請教大家:梁上部架立筋的搭接長度有何規定?03G中說當梁的上部既有架立筋也有通長筋時,其中架立筋的搭接長度為150”這個150是指的貫通筋與架立筋搭接長度嗎?我們做的工程中設計者將架立筋布置在梁跨中,而貫通則為負筋與架立筋搭接,這個搭接長度該如何去計算?
請教各位大大:架立筋:是不框架梁除了通長鋼筋外都是架力筋?配筋率:是不是鋼筋的面積除以柱或梁的截面面積?不知道小弟理解對不
貫通筋是指貫穿于構件(如梁)整個長度的鋼筋,中間既不彎起也不中斷,當鋼筋過長時可以搭接或焊接,但不改變直徑。貫通筋既可以是受力鋼筋,也可以是架力鋼筋。 架力筋也有貫通的,如規范中規定在梁上部兩側的架力筋必須是貫通的,此時的架
問題補充:筏板基礎圖紙說明如下:“筏板附加鋼筋在其范圍內僅單向附加時,垂直于附加鋼筋方向設置c16-2000架立筋,長度為附加鋼筋附加范圍?!边@個架立筋該怎么布置?
問題補充:工程中,在同一條梁中有不同的截面,在梁跨截面發生變化的時候,工程中要求箍筋的肢數要改變(增加),通長筋不足箍筋肢數,那么在原位標注中變截面梁的架立筋怎么布置?是否上下都要增加架立筋?謝謝
問題補充:我自動生成架立筋,因為梁锑，幾千?,生成時間過長,以為沒有成功,晚上進行第二次生成。后來仔細查看發現有些梁架立筋生成了兩次,有沒有辦法批量刪除架立筋。
怎樣區分受力筋與架立筋的,下面這幅圖看不大明白,請高手說說。a-受力筋b-架立筋
詳見下圖,搞不明白架立筋為什么配的那么大?3根18的?(這張圖紙是我院里一個工程的,本人新手,拿來看看,不明白,望前輩指教)
各位大大好,小弟剛學工程,有不了解的地方.希望各位不吝指教:架立筋:是不是梁里面除了通長筋之外的鋼筋??配筋率:是不鋼筋的面積除以梁柱的截面尺寸???????上面是我的理解不知道對不希望大家給點建議
我在網上查詢架立筋作用,意思是為了滿足箍筋肢數而添加的鋼筋。但現場發現一道不大的梁,兩支箍,卻使用了架立筋…而不是用通長筋,很是費解…于是想問問架立筋是否還有其他使用方式…?還有架立筋存在貫通和非貫通兩種,何時可以用到貫通架立筋?
一、在次梁中,架立筋與受力筋的搭接長度是多少主要有這個疑問是因為?)這個搭接算是受拉鋼筋的搭接么?如果是受拉鋼筋的搭接的話,那應該是按“受拉鋼筋的搭接長度”2)但是11G101-1圖集P86頁那邊的注明的150的搭接是什么意思? 二、 “抗震框架梁縱向鋼筋構造”中,“架立筋與受力筋的搭接長度”也才為150?(eg:圖集80頁) 1 、圖集80 頁的注5 也是說鋼筋的連接要求見圖集55 頁。這與其圖示的有沖突
架立筋是一種構造鋼筋,是為解決箍筋的綁扎問題而設的,計算中架立筋不受力,一般布置在梁的受壓區且直徑較小。因為鋼筋混牧梁設置箍筋時,如果沒有其它任何東西把它撐起來,它就無依無靠。梁上部鋼筋在梁凈跨的1/3處就斷開了,中間的1/3距離沒有縱筋,但是梁的箍筋沒法固定,這種情況就需要加設架立筋。架立筋與兩端的其余受力鋼筋相互搭接,搭接長度,除特別要求外,一般為150—250.架立筋的直徑主要根據梁的跨度確定?!痘炷两Y(jié)構設計》(GB50010-2010)9.2.6-2規定:對架立鋼筋,當梁的跨度小于4m時,直徑不宜小于8mm;當梁的跨度為4m~6m時,直徑不宜小于10mm;當梁的跨度大于6m
就是架立縱筋的那種筋,施工用的,但是我看以前的圖紙上都寫上了長度、個數與重量(我新手,學習),我想知道它的長度與個數怎么計算的。因為我看到不湍籄架立筋長度、個數不同。
經??吹竭@個樣詞,不知道他們是怎么區別的,是不是上部受壓通長鋼筋是叫通長鋼筋,不受力只作為構造要求的叫架立筋呀???/大家給我明示吧。要不這樣糊涂很叫人笑話,不是嗎?謝謝了
我們是一個高速公路收費站綜合樓,現在已經做到三層梁板柱,因?yàn)樗5幕钜呀?jīng)不多了,鋼筋材料有些不夠,如12螺紋鋼,重新進貨又太少了,不值當,能否用12圓鋼代換,代換位置都位于梁上部架立筋,支座處不敢亂換。有木有具體的理論依據。請高手幫我分析一下。
本帖最后由 結設是藝術 于 2015-2-27 22:01 編輯 通長筋,架立筋,位置梁上跨中心。 搭接范圍有長短,密箍與否需區分。
請問各位大神,根據2018年工程量清單計量規則中鋼筋計量明確,定位、架立筋。吊裝鋼筋作為鋼筋作業附屬工作,不另外計量,但是在圖紙中未明確的,我們如何計量?
KL箍筋最大間距取6,8d,這個d包括用到架立筋的時候嗎,比如我400寬的KL,上部用的2Ф20+(2Ф12),加密區間距該取100呢,還是滿足不大于96?
在現場我看到支座筋與架立筋的搭接長度普遍在150mm左右,從施工工人到總工都說150mm就夠了,可我怎么看就是不對一樣。這個是不是應該因情況而定呢?施工條件是7度抗震區的樓面梁。