工藝:多介質過濾器—超濾—反滲透,想請教大家,超濾反洗的時候,過濾器和反滲透怎么運行,反滲透這邊還好說,中間加個水箱,反滲透照常運行,但是前端的過濾器是否到時候就停止工作了?
今天有位蘇州的朋有打電話給我,詢問超濾清洗的問題,我在做完解答之后感覺應該發起此主題,大家都來討論,集思廣益,相互提高吧???
超濾系統現在停止運行,會持續很長一段時間,請問該如何保養維護。里面的水好象不能放空,要保持膜的濕潤,但就這樣放著行嗎。是不是要把膜組件拆下來浸泡,浸泡液怎么配置該怎樣保養。
1、預處理系統預處理系統是指原液在進入超濾裝置之前去除各種有害雜質的工藝過程及設備。預處理工藝是根據原液情況及處理的要求來確定的,沒有固定模式,但下述選擇原則可供參考。 (1)地下水及含懸浮物、膠體物質小于50mg/l時宜采用直接過濾或者在管道中加入絮凝劑過濾; (2)地面水及含懸浮物、膠體物質大于50mg/l應采用混凝沉淀、過濾工藝; (3)原水中含有細菌、藻類及其他微生物較多時,必須先行殺菌,然后再按常規程序處理,滅菌劑有氯、次氯酸鈉、臭氧等,而過氧化氫、高錳酸鉀等多用清洗組件時用來殺菌,因為預處理用量大,不經濟; (4)原水經殺菌劑處理后,如果水中含有較多的余氯或其他強氧化劑,可加入亞硫酸鈉等還原劑或者用活性碳吸附去除。 上述為常規的傳統的預處理工藝,在膜集成工藝中,中空纖維超濾膜常作為其他膜處理的預處理。如在反滲透脫鹽工藝中,超濾本身即屬預處理工藝,在電滲析脫鹽工藝中亦可以超濾作為電滲析脫鹽預處理,以補充電滲析脫鹽工藝的不足。此外,在礦泉水制備工藝中以超濾作為主要的處理工藝,化學藥劑的加入,會使礦泉水水質受到污染,因此
隨著超濾技術的發展超濾膜技術的應用領域已經很廣,中水回用超濾設備則是應用超濾技術得來的廢水及污水處理的專業裝置。中水回用超濾系統的應用范圍廣泛,不同的應用領域具有不同的工藝流程和超濾膜特性。因此設計超濾系統時首先是應確定超濾系統的應用目的和條件,下面就超濾膜設計的主要參數說明如下。.1、 切割分子量與截留率:中水回用超濾設備的超濾膜常使用截留率和切割分子量兩個參數共同來表征其特性,截留率是指使用超濾膜來過濾已知分子量的標準物質(如分子量10萬的葡聚糖等),以過濾前后該標準物質的濃度比,計算出超濾膜對此標準物的截留率,切割分子量與孔徑大小的關系大約對應為切割分子量,10萬道爾頓約等于孔徑0.05um。不同廠家所標稱的切割分子量時,因所選用的標準物質的不同而有所不同,因此在標稱切割分子量時也應同時注明使用的標準物質。本公司采用美國ASTM標準以葡聚糖溶液作為評價液來測定膜的切割分子量。通過膜對不同分子量溶質截留率的測定結果,得出截留分子量曲線,一般取其截留率為90%時所對應的分子量為膜的切割分子量。2、 膜面積的計算和超濾膜的水通量:
國外招標緊急支持,花了我一晚上5個小時。是國外的一個4600t/h的市政給水項目。原水水質:20NTU,30SS,50COD;工藝選擇:地表水——自清洗——超濾——超濾清水池——二次水泵超濾品牌:曼胡默爾(德國)超濾型號:UA860,膜面積45m2,膜材質PAN每套200支超濾,共40套,workstation資源不行,只能渲染24套。馬上投標啦!大家看在我秀的圖面子上,祈禱下吧?。?呱嘰嘎嘰
某電廠化學水車間超濾系統照片
靈芝具有很高的藥用,藥用歷史距今已有數千年,在治療各種疾病方面展現出了良好的療效。靈芝多糖是靈芝中的有效成分之一,受到了醫藥科技工作者的高度重視。根據已
我要DN32和DN40的,在網上查到環琪的UPVC電動球閥,DN32的要兩千多,DN40的要7k多,太貴了,我們做幾噸的小系統用不起??!
中水回用,60m3/d,超濾工藝!該圖紙包括超濾膜系統圖、變頻供水泵系統圖、自來水補水系統圖、排水系統圖、沉淀池剖面圖等。 資料下載地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=388663&topID=114897
有一個廢水處理工程,經生化物化砂濾后,出水COD還有250mg/l,SS有80mg/l。計劃上一套超濾膜處理系統,保證出水達到一級排放標準COD100mg/l,請問全包價格多少?
