在防火封堵前施工前應準備好完整的技術文件,包括設計圖、防火堵料生產商的技術要求和操作規程、相應產品測試合格的防火封堵組件的構造圖、封堵產品的檢驗報告和出廠合格證等。這些技術文件是施工時的主要技術依據。 在對施工環境進行檢查時,應主要核查設計文件中規定的各項要求在實際操作時是否得到滿足,例如,實際的建筑結構類型是否與已有的標準試驗測試結果相同;所采用的防火封堵組件的耐火極限是否等同于或大于建筑結構的耐火極限;貫穿物的類型和尺寸是否與己有的標準試驗測試結果相匹配;貫穿開口的尺寸是否滿足已有的標準試驗測試結果所規定的技術要求;環形間隙是否滿足相應的尺寸要求;現場的環境溫度、濕度、腐蝕性等是否滿足防火封堵材料的使用要求等。當沒有能適合施工現場的測試合格的經驗實例或數據時,應做專門試驗,以使該施工現場采用的防火封堵組件的構造與合格的測試試樣保持一致。 確認并修整現場條件時,應根據現場情況及時清除貫穿孔口或建筑縫隙內表面的油跡和松散物等,以防止這些附著物降低防火封堵材料的附著力。還應注意檢查那些連接在被貫穿物上的附件,如吊夾、吊架、支撐套管等,確保這些附件牢固地連接在被貫穿物上
貫穿孔口的防火封堵施工應符合下列要求:1安裝前,應清除貫穿孔口處貫穿物和被貫穿物表面的雜物、油污等,使之具備與封堵材料緊密粘接的條件;2當需對被貫穿物進行絕熱處理時.應在安裝前進行;3當需要輔以礦棉等填充材料時,填充材料應均勻、密實;4防火封堵材料在硬化過程中不應受到擾動;5當采用無機堵料防火灰泥進行封堵時,應在防火灰泥達到要求的硬化強度后拆模;6當采用防火板進行封堵時,宜對防火板的切割邊進行鈍化處理,避免損傷電纜等被貫穿物;7阻火圈或阻火帶應安裝牢固、不會脫落。在腐蝕性場所宜采用阻火帶:8當采用防火包或有機堵料如防火發泡磚進行封堵時,應將防火包或防火發泡磚平整地嵌入被貫穿物的空隙及環形間隙中,并宜交叉堆砌,9對煙氣較敏感的場所,防火封堵組件的兩面不應留有通透的縫隙。
建筑內部裝修防火施工及驗收規范
安裝工程有很多空洞要進行防火封堵?。?!與大家分享下!
本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 編輯 城市地鐵施工依據哪個部門的規范呢,是鐵路規范,還是公路橋梁規范,還是城市高架????
提問同上,應該如何封堵,謝謝?。?!
防火封堵是預防電纜火災的發生及阻止火焰延燃、小動物進入、有毒煙霧擴散、潮氣進入的有效舉措,是變電站消防系統中不可或缺的組成部分。對電纜豎井及穿墻孔洞必須進行嚴格封堵。若封堵不嚴,極易發生小動物進入造成短路, 嚴重時將造成大面積停電,影響電網安全穩定運行。因此,在變電運維管理中, 優化電纜防火設計和封堵方案,最大限度的減少由于電纜著火、小動物進入引發的事故和因封堵不嚴引發的端子受潮,對保護變電站的設備安全,提高供電可靠性具有重要意義。 變電站封堵原因分析和解決措施 一、原因分析 (1)堵料自然損壞。變電站端子箱內堵料大多采用有機油泥堵料,由于自身性質較軟,在使用中底部空洞大時無法承受自身重量??斩摧^大時容易下沉,嚴重
新版防火規范2014第8.5.3條規定應設置排煙設施的地方3 公共建筑內建筑面積大于100m2且經常有人停留的地上房間4 公共建筑內建筑面積大于300m2且可燃物較多的地上房間。第8.5.4條規定應設置排煙設施的地方地下或半地下建筑(室),地上建筑內的無窗房間,當總建筑面積大于200m2或一個房間建筑面積大于50m2,且經常有人停留或可燃物較多時,應設置排煙設施。那么問題來了:多層公共建筑地上一個80m2的會議室沒有2%可開啟外窗,要不要設排煙設施?多層公共建筑地上一個200m2的可燃物較多的庫房沒有2%可開啟外窗,要不要設排煙設施?這兩條規范難道不是明顯的矛盾了?尼瑪還是強條?。。?!怎么破?怎么破?
建筑防火規范5.5.11條:設置不少于兩部樓梯的公共建筑,對于頂層局部突出,突出部分的建筑面積小于200平米人數之和不超過50人,突出部分不超過兩層,應另設一個安全出口通向上人屋面,這個安全出口的規定一定是樓梯出口嗎?可以是上人口之類的???