今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上啊? 大家各抒己見。
1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙。謝謝。
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!
220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
我們單位新建一個項目,用2臺1000KVA的變壓器,用1臺2000KVA的可以嗎?用1臺還是用2臺是根據什么確定的?請各位高手不吝賜教。
請教大家一個問題,比如一個變壓器S11-M-1000/10,但是也有這樣寫的S11-M-1000/10.5,那么在什么情況下選擇10或10.5呢?謝謝拉!
一個三層辦公室,在深圳,照明計算負荷300KW,中央空調計算負荷400KW,請問選變壓器時應該怎么選?考慮過選用1000KVA的,但空調冬天時不用,所以負荷率就成了個問題,如果選用二個變壓器,到冬天時也有一個變壓器不用.到底應該怎樣選用變壓器?/???2.變壓器負荷率一般應該是多少才合適???
有兩臺30KW的電動機(水泵類),請問該用多大容量的變壓器?有沒有具體公式? 我的一位前輩是這樣選擇的:考慮啟動電流,Iq=(7*60+60)/2.5=192A S容=192/1.5=128 選用160KVA的變壓器.其中2.5/1.5均是系數. 請教大家該解釋下?
雷雨季節和用電負荷高峰時期,配電變壓器容易燒壞,故也是事故多發期,如何做好預防措施,確保配電變壓器安全運行,防止配電變壓器燒壞,在日常工作中顯得十分重要,筆者認為應從以下幾方面加強運行管理、維護。 1合理選擇配電變壓器的安裝地點 配電變壓器的安裝即要滿足用戶電壓的要求,且盡量避免將配電變壓器安裝在荒山野嶺,易遭雷電襲擊又遠離居民區的地方,這樣不便于運行人員定期維護,不便于工作人員管理。 2合理選擇配電變壓器的容量 合理選擇配電變壓器的容量也十分重要,既不能造成配電變壓器過負荷燒壞,也不能造成大馬拉小車式的浪費。應根據用戶負荷情況,統計容量,合理選擇配電變壓器容量。如:一臺100kV•A的配電變壓器,功率因數為0.85時,它能帶85kW負荷。 3加強用電負荷的測量 在用電負荷高峰期,應加強對每臺配電變壓器負荷的測量,必要時增加測量次數,對三相電流不平衡的配電變壓器應及時調整,防止中性線電流過大容易燒斷引線造成用戶設備燒壞。 4避免在配電變壓器上安裝低壓計量箱 應逐漸撤除偏遠山區配電變壓器臺
變壓器次級短路問題啊變壓器初級接220V(AC),次級(AC)9V輸出。如果把變壓器次級短接的話,初級線圈會怎樣啊
請教各位 關于變壓器的問題我公司有2臺700KW的發電機組并車發電后由出線柜送往變壓器,然后升壓與電網并在一起。但出線柜與變壓器在相序的位置上不一樣:也就是說,出線柜的U相對應變壓器的W相,V相對V相,W相對U相,N對N。他們之間都是用銅排連接,銅排是不能交叉的,銅牌都已經做好啦,也已經連接好了。如果這樣的話與電網的相序就不一致啦,并網肯定會出問題的。我的問題是 如果保持這種連接。而把變壓器的出線的相序倒一下,這樣發電機的相序與市電的相序就一致啦。但不知對變壓器有沒有影響?。磕菍﹄娋W(wǎng)沒影響吧?
高壓計量的變壓器是不是補償端要放在高壓測?低壓計量的變壓器是不是補償端要放在低壓側?過補償和低補償都會產生什么后果,最好能詳細點,
在后臺機上觀察,有些變壓器是油溫高于繞溫,有些繞溫高于油溫。老師傅說是正常誤差,探頭不準。以前讀書的時候老師說繞溫肯定高于油溫。但是究竟什么范圍內的溫度差才算異常,究竟油溫高還是應該繞溫高,查了相關規程都沒有答案。請教各位