  • 問,怎樣選擇廢水加藥處理設備?

    現場情況:       東莞某企業車間化學鎳廢水未達到排放要求,需在地下室進行加藥處理,地下室有3個長12m*寬3m*3m深化學鎳廢水池需要進行加藥處理,地下室的上方是辦公區域。問,怎樣選擇廢水加藥處理設備?使用立式攪拌機,還是曝氣法 回轉式風機好或者其他設備,哪種比較適合處理效果好?

  • 小型智能型全自動加藥設備

    激光實驗室冷卻用水,冷卻塔制冷水,閉式循環,循環量30T/h,需要小型智能型全自動加藥設備,及過濾器,請?zhí)峁┬畔①Y料,急需,多謝了!

  • 給水系統加藥:求助設計或提供設備

    2.5萬噸/天給水處理(工業用水),PAC最大加藥量20mg/l,平均10mg/l,PAM最大加藥量2mg/l,平均1mg/l,固體藥劑。無自動化,計量泵加藥,求助各位提供相似設計或提供設。

  • 超純水設備預處理加藥問題說明

    1、絮凝劑和助凝劑的加藥問題: 源水的濁度、PH值、鐵離子的含量以及后續系統的加藥品種等因素決定絮凝劑和助凝劑的加藥品種和加藥量的多少。且加藥量一定要做適應性和加藥量優化試驗。不少RO用戶在這方面工作不到位,導致澄清池出水品質不佳。 2、殺菌劑的加藥問題 對于原水中存在有機物和細菌微生物的水源,一般情況下用戶常采用加氧化性介質進行殺除,如:次氯酸鈉、液氯、二氧化氯等。對于有些地表性水源,長期投加上述介質,發現生物抗藥性使得殺菌效果很不理想。目前,非氧化性殺菌劑,如:ZDH-881、MDC-881殺除效果更持久,且可節省后續還原劑的投加費用。 3、還原劑的投加 還原劑的投加要照顧到還原效果的徹底性,同時要考慮過度投加后的細菌污染.常發現用戶投加過度后,濾芯上的細菌粘泥物生成。

  • 農村污水處理設備是否需要加藥?

    不知從何時起,加藥已經成為改善污水處理效果的捷徑。大到城鎮污水處理廠,小至農村污水處理站,有水處理項目的地方就經常出現藥劑。如果說城鎮污水處理廠加藥是高排放標準下不得已而為之,那么農村污水處理設備是否需要加藥呢?下面為大家揭曉答案。

  • 急??!市政水廠加藥系統自動投藥一般都采用什么設備???

    市政水廠加藥系統自動投藥一般都采用什么設備???使用單因子流動電流混凝投藥設備(SCD)是否理想?它的優缺點?是否適用于水庫水?還有其它:) :) 的自動投藥設備嗎?謝謝??!

  • 請問PAC加藥機如何讓選型,如何確定設備的加藥量?

    菜鳥一枚?。?!礦井污水,ss:1000mg/l,使用斜板沉淀工藝,流量200m3/h,請問pac加藥裝置如何選型,如何確定設備的加藥量?請能人幫我列出具體的選型依據以及選型方法??!非常感謝??!

  • 解析小型污水處理設備加藥運行方法

    在小型污水處理設備運行過程中需要加入一定量的聚凝劑等藥劑來保證污水的處理效果。所以接下來介紹一下小型污水處理設備加藥運行操作方法。 1、首先打開進水閥在攪拌桶放入一定量的用于藥劑溶解的工業用水,啟動攪拌機后向攪拌桶內放入一定量的藥劑,聚凝劑需攪拌5—10分鐘,助凝劑需攪拌30分鐘左右:攪拌完成后打開攪拌桶出液閥、計量泵出藥閥,當污水提升泵運行時可啟動計量泵進行投藥。當一臺配藥完成后可向另一臺攪拌桶放水配藥備用。 2、加藥計量泵與污水泵聯動,加藥計量泵根據電磁流量計輸入的流量信號通過變頻器自動調整加藥量。 注意:1、當向一臺攪拌桶放水和投加這臺攪拌桶內的藥劑時需把另一臺攪拌桶的出液閥關閉;2、當需對小型污水處理設備加藥裝置的部份進行維修時請關閉相關閥門,當需對攪拌桶進行維修請打開相應的放空閥。

  • 二氧化氯發生器加藥設備間及管路圖紙

    圖紙簡介: 本圖紙為:二氧化氯加藥工藝圖紙,包含加藥設備間及其加藥線路、配套設備參數說明、設備材料工程量清單以及配套說明。值得參考。 投稿網友: hyf1084 上傳時間: 2014-07-11 <

  • 請教關于1.5m3/h產水設備是否需要加藥裝置的問題

    :):)我設計了一套15m3/h的淡水軟化裝置,用了4根陶氏LCLE4040,并聯設計,每次開機關機都全部打開濃水管路用高壓泵沖洗,沖洗用水用的是產水,沖洗時高壓泵變頻器控制低壓沖洗,這個系統比較小,是否可以不加加藥裝置,這樣的沖洗方案是否可行? 請大伙幫幫忙分析下給我點建議,謝謝?。?handshake:handshake:handshake

  • 污水處理設備-物化處理設備-加藥設備

    污水處理設備-物化處理設備-加藥設備

  • 水處理加藥設備加藥時需要注意些什么?

