 下列多層公共建筑的疏散樓梯,除與敞開式外廊直接相連的樓梯間外,均應采用封閉樓梯間:我這個算不算與敞開式外廊相連接,有一部分內廊一部分外廊。
5.3 電梯井、管道井和其他防火構造 5.3.1 電梯井、管道井、電纜井和樓梯間應分別獨立設置。管道井、電纜井的井壁應采用不燃材料,且耐火極限不低于1.00h。電梯井的井壁應
甲級防火門基本上是用來劃分防火分區的,只要是防火分區之間開門,都應是甲級防火門。但具體情況千差萬別,下面把經常遇到的需要用甲級防火門地方列出來,大家補充:1、《建筑設計防火規范》中7.1.4防火墻上不應開門窗洞口,如必須開設時,應采用甲級防火門窗,并應能自行關閉2、《高層民用建筑設計防火規范》5.2.7 設在高層建筑內的自動滅火系統的設備室、通風、空調機房,應采用耐火極限不低于2.00h的隔墻 1.50h的樓板和甲級防火門與其它部位隔開。6.1.1.2 十八層及十八層以下每個單元設有一座通向屋頂的疏汕?,單元之間的樓梯通過屋頂連通,單元與單元之間設有防火墻,戶門為甲級防火門,窗間墻寬度、窗檻墻高度大于1.2m且為不燃燒體墻的單元式住宅。超過十八層,每個單元設有一座通向屋頂的疏汕?,十八層以上部分每層相鄰單元樓梯通過陽臺或凹廊連通(屋頂可以不連通),十八層及十八層以下部分單元與單元之間設有防火墻,且戶門為甲級防火門,窗間墻寬度、窗檻墻高度大于1.2m且為不燃燒體墻的單元式住宅。6.3.3.6 消防電梯井、
請問防火門是否包括五金件?防火門上面的玻璃扣除嘛?玻璃單算嘛?(我查了,不包括)但有什么文件可以證明嘛?急啊,我拿什么來說服甲方呢?
word版
如果是常開的防火門,應該通過消防報警控制系統在火災時關閉.可怎么區分常開和常閉呢?建筑專業說,平時關著的就是常閉的,平時開著的就是常開的.可比如高層的疏散樓梯間和電梯前室那個是常開還是常閉的呢?應該說他經常有人要通過,算是常開的吧.可你也可以理解為,只有人需要通過時是開著的,而人過去之后又自動關閉了.到底怎么算是常開,怎么樣算是常閉呢?是不是只有一直是關著的才算是常閉的?如果是這樣,還要防火門做什么呢?用墻體不就行了.如果你說,平時關著,經常開的是常開,不經常開的是常閉.那到底什么樣的頻率才算經常和不經常呢歡迎高手指正!
新<<建筑設計防火規范>>GB50016-2006,第5.3.12.1條規定:每個防火分區的安全出口數量應經計算確定,且不應少于兩個.當平面有兩個或兩個以上防火分區相鄰布置時,每個防火分區可利用防火墻上一個通向相鄰分區的防火門作為第二安全出口.但必須有一直通室外的安全出口. 我想討論一下:防火墻上做為第二出口的防火門,應向那個方向開啟?是否可以做防火卷簾?做卷簾是否違背第7.4.12.2條?安全出口的門應符合疏散門的要求吧! 第7.4.12.2條規定:民用建筑及廠房的疏散用門應采用平開門,不應采用推拉門,旋轉門,卷簾門,吊門.
隨著現代化、智能化建筑的發展,高層建筑越來越多,面積越來越大,如果不正確設置防火門及防火卷簾的控制方式,一旦發生火災,火勢蔓延會非常迅速,將會給人民生命財產造成重大損失。 在設有火災自動報警及聯動控制系統的建筑里,如何設置防火卷簾及防火門的聯動控制,是衡量自動消防系統好壞的重要環節,直接影響整個消防系統及滅火過程的成敗,現談一下我們在實際工作中總結出的一些看法。1 防火門1.1 疏散通道上的常開防火門常開防火門除應設普通的閉門器及順序器外,特別要求設置防火門釋放開關,當防火門任一側的感煙探測器動作后,由聯動模塊接通防火門釋放開關的DC 24V線圈,釋放被鎖定的防火門,也可以用手強行拉出釋放防火門,防火門在閉門器及順序器的作用下自動關閉,從而阻斷煙火,同時將防火門被關閉的信號反饋給消防控制室。1.2 常閉的防火門中必須具有防盜功能的防火門有些疏散通道,單位的管理者平時要求防盜及保安,常閉的防火門就需要上鎖,若沒有消防技術措施,一旦把門鎖死,火災時人員將無法疏散釀成慘禍,這樣的例子相當?shù)钠毡?。目前這樣的安全隱患仍大量存在