我們廠子用的是中水(污水處理廠排水)-石灰工藝-雙濾料過濾器-超濾-反滲透膜-產水?,F(xiàn)在投運后,24h后超濾膜進出口壓差達到0.1Mpa,超出膜廠家提供的最大壓差值。請各高手給點指導意見,我們的系統中處理后的中水能進超濾嗎?中水投運后反滲透除鹽率已降至94%。濾料產水水質:1~2NTU,COD 16mg/l,水溫8~16度。硬度7mmol/L,堿度6mmol/L.(以H離子計的)急等各位指點?。≈x謝謝謝??!
對于簾式超濾膜組件在MBR系統應用中易出現的問題,經請大家參與討論
做了這么多年的凈水設計,現在仍為超濾設計分幾套比較合理感到困惑,大家來討論討論好嗎?有計的獻計,有經驗的獻經驗。我在這里先謝謝大家了。超濾膜用的是科氏的超濾膜
各位專家,小弟碰到一些問題,望各位給些建議。 我們擬采用中空纖維式外壓超濾膜系統作為印染廢水深度處理設備,超濾膜材質選用聚丙烯情,分子量在20W,反洗系統采用氣液反沖。印染廢水先經過生化法處理后再進入超濾系統,生化后的水質為:OD:300mg/L,BOD:100mg/L,SS:500mg/L,水溫:40℃,PH:6-9,客戶要求超濾出水水質達到COD≤120-150mg/L,BOD≤60mg/L,SS≤60-80mg/L,請教各位:1、在這種條件下超濾系統能否達到客戶的要求?2、這種進水水質超濾的更換周期為多長時間?如果將超濾的使用壽命定在3年左右,進水水質應該是什么標準?3、超濾膜的化學清洗應采用什么藥劑?清洗周期為多長時間?
一支膜水通量3t/h共34支超濾總產水量:3t/h×34支=102t/h超濾供水泵流量:86.6t/h超濾產水水箱:10t超濾產水外輸泵:86.6t/h超濾反洗泵流量:150t/h問題1:該設備上銘牌注明的產水量是50t/h,合理嗎?問題2:34支膜并聯除了浪費,就該系統還會造成什么影響?問題3:超濾反洗水泵流量150t/h在該系統應用是不是過?。磕芊襁_(dá)到反洗效果?問題4:該超濾系統用于地下水處理,鐵錳污染相當嚴重,常規藥洗已無法恢復膜通量,是否有其他特效藥物?超濾污染請看附件中的照片[ 本帖最后由 happy20030607 于 2008-6-29 15:55 編輯 ]
大家討論一下,超濾和反滲透系統反洗水泵數量的設置。我目前有一套中水回用系統使用到超濾和反滲透裝置,他們的供水方式全部采用母管式。超濾共計4臺,185m3/h,沒有備用,同時考慮一臺超濾反洗,反洗水泵確定為2臺,1用1備,水泵能力370m3/h反滲透系統共計4臺,單套產水能力160m3/h,也同時考慮一臺反滲透系統反洗,反洗水泵按一臺反洗考慮,2臺,1用1備。我的顧慮是超濾的過濾周期比較短30min左右,能否通過程序控制或調試實現完全錯開同時只有一臺超濾反洗。反滲透的也是如此。請各位大俠多多指教。
超濾膜水處理系統常見故障及排除 故障現象 可能原因 排除手段 進水壓力低或進水量不足 超濾預處理堵塞 清洗或更換過濾材料或裝置 超濾進水泵壓力不夠 更換更大的增壓泵 管徑偏小 換管徑更大的管 閥門故障 更換閥門 產水量下降超過初始穩定產水量的20% 超濾膜被污染 進行化學清洗和加藥殺菌。 跨膜壓差太小 增大進水壓力,但不得超過0.3Mpa.且TMP小于0.2Mpa. 原液水質惡化 改善前處理,使之達到超濾進水要求 原液溫度降低 升高原液溫度或加大進水壓力但不得超過0.3Mpa.且TMP小于0.2Mpa。 預處理供水不足 檢查及改進預處理 維護不當 加強維護,并更換損壞設備 產水水質不達標或截
原水為呼和浩特的市政自來水,經過砂濾后進入100μm大流量過濾器,然后超濾處理進反滲透。超濾前沒有加藥系統,現在發現超濾前的過濾器被粘稠狀的液體污堵了,并且在超濾后進反滲透前的保安過濾器里也發現此物。求助這種污堵物可能是什么,什么原因產水的。附上圖片
超濾系統
超濾系統專題,為您提供超濾系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與超濾系統 相關的專業交流討論,更多超濾系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題