    水處理加藥設備加藥時需要注意些什么?1、由于現在所使用的水處理系統以反滲透為主要工藝,所以使用的主要藥物就是阻垢劑。那么在對水處理加藥設備進行第一次加藥的時,應該注意先將藥箱徹底清洗干凈,并且要注意關閉位于藥箱底部的排污閥,在清洗過兩遍之后將水排凈然后才開始首次加藥。2、在為水處理加藥設備加藥的過程當中,要注意打開攪拌機,讓其進行攪拌使加入的藥劑和水均勻混合。3、在加藥的時候一定要注意控制其速度和沖程,可以使用逆時針轉動計量泵調整旋鈕的方式來調整計量泵的加藥沖程使其轉動到相應的刻度并確保沖程符合要求。

  • 關于主材與設備怎么區分

    小弟初涉預算領域,不知道該怎么區分報價中的主材與設備,還有就是哪個取費,空調水管道上的電動兩通閥是主材還是設備.另還有一問題:在報價中甲方要求費率下浮5%,是指規費下浮還是指全部取價差,稅和其它后總價下浮.我聲明只提出是費率下浮,并沒說什么其它.

  • 用罐式無負壓設備可以嗎

    我現在的小區準備用無負壓設備供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管網壓力2.0-2.2個壓,設計設備是箱式無負壓設備,考慮貯水箱造價太高,也占用地方,我準備用罐式無負壓設備。不知道可不可以?從供水安全角度說,請高手指點,急!

  • 一體化反滲透純水設備的阻垢劑加藥步驟注意事項?

       隨著環境污染的嚴重,一體化反滲透純水設備使用率的增加,許多人對設備維護還不是很了解,所以,用戶必須要了解一體化反滲透純水設備阻垢劑加藥步驟,這樣才能有效解決問題,同時也可以避免許多問題。小編針對一體化反滲透純水設備阻垢劑加藥步驟的問題為大家做一個簡單的講解。 1、一體化反滲透純水設備初次加藥時,應先清冼加藥箱,注意清冼時關閉加藥箱底部排污閥,清洗后再打開排污閥把水排空,兩遍后即可開始加藥。 2、逆時針轉動計量泵的加藥沖程,調整旋鈕至相應刻度。 3、檢查關閉加藥箱底部排污閥,根據加藥箱內的有效體積和計量泵的實際工作出力,計算出PTP-0100的加入量。從加藥箱的加入口加入藥劑,打開進水閥稀釋至高液位刻

  • 污水處理設備中全自動加藥裝置的原理與操作注意事項

        污水處理主動全自動加藥裝置首要配套江蘇新和源環保科技有限公司的各種小型污水處理設備,如氣浮機和壓濾機運用。也可用于電廠、石油、化工、環保、供水體系等行業的給水、爐水、循環水及廢水處理,具溶藥、投藥、拌和、運送液體與一體的成套設備,首要有溶藥箱、無極調速器、拌和器、加藥箱、磁力泵、流量計以及各種閥門管件等組成的一體扮裝設備。這種工廠化的整套設備,可大大減少規劃和現場施工的作業量,對整機的質量、安全和現場投運供給了牢靠的確保。如投加混凝劑、絮凝劑、磷酸鹽、氨液、石灰水、水質安穩劑(

  • 有沒什么設備可以監控水壓的啊

    公司的生產工藝水,要求壓力恒定,有沒有什么設備可以監控水壓的?。??要可以存儲事件記錄的。

  • 如何根據設備容量選電纜

    先估算負荷電流 1.用途 這是根據用電設備的功率(千瓦或千伏安)算出電流(安)的口訣。 電流的大小直接與功率有關,也與電壓、相別、力率(又稱功率因數)等有關。一般有公式可供計算。由于工廠常用的都是380/220伏三相四線系統,因此,可以根據功率的大小直接算出電流。 2.口訣 低壓380/220伏系統每千瓦的電流,安。 千瓦、電流,如何計算? 電力加倍,電熱加半。 ① 單相千瓦,4.5安。 ② 單相380,電流兩安半。 ③ 3. 說明 口訣是以380/220伏三相四線系統中的三相設備為準,計算每千瓦的安數。對于某些單相或電壓不同的單相設備,其每千瓦的安數,口訣另外作了說明。 ① 這兩句口訣中,電力專指電動機。在380伏三相時(力率0.8左右),電動機每千瓦的電流約為2安.即將”千瓦數加一倍”(乘2)就是電流,安。這電流也稱電動機的額定電流。 【例1】 5.5千瓦電動機按“電力加倍”算得電流為11安。 【例2】 40千瓦水泵電動機按“電力加倍