為什么有的箱子進戶用的空開,有的用的隔離開關,具體怎么用?還有隔離開關是不是選擇按照殼架電流選擇呢?這個殼架電流什么意思?如果按照殼架電流選擇應該怎么選擇???
《供配電系統設計規范》-第1.0.6條:由建筑物外引入的配電線路,應在室內靠近進線點便于操作維護的地方裝設隔離電器?!兜蛪号潆娫O(shè)計規范》-第2.1.5條: 隔離電器宜采用同時斷開電源所有極的開關或彼此靠近的單極開關。請教如果選用隔離開關的話,TN-S接地系統,三相選用幾極的隔離開關,是3還是4那?哪位高手指教
我最近被審了一套圖紙,單元表箱一級斷路器用的40A的,入戶箱用的32A的隔離開關,審查中心說這樣做是錯的!應該入戶箱的隔離開關大于活等于上一級!我覺得上一級斷路器應該比下一級大,大家給我解釋一下好嗎?
請教一下GGD柜內的隔離開關的額定電流如何選擇現在只知道柜內塑殼斷路器的總額定電流(具體使用情況不詳)HD13BX(隔離開關)的額定電流應該按塑殼斷路器的總額定電流的百分之多少選擇呀,不會是百分之百吧謝謝了先~~
誰能系統的談談他們的選擇問題,最好有資料附上。我算出計算電流,可不知道斷路器有哪些級別的型號供選擇,還有就是斷路器的動作電流不知道選擇多少?
總斷路器選擇125A,斷路器前的隔離開關選擇160A,那么導線選擇多大平方導線載流量是以大于125A選擇還是大于160A選擇請過客給個答案[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-5-13 15:43 編輯 ]
求指教,有關隔離開關,斷路器的級數選擇問題?我知道單相是 1P 2P,三相3P 4P, 但有些不帶漏電保護的斷路器怎么也有選2P的?求解???。∏蟾呤种附?!
TN-S系統中,低壓出線箱的隔離開關、斷路器應選3P,還是4P?雙電源轉換器開關應選3P還是4P?依據是什么?請大家幫幫忙?/p>
負荷是兩臺3.5KW的水泵,選用的隔離開關用多大的,還有用幾P的根據什么來確定?還用接觸器,都用的是220,問什么中間繼電器用24V,新手請教了,請各位前輩不吝賜教。
選了一個斯沃的雙電源手動切換的400A的開關(使用類別:AC-23B,是適用于電動機或者高電感負載的),作為某建筑兩路電源進線的受電開關,負荷是電動機+電鍋爐負荷(應該是電阻性的吧?)+極少照明及電子設備,目前情況下屬于電感與電阻混合負載了,還能不能用這個開關了?
我手頭有一個工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平開啟、雙柱式隔離開關。型號是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有沒有這個型號的安裝圖?如有,發一份給我好嗎?謝謝。email:lron@tom.com
請問3P和4P斷路器都在什么地方使用,低壓配電中可以不使用隔離開關,全部使用斷路器么。低壓配電斷路器分斷能力的短路電流如何計算
負荷開關是一種帶有專用滅弧觸頭、滅弧裝置和彈簧斷路裝置的分合開關。從結構上看,負荷開關與隔離開關相似(在斷開狀態時都有可見的斷開點),但它可用來開閉電路,這一點又與斷路器類似。然而,斷路器可以控制任何電路,而負荷開關只能開閉負荷電流,或者開斷過負荷電流,所以只用于切斷和接通正常情況下電路,而不能用于斷開短路故障電流。但是,要求它的結構能通過短路時間的故障電流而不致損壞。由于負荷開關的滅弧裝置和觸頭是按照切斷和接通負荷電流設計的,所以負荷開關在多數情況下,應與高壓熔斷器配合使用,由后者來?yè)?dān)任切斷短路故障電流的任務。負荷開關的開閉頻度和操作壽命往往高于斷路器。負荷開關的優點是價格較低,多用于10千伏以下的配電線路,其滅弧方式有空氣、壓氣式、SF6和真空滅弧等幾種。隨著科學技術的不斷發展,負荷開關的種類和質量都有所增加和提高。
第一個問題:圖片中帶拉桿的柜子是不是高壓隔離開關?第二個問題:高壓隔離開關是不是等于高壓接觸器(因為圖片中帶拉桿的柜體銘牌是接觸器,綠色指示燈下是“接觸器斷開狀態”)第三個問題:VCS(圖片中帶拉桿柜子)都是直接到高壓電機的,而VCB都是先到電機的控制柜(類型圖片中右側3個柜子)然后再到高壓電機 ,為什么?補充照片
我公司有一批PGL配電屏,現在全部配用HD型隔離開關,由于開關質量問題,容易發熱,想更換為GL型隔離開關,不知能不能改,有沒有進行過改造的,有個圖片最好了
圖紙簡介: 有無安裝隔離開關的臺區圖紙、及最新的臺區安裝方式 投稿網友: xhz3948 上傳時間: 2013-07-23 圖紙省份:<
看到一份圖紙,兩進線,一聯絡都是負荷隔離開關,請問負荷隔離開關的機械程序互鎖,是什么樣子?如何實現兩進線一聯絡程序互鎖的呢?我好像沒見到過這種機械程序鎖啊 還是FKN-12,F(xiàn)ZN-12,F(xiàn)LN-12哪一種可以實現?
請教各位前輩:今天收到審圖中心施工圖審查意見,其他圖沒有問題,但是提出一條“隔離開關只有殼架電流無整定電流”的審查意見,第一次遇到這樣的問題,系統圖中選用隔離開關為INT125,3P/40A,前級整定為32A,問了同事都說沒有遇到過,盼各位前輩幫忙解答一下,拜謝
咨詢大家一個問題啊,新的低壓開關設備是不是將負荷開關與隔離開關統一了!在低壓開關設備和控制設備第三部分里,沒有負荷開關,新的低壓配電規范也沒負荷開關,且隔離開關與舊的負荷開關電氣符號一致!
本帖最后由 努力板磚中 于 2015-9-23 14:05 編輯 原來用的斷路器 為什么要換成隔離開關 設計的場所是一個加工車間的二層的分照明配電箱
隔離開關的選擇
隔離開關的選擇專題,為您提供隔離開關的選擇相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與隔離開關的選擇 相關的專業交流討論,更多隔離開關的選擇相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題