21K201管道閥門選用與安裝
僅自學使用
07K201管道閥門選用與安裝
21K201 管道閥門選用與安裝
21K2011 管道閥門選用與安裝.haozip01
07K201 管道閥門選用與安裝
關于室外消防管道室外閥門的選用、我強烈建議選用暗桿閥門、因為使用明桿閥門在消防井里潮濕的狀態下很容易讓閘閥明桿生銹、可是在實際施工時我們有些工程師不太在意這個問題、我覺不妥應該列入消防驗收明確范圍、為了解決明顯標識問題可用不銹鋼金屬牌標示即可、請各位工程師給與評價、
防空地下室給水管道上防護閥門的設置及安裝有哪些要求? 1、所有穿過防空地下室頂板、臨空墻和防護外墻的平時和戰時管道,應在防護密閉門或圍護結構的內側設置閥門。穿過防護單元之間的防護密閉隔墻的管道,應在防護密閉隔墻兩側的管道上設置閥門;平時不允許加設閥門的自噴管道,應在需設防護閥門處設置法蘭短管。2、防護閥門的公稱壓力不應小于1.0MPa;3、防護閥門應采用閥芯為不銹鋼或銅材質的閘閥icon或截止閥icon;4、人防圍護結構內側距離閥門的近端面不宜大于200mm。閥門應有明顯的啟閉標志。5、所有防護閥門安裝時閥體應垂直于頂板或墻面。不允許穿頂板或墻體后拐彎再設置防護閥門。
知識點:管道、儀表、閥門安裝
我做了給07K201管道閥門選用與安裝的電子版,有要的么???有要的趕緊回帖哦,然后我就發了。:victory: :victory: :victory:
閥門安裝的一般要求是什么?最適宜的安裝高度是多少?水平管道上的閥門、閥桿方向如何考慮? 答:閥門安裝的一般要求: (1)閥門應設在容易接近、便于操作、維修的地方。成排管道(如進出裝置的管道)上的閥門應集中布置,并考慮設置操作平臺及梯子。平行布置管道上的閥門,其中心線應盡量取齊。手輪間的凈距不應小于100mm,為了減少管道間距,可把閥門錯開布置; (2)隔斷設備用的閥門,在條件允許時宜與設備管口直接相接,或盡量靠近設備。這樣在系統水壓試驗時可試驗較多的管道,檢修時也可拆下(或隔開)設備而不影響系統; (3)事故處理閥如消防水用閥、消防蒸汽用閥等應分散布置,且要考慮到事故時的安全操作。這類閥門要布置在控制室后、安全墻后、廠房門外、或與事故發生處有一定安全距離的地帶,以使發生火災事故時,操作人員可以安全操作; (4)塔、反應器、立式容器等設備底部管道上的閥門,不得布置在裙座內; (5)從干管上引出的支管,一般要靠近根部且水平管段上設切斷閥; (6)升降式止回閥應裝在水平管道上,立式升降止回閥可裝在管內介質
閥門安裝的一般要求是什么? 在建工程信息網提供最適宜的閥門安裝的要求: (1)閥門應設在容易接近、便于操作、維修的地方。這類閥門要布置在控制室后、安全墻后、廠房門外、或與事故發生處有一定安全距離的地帶,以使發生火災事故時,操作人員可以安全操作;
01SS105 常用小型儀表及特種閥門選用安裝
17K408 散熱器選用與管道安裝
工藝管道閥門基礎知識及安裝要點
設計規范中雖然多少有點介紹和標準,但是實際工程中寸土寸金,管井啊 管間距就只能給留那么點了,大家誰有比較規范或者經驗的數據啊,比如管徑與管間距的關系,過濾器,閥門等的安裝尺寸?相互傳授一下啊
01SS105___常用小型儀表及特種閥門選用安裝