今天人資領導上課,講到一個專業問題。他說他對施工很感興趣,去工地發現工人綁扎鋼筋特別快,然后現場人員告訴他國外都到中國來學習鋼筋綁扎技術。我對此深表疑問,鋼筋混凝土結構是從國外引進的,難道國外鋼筋不綁扎,那國外的鋼筋骨架是怎么固定的呢?為什么要到中國來學這個?個人覺得綁鋼筋只是熟練問題,沒什么難度。哪位做過國外項目的大哥給科普一下,最好能來個圖,小弟感激不盡。
我們在驗收鋼筋綁扎的時候,有人提到板面的板負筋也需要滿扎,請教一下大家有沒有這種說法,如果有的話,那在哪冊規范中能查到.謝謝!
本人的項目是個箱形基礎,我看到基礎外墻的外皮豎向筋在外,橫向筋在內,而內墻則與之相反。請教這是什么原因,是因為外墻偏心受壓的緣故嗎?
板內受力鋼筋距墻或梁邊距離過大
圖紙問題,導致通長雙向的樓板鋼筋綁扎完了,混凝土澆筑完了,才發現中間還少了一根梁?,F(xiàn)在重新做一個梁。把后加梁對應位置樓板的混凝土砸掉。但是感覺梁鋼筋和已經做好的樓板鋼筋總是有沖突。而且工人操作空間也有問題,畢竟頭頂著樓板。梁底筋可以放底模板上。梁頂筋可以用鐵絲掛在樓板鋼筋上。但是梁箍筋該怎么做呢?箍筋上口到底在原來板面筋的上面,還是下面?大家一般怎么處理的?
比如一根梁,他的梁支座配筋為8¥25 4/4 分兩排放,上排四根鋼筋和下排邊上的兩根鋼筋可以理解是綁扎在股筋上定位的,但下排中間的兩根鋼筋呢?請教各位在施工現場呆過的專家?。ü拷畈捎玫碾p支箍)還有梁跨中配筋7¥25,3/4 ,上排中間的那根鋼筋在施工的時候是怎么綁扎定位的?[ 本帖最后由 xgdjr 于 2009-8-22 16:34 編輯 ]
監理這兩天不知道是不是更年期到了,針對現場板筋綁扎要求全部滿綁,大家說說,這樣的要求合理嗎?還有板筋滿綁在那個規范里有條文規定嗎?(我找了混凝土設計規范、混凝土施工驗收規范、鋼筋連接及驗收規范、結構總說明等均未說明啊,請指教)[ 本帖最后由 zhuxin1983 于 2011-4-8 20:50 編輯 ]
這是一個樁承臺的鋼筋綁扎完成圖;施工單位沒有綁扎拉鉤,請教,這樣符不符合相關規范。
柱子鋼筋綁扎搭接長度 錨固35d時候應該乘上 搭接系數嗎??
如題 求各位大神們指點指點。謝過。
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-6-5 22:48 編輯 構件縱筋多受拉,接頭一般為綁扎。 直徑界限二十五,大則搭長必增加。
本帖最后由 weijeremy 于 2016-5-31 16:40 編輯 地下室人防底板,承臺混凝土強度等級為C35,抗震等級為二級,請問底板HPB400鋼筋的搭接長度要不要乘以抗震錨固長度修正系數?
請問,為什么鋼筋混凝土結構施工質量驗收規范GB50204-2015中對鋼筋的綁扎接頭搭接長度沒有作出具體規定?是不是可以不考慮了。
對鋼筋綁扎、點焊的缺扣、漏焊、虛焊的限制標準,新的國家標準《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB502004-2002對此未作出明確要求,但原國家標準《鋼筋混凝土工程施工及驗收規范GBJ204-83》第5.3.1條具有很好的參考性,這些要求可以在施工組織設計中做出明確或在企業標準里做出規定,有利于施工也有利于驗收。 ①鋼筋的交叉點應采用鐵絲扎牢;