火災自動報警系統施工及驗收規范
看看對大家有沒有:kiss: 用
中華人民共和國國家標準火災自動報警系統施工及驗收規范GB 50166—92主編部門:中華人民共和國公安部批準部門:中華人民共和國建設部施行日期:1993年7月1日 第一章 總 則 第1.0.1條 為了提高火災自動報警系統的施工質量,確保系統正常運行,防止和減少火災危害,保護人身和財產安全,制訂本規范。 第1.0.2條 本規范適用于工業與民用建筑設置的火災自動報警系統的施工及驗收。不適用于生產和貯存火藥、炸藥、彈藥、火工品等有爆炸危險的場所設置的火災自動報警系統的施工及驗收。 第1.0.3條 火災自動報警系統的施工,必須受公安消防監督機構監督。系統在交付使用前必須經過公安消防監督機構驗收。 第1.0.4條 火災自動報警系統的施工及驗收,除執行本規范外,尚應符合國家現行的有關標準、規范的規定。
誰有電子版的上傳(或能提供下載地址),超感謝!
火災自動報警系統施工及驗收規范GB 50166-2007
火災自動報警系統施工及驗收規范.rar
2.1 質量管理2.1.1 火災自動報警系統的分部、子分部、分項工程應按本規范附錄 A 劃分。2.1.2 火災自動報警系統的施工必須由具有相應資質等級的施工單位承擔。2.1.3 火災自動報警系統的施工應按設計要求編寫施工方案。施工現場應具有必要的施工技術標準、健全的施工質量管理體系和工程質量檢驗制度,并應按附錄 B 的要求填寫有關記錄。2.1.4 火災自動報警系統施工前應具備下列條件:1 設計單位應向施工、建設、監理單位明確相應技術要求;2 系統設備、材料及配件齊全并能保證正常施工;
:) 火災自動報警施工及驗收規范
火災報警系統施工及驗收規范
總 則 1.0.1 為了保障火災自動報警系統的施工質量和使用功能,預防和減少火災危害,保護人身和財產安全,制定本規范。1.0.2 本規范適用于工業與民用建筑中設置的火災自動報警系統的施工及驗收。不適用于火藥、炸藥、彈藥、火工品等生產和貯存場所設置的火災自動報警系統的施工及驗收。1.0.3 火災自動報警系統在交付使用前必須經過驗收。1.0.4 火災自動報警系統的施工及驗收除執行本規范外,尚應符合國家現行的有關標準的規定。2 基本規定 2.1 質量管理 2.1.1 火災自動報警系統的分部、子分部、分項工程應按本規范附錄A劃分。 2.1.2 火災自動報警系統的施工必須由具有相應資質等級的施工單位承擔。 2.1.3 火災自動報警系統的施工應按設計要求編寫施工方案。施工現場應具有必要的施丁技術標準、健全的施工質量管理體系和工程質量檢驗制度,并應按本規范附錄B的要求填寫有關記錄。 2.1.4 火災自動報警系統施工前應具備下列條件: 1 設計單位應向施工、建設、監理單位明確相應技術
GB 50166-2007 火災自動報警系統施工及驗收規范,合適不?路過,留下!
