  • 三相變兩相變壓器的應用及方式

    三相變兩相變壓器的應用及方式

  • 用戶新增1600kVA兩相變壓器對電網造成的影響

    我局一條10KV線路,LGJ-120,正常負荷180A,現有一用戶報裝兩相負荷,主要設備為電焊機,只取線電壓,要求安裝兩相變壓器,容量1600KVA,問問對電網造成什么影響.另若用戶安裝三相變壓器,只用兩相負荷,對電網又會有什么影響?

  • 關于10kV單相變壓器的問題

    小弟正做一個10kV單相變壓器供電任務,由于尚未接觸過此方面技術,特向各位高手請教: 1、低壓側是二線,但也有了解是三線架設的,那三線是怎么接的呢? 2、單相變壓器能不能出380V,如能,和三相變壓器出的380V有何區別,單相變壓器出的380V用在哪些地方呢? 3、單相供電變壓器的接地系統采用哪種形式?

  • 求教:單相變壓器如何使用

    江蘇省電力公司推廣使用單相變,大家有什么好的建議與注意事項,請指點一二,謝謝.尤其是能否在養殖塘口使用單相變,請大家賜教.有沒有5千瓦左右或更大的單相水泵?還有就是單相負荷中零星三相負荷如何處理?

  • 如何判斷三相變壓器接線

    工程上如何判斷三相變壓器的接線組別有一變壓器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表為正偏 b+c-表為0 a+c-表為正B+C- a+b- 表為負 b+c-表為正 a+c-表為0 A+C- a+b- 表為0 b+c-表為正 a+c-表為正試判斷該變壓器為何接線組別?

  • 三相變壓器容量如何選擇?

    如果知道所有單相總負荷是600KW,那么粗略估算選擇三相變壓器容量是不是按每相帶200KW的負荷考慮,再考慮變壓器負荷率70%,那么粗略的選擇三相變壓器容量為315KVA的。 請問這樣考慮是否有問題?或者應該如何計算才能更準確一些!

  • 三相變壓器的原理及運行

    ,希三相變壓器的原理及運行望對大家有用

  • 單相和三相變壓器有何區別

    一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,如家用電器等等,其容量比較少一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,如家用電器等等,其容量比較少

  • 三相變壓器原理的介紹說明

    三相變壓器原理的介紹說明

    導讀:本文主要講述的是三相變壓器的原理。 1.三相變壓器原理--簡介 三相變壓器是3個相同的容量單相變壓器的組合。有三個鐵芯柱,三相電是產生幅值相等、頻率相等、相位互差120°電勢的發電機稱為三相發電機; 以三相發電機作為電源,稱為三相電源;以三相電源供電的電路,稱為三相電路。U、V、W稱為三相,相與相之間的電壓是線電壓,電壓為380V。相與中心線之間稱為相電壓,電壓是220V。 2.三相變壓

  • 三相變壓器銘牌上的型號和參數含義

    三相變壓器銘牌上的型號和參數含義? (1)三相變壓器型號 由兩部分組成,前一部分用漢語拼音字母表示三相變壓器的類別,結構特征和用途,后一部分用數字表示變壓器的容量和高壓繞組的電壓(KV)等級。 D 單相 S 三相 F 風冷式 W 水冷式 P 強迫油循環 O 自耦 Z 有載調壓 D 強迫油導向循環 (2)額定容量Se:在額定工作條件下,變壓器輸出能力的保證值,單位為KVA。對雙繞組變壓器,是指每個繞組的容量;對三繞組變壓器,是指三個繞組中容量最大一個繞組的容量 (3)額定電壓Ue:即變壓器各繞組在空載時額定分接頭上的電壓保證值,單位為KV。三相變壓器的額定電壓指的是線電壓。

  • 請教三相變壓器短路電阻問題

    已知三相變壓器容量、一二次側額定電壓、短路損耗,那么計算短路電阻如下:先計算電流,容量除以1.732再除以一次側額定電壓,得到相電流;短路損耗除以電流的平方,得到電阻,那么這個電阻是單相電阻嗎?或者再除以3才能得到單相電阻呢?再一個問題,已知阻抗電壓,那么阻抗電壓乘以一次側額定電壓再除以相電流,得到阻抗值,那么這個阻抗值是單相阻抗嗎?

  • 移相變壓器抽頭角度換算

    我手里有個項目,大型電機變頻啟動,設置有兩臺移相變壓器,有一臺變壓器抽頭15個,另一臺抽頭12個,我想問的是,每個抽頭角度相差是多少?按照360除15,廠家說按60除抽頭數?

  • 三相變壓器為什么會產生勵磁涌流?

    三相變壓器廣泛用于工業和商業電力系統中,主要是用來提升或降低電壓水平的電力設備。三相變壓器由鐵芯和線圈組成,利用電磁感應原理來改變交流電壓,通常以星形或三角形方式連接,來適應不同的輸入輸出電壓需求。當電壓過零合閘時,三相

  • 關于10kV單相變壓器的漏電保護問題

    10kV單相變壓器要求零線在電源測和用戶測可靠接地,但在農村要求必須安裝漏電總保,農村都使用TT系統接地方式,請教高手,如果在農村使用單相變壓器,可不可以架裝漏電總保,需要怎樣改進呢?

  • 使用移相變壓器的高壓變頻器

    高手給解釋下這張圖,進線均為20KV高壓,先接入一個移相變壓器,然后接入高壓變頻器,然后又接入一個變壓器(變成6.6KV)。然后出線接是高壓電機,請問各位移相變壓器如何選擇,作用是什么,為什么又加一個變壓器呢?

  • 如何檢測三相變壓器高壓輸入缺相?

    公司一臺并聯中的變壓器因真空斷路器接觸不良經常出現缺相,由于與其它變壓器并聯在一起,有時很難發現,請問該如何檢查才能及時發現?

  • 大家說說這樣接變壓器可以嗎?

    廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?

  • 單相變壓器在供電系統中的應用

    單相配電變壓器體積小、重量輕,可以最大限度深入負荷中心,縮短低壓網絡半徑,降低損耗。該型變壓器可采用桿掛式安裝,安裝方便,并能減少臺區材料費用。 單相配電變壓器一般采用單桿懸掛的安裝方式,電桿選用12米重型水泥桿或15米水泥桿。單相配電變壓器的安裝地點受地理因素限制少,但受負荷性質因素制約多。一般在以下四種情況下,可以采用單相配電變壓器: 一是當三相配電變壓器的供電半徑過大,負荷密度小,末端供電電壓偏低,影響用戶正常用電時,在供電末端安裝單相配電變壓器,可縮短低壓供電半徑,解決用戶電壓偏低問題。

  • 三相變壓器出線單相380V怎么計算電流

    現有一1300KVA的三相380V變壓器,出線為兩個單相380V,接到額定電流為2500A的自動切換柜,如圖! 怎么選擇電纜截面以及根數?求解答,謝謝!

  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變