亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 導電膏的性能與導電機理

    導電膏主要由高分子有機原料、抗氧化穩定劑、導電粉末等成分組成,具有耐高溫、抗氧化、耐潮濕等特點,可搭接鋁-鋁、鋁-銅、銅-銅。對搭接處還起到密封和防止電化腐蝕的作用,使接頭在惡劣的環境中長期保持良好的導電狀態。

  • 電機問題!!!!!!!!~~~~~~~

    現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會出現發熱過大呢?還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~

  • 電機問題~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會出現發熱過大呢? 還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~

  • 目前世界超導電纜行業的發展現狀分析

    目前世界超導電纜行業的發展現狀分析 2005-11-15 這篇文章被閱讀了< 5 >次 我國在超導一些主要研究領域均有涉足,如新超導材料探索、超導機理和相關物理問題研究、現有超導材料實用化和產業化等方面,并在部分研究領域處于領先地位。在國家“863”超導材料與技術專項計劃和國家重點基礎研究計劃的支持,為超導技術在中國的發展奠定了很好的基礎。在“十五”計劃期間, 我國將初步形成具有一定規模的超導技術產業,滿足我國電力、信息、交通、醫療、科學儀器及國防等方面的需求,并帶動相關產業發展。

  • 鄭州電線廠談超導電纜與常規電纜區別

    鄭州電線廠談超導電纜與常規電纜區別 鄭州電線廠廠家告訴大家,很多接觸通信行業或電力行業的人都知道電纜這個詞,但是對于他的特性可能不是很了解。電纜可以分為很多種,而且現在的超導電纜具有不可比擬的優越性。下面,就由鄭州市第三電線廠廠家的小編給大家介紹一下超導電纜與常規電纜的區別。 1、安全可靠性高、基本上杜絕火災隱患。 2、無污染。超導電纜不會污染環境,而充油常規電纜則存在著漏油污染環境的危險。 3、損耗低。超導電纜采用在液氮汽化溫度下(約-196℃)無電阻傳輸大電流,導體損耗不足常規電纜的十分之一,加上制冷的能量損耗,其運行總損耗也僅為常規電纜的50%-60%。 4、容量大。同樣截面的超導電纜的電流輸送能力是常規電纜的3至5倍。 5、體積小,節約輸電系統的占地面積和空間,節省大量寶貴的土地資源。 6、使用超導電纜噪音低、電磁污染少。 7、節約材料。一公斤超導電纜能完成77公斤普通電纜的傳導量,大大節省傳統銅材用量。同等傳

  • 三相電機接線可以這樣嗎?

    三相電機接線可以這樣嗎?

    按照電機制造國標,電機接線盒內應有PE端子,大于100kw電機外殼也應有接地螺栓,可這個電機偏偏沒有,施工單位就采取這種方法了。大家認為這個符合規范嗎? 還需要外殼與接地扁鋼連接嗎?

  • 電磁調速電機為何只有高速

    我想問一下我這里有一個電磁調速電機也不知道怎么搞的他現在只有最慢的速度和最快的速度而中間的速度則直接就在調速的時候跳過去了經過檢查反饋和電機都沒有問題我想請各位高手分析一下

  • 75kW以上的電機的回路問題

    規程要求75KW電機上PC段框架,如果用了框架斷路器,那么,我覺得就不應該在用熱繼電器和接觸器了,很多設計院也都是這么設計得。但是我碰到有的設計院要求仍然用熱繼電器和接觸器,我覺得這樣造成浪費不說,增加了許多問題。大家討論討論

  • 此電機的繞組是怎樣接線的?

    我遇到如圖所示的單相電機,請教高手,此電機的繞組是怎樣接線的?

  • 關于電機啟動的保護問題

    請教:電機的啟動電流一般為額定電流的4~7倍,比如:額定電流為30A,那啟動電流為30*5=150A.那是不是意味著導線,空開,接觸器,熱繼電器,軟啟動器都要按150A選擇呢?如果不是那是怎么選呢?謝謝,一直對這個問題比較糊涂.

  • 關于三相電機和電熱的問題

    AC-3三相電機功率7.5KW,額定電流是15A,這個15A是指三相電機的總電流數值,還是指某一相的數值,現在我要給這個7.5KW的電機選擇一個交流接觸器,如果要給這個電機配線,是看15安進行配線,還是看15/3=5A進行配線?還有,如果給這個電機配一個交流接觸器,應該是配15*2=30A的接觸器,查了一下CJ10-20的參數,三相380V時可帶電機的最大功率是10KW,所以選擇了一個CJ10-20的交流接觸器,因為這個接觸器是舊的,觸點不是很干凈,用的時候有時能吸合,有時不能吸合,有時吸合了主觸點斷不開,這是怎么回事呢?是接觸器的事情嗎?感覺CJ10-20的容量沒有問題,應該是觸點的問題,已經去買新接觸器了,換上之后能好用嗎?我想應該可以吧?關于電熱的問題:食堂13KW的烤箱,3相380V,配線BV4肯定不夠用吧,說明書上寫的是最少40A的漏電開關和最少BV6的電線,還有這個烤箱是三相5線接法,有一個地一個零,目前食堂還沒有做重復接地,做的是重復接零,感覺有些用電設備金屬部分有些麻酥酥的感覺,我向是感應電吧,還有,漏電開關進線應該怎么接?三個火線,零線和

  • 電機是否可以不要零線???

    我單位的電機是油田抽油機的電機,三相的,是否可以不用零線???因為電機接線盒上,零線接在了接線盒外殼上.????????????

  • 這樣的啟動對電機的影響如何?

    機械制動每隔5秒啟動一次機械制動每隔5分鐘啟動一次每次制動都需要電機運轉這兩種情況是:電機一直運轉(空轉5秒) ~ 還是每5分鐘啟動一次 對電機損害少?(15千瓦的電機啟動方式是用交流接觸器直接啟動)

  • 270KW電機如何選電纜

    我廠為新在建廠,老板問我有兩路270KW.220KW電動機的動力線,用多粗的電纜.我按經驗法 270KW*2=540A 220KW*2=440A 如按10下5,百上2. 那不是要剛好１ＫＷ２?270平方 440平方

  • 關于電機星角啟動的問題

    今天我看了一個配電柜的接線圖,其中有電機的星角啟動圖,包括主回路和控制回路,主回路中電機的上口的接觸器是KM1,角啟動接觸器是KM2,星啟動的接觸器是KM3,在對控制回路進行分析的時候,發現:在按下啟動按鈕時,KM3線圈先得電,也就是說先完成星型接法后,KM1才得電,此過程是星啟動;在時間繼電器到時間后,KM1線圈失電,然后KM2得電完成角型接法后,KM1再次得電,從而完成角運行。從KM1失電到KM1得電僅是瞬間的事。 想請問一下,這個過程中在星啟動向角運行轉換時KM1線圈有一瞬間是失電的,這個情況是對的嗎? 請問在星啟動和角運行之前,是需要電機處在失電狀態嗎?就是電機在封星之后才得電,或者在封角之后才得電嗎?

  • 關于直流調速電機的問題

    有一直流調速電機,用萬用表測量勵磁和激磁線圈都是好,空載啟動正常,接負載從低速慢慢升速可以啟動運轉,但到最高轉速時電機會發出轟鳴聲且停止運行,過電流跳閘!如果直接帶負載而且定位器在比較高的速度則無法啟動直流電機,即電機一啟動就會轟鳴且跳閘,請高人指教!

  • 這么大的電機你們修過嗎?

    這么大的電機你們修過嗎?

    這么大的電機修起來很是過癮那??!