火災自動報警系統質量保證資料核查表技術交底記錄施工組織設計(方案)開工報告設備材料相關證件匯總表設備開箱檢查記錄材料檢查記錄火災自動報警系統配管、配線安裝檢查記錄火災自動報警系統電纜敷設檢查記錄消防配電線路敷設檢查記錄火災自動報警系統接地電阻測試記錄火災自動報警系統絕緣電阻測試記錄火災自動報警系統配管配線隱蔽驗收記錄火災自動報警系統電纜敷設隱蔽驗收記錄火災自動報警系統報警控制器安裝檢查記錄火災自動報警系統聯動控制器安裝檢查記錄火災自動報警系統探測器安裝檢查記錄火災自動報警系統手動報警按鈕安裝檢查記錄火災自動報警系統警報裝置安裝檢查記錄火災自動報警系統探測、報警點全點試驗記錄火災自動報警系統聯動控制點全點試驗記錄火災自動報警系統調試報告火災自動報警系統自檢報告火災自動報警系統試運行記錄資 料 名 稱竣工報告設備移交清單
簡要說明: 本工程消防控制中心設于首層,消防控制中心內設一套火災自動報警及消防聯動,采用集中報警控制方式對全樓進行火情監視和消防設備聯動控制,消防控制中心可接收各種火災報警信號,并能顯示報警部位及發出聲光報警,系統收到報警信號后可自動或手動啟動、控制各種消防設備。文件格式:Word 文件大?。?4.5 kB
1、模塊設置在配電(控制)柜(箱)內,不符合《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013第6.8.2條的規定。
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,專業的消防工程師會怎么做?,我們就從火災自動報警系統縷縷頭緒。 火災報警
火災自動報警系統是人們為了及早發現和通報火災,并及時采取有效措施控制和撲滅火災而設置在建筑物內或其他場所的一種自動消防系統,它是一種應用相當廣泛的現代消防設施,是人們同火災作斗爭的一種有力工具。近年來,隨著一系列消防技術法規的貫徹實施,我國火災自動報警系統的推廣應用有了極大發展,火災自動報警系統在安全防火工作中已經并將繼續發揮出日益顯著的作用?;馂?zāi)自動報警系統的安裝是專業性很強的技術工作,需要具有一定專業技術水平的人員來完成,以確保系統能夠正常發揮作用。一、基本要求1、火災自動報警系統的施工必須由具有相應資質等級的施工單位承擔。2、火災自動報警系統的施工應按設計要求編寫施工方案。施工現場應具有必要的施工技術標準、健全的施工質量管理體系和工程質
4幢小高層,設一個消控室,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,帶聯動,廣播,電話)引出數個回路進行保護。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警?這三種形式應該如何區分呢?
火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,無論電氣設備、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,導致人員傷亡和財產損失。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,智能建筑的防火系統技術,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統
(1) 一般施工要求①安裝工程以設計施工圖、設備技術文件、設備使用說明書的要求施工。在施工過程中發現設計中有不合理或不符合實際之處,及時提出修改建議,經現場指揮部或業主、設計人員研究決定按修改意見施工。②安裝過程中為保證質量,按自檢、互檢和專業施工人員檢查相結合的原則,對每道工序進行檢查和記錄(詳見質量保證措施),并以這些檢查記錄作為工程驗收的資料。對于隱蔽工程,在隱蔽前經檢查合格,甲方監理簽字方可隱蔽并及時做好記錄交資料員妥善保管。③安裝過程中所需要的儀器、儀表、量具、衡器等是經計量部門檢查的合格產品,以保證施工作業的產品質量是合格的。(2) 電氣管路敷設要求①配電管、箱、盒的安裝管線應按圖紙及實際現場按最近線路敷設,水泥保護層面不得少于15mm。并盡量避免三根管路交*于一點。箱體在墻上應固定牢*。標高應符合規范要求,接線盒與電管之間必須用黃綠雙色線跨接。②電管拗彎無折皺和裂縫,管截面橢圓度不大于外徑的10%,彎頭半徑大于6個管徑。使用金屬軟管長度不宜大于1M,特殊情況應有加固措施,兩端應用鎖母接頭固定,并有可*接地。
火災自動報警系統有區域報警系統,集中報警系統,控制中心報警系統。我想問下,是不是有消防控制室的就是控制中心報警系統?(個人感覺不是,但是又說不清楚)請教各位大俠,這個是怎樣劃分的???看了下火災自動報警規范:控制中心系統由消防控制室的消防控制設備、集中火災報警控制器、區域火災報警控制器和火災探測器等組成,或由消防控制室的消防控制設備、火災報警控制器、區域顯示器和火災探測器等組成,功能復雜的火災自動報警系統。這樣的話是不是只要有這些設備就是控制中心報警系統,還是按對象報警等級選系統,疑問,有的對象保護等級是二級想用集中報警系統,可是控制室又有消防控制設備。。。。。。。。。。。。。
火災自動報警系統施工及驗收
火災自動報警系統施工及驗收專題,為您提供火災自動報警系統施工及驗收相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與火災自動報警系統施工及驗收 相關的專業交流討論,更多火災自動報警系統施工及驗收相關內容請?jiān)L問