  • 關于變頻器的的問題!!!!!!

    關于變頻器的:我們廠有臺變頻器剛安裝上就出現了問題,請各位高手指點一下,在變頻器帶負載啟動完大約10分鐘后,變頻器自動跳閘,重新啟動還能啟動,還是10分鐘左右就又跳了,本人不知道它究竟出現在哪個環節上.

  • 變頻器的控制能否可行??

    最近有一個工程,設計院設計為一臺MM430/18.5KW變頻器帶七臺2.2KW空調風機,每臺風機要求有手動自動控制,請教有誰這樣做過沒有,是否能行?變頻器的自動調節信號如何提取?

  • 電梯的變頻器沒電,怎么辦

    今天我們的電梯出現了一種故障:剛送電的時候,給變頻器供電的接觸器吸合,但是也就是兩三秒的時間,就釋放了,自保不住。因為撷銢](méi)有給電梯廠付完款,對方不給任何資料。電壓正常,感覺是變頻器保護了,但是不應該沒有電阿,請高手們賜教。謝謝

  • 如何應對來自變頻器的干擾?

    提到變頻器技術,搞計算機與計算機控制的就很擔心干擾問題。談到變頻技術往往就與計算機死機問題聯系在一塊,但是,現代化工業都離不開計算機。問題是:1. 有人說,變頻器不會產生干擾。這種說法對嗎?2. 變頻器產生干擾問題果真那么厲害嗎?3. 如何應對來自變頻器的干擾?

  • 關于變頻器的選擇和安裝

    我們 有個項目 是關于噴灌的,水專業的提出說在水池里設置一臺水泵,在它的供電線路上加裝變頻器,來保證噴灌水管里的水壓恒定,就是說開10個噴灌點,水壓也是這么大,開30個噴灌點,水壓還是恒定的。這個衡壓供水好象是比較簡單。他選的水泵是7.5KW的,我要選多大的變頻器呢?我們的水泵都在室外,水泵的配電箱也放在室外,變頻器對于配電箱有什么要求嗎?我看了其他的帖子,說變頻器需要散熱,配電箱要通風,可是又怕灰塵進去,怎么辦呢?

  • 請教變頻器是如何節能的?

    例如一臺90KW的離心式水泵,運行時電流表測出電流為100A。此時電機的有功,無功分別為多少?如果流量等條件都不變,給電機加上變頻器,變頻的輸入功率多少,此時的有功,無功分別為多少?不知道問的是不是很準確

  • 關于變頻器電流測量的怪事

    在現場變頻柜用鉗表測量了一臺30HZ水泵用施耐德變頻器的進線電流A11/C7,但在配電室內上游開關下口測量為15/14/14,多功能電表也是這樣顯示。水泵是配電盤專用的,沒有別的負載。請教幾位有遇到這樣怪事的嗎?謝謝!

  • 從機械轉矩上挑選變頻器

    變頻器的挑選跟衣服的挑選一樣,不僅僅要是適合自己使用的號碼,還要是能為自己帶來切實收獲的獨特機型。從變頻器選用的觀點出發,需考慮機械負載的性能。如機械轉矩有正負之分,其定義如下:凡電動機驅動生產機械即電動機輸出機械功時轉矩為正,絕大多數場合都是這種情況;反之則為負,即生產機械對電動機作功(機械能轉換成電能),如電動機車下 坡行駛。定義負轉矩,這種情況不是大多數機械設備都有的。速度有正負之別,則是人為決定的。例如常用轉向為?,偶爾用之的反向為負;如果只有一個方向運行,則可無正負之別。

  • 變頻器輸出及輸入的選件

    變頻器輸出側有以下幾種選件:1)Output reactor 輸出電抗器,當變頻器輸出到電機的電纜長度大于產品規定值時,應加輸出電抗器來補償電機長電纜運行時的耦合電容的充放電影響,避免變頻器過流。輸出電抗器有兩種類型,一種輸出電抗器是鐵芯式電抗器,當變頻器的載波頻率小于3KHZ時采用。另一種輸出電抗器是鐵氧體式,當變頻器的載波頻率小于6KHZ時采用。變頻器輸出端增加輸出電抗器的作用是為了增加變頻器到電動機的導線距離,輸出電抗器可以有效抑制變頻器的IGBT開關時產生的瞬間高電壓,減少此電壓對電纜絕緣和電機的不良影響。同時為了增加變頻器到電機之間的距離可以適當加粗電纜,增加電纜的絕緣強度,盡量選用非屏蔽電纜。2)Output dv/dt filter 輸出dv/dt電抗器,輸出dv/dt電抗器是為了限制變頻器輸出電壓的上升率來確保電機的絕緣正常。3)Sinusolidal filters正弦波濾波

  • 對于變頻器的制動技術分析

    在通用變頻器、異步電動機和機械負載所組成的變頻調速傳統系統中,當電動機所傳動的位能負載下放時,電動機將可能處于再生發電制動狀態;或當電動機從高速到低速(含停車)減速時,頻率可以突減,但因電機的機械慣性,電機可能處于再生發電狀態,傳動系統中所儲存的機械能經電動機轉換成電能,通過逆變器的六個續流二極管回送到變頻器的直流回路中。此時的逆變器處于整流狀態。這時,如果變頻器中沒采取消耗能量的措施,這部分能量將導致中間回路的儲能電容器的電壓上升。如果當制動過快或機械負載為提升機類時,這部分能量就可能對變頻器帶來?yè)p壞,所以這部分能量我們就應該考慮考慮了。 在通用變頻器中,對再生能量最常用的處理方式有兩種:(1)、耗散到直流回路中人為設置的與電容器并聯的“制動電阻”中,稱之為動力制動狀態;(2)、使之回饋到電網,則稱之為回饋制動狀態(又稱再生制動狀態)。還有一種制動方式,即直流制動,可以用于要求準確停車的情況或起動前制動電機由于外界因素引起的不規則旋轉。 在書籍、刊物上有許多專家談論過有關變頻器制動方面的設計與應用,尤其是近些時間有過許多關于“能量回饋制動”方面的文章。今

  • 800KW和400KW變頻器選型

    本帖最后由 bao8850525 于 2014-4-16 10:46 編輯 6KV供電,800KW和400KW的電機,選用什么品牌和型號的變頻器。

  • 變頻器的組成和原理分別是什么

    打開變頻器你會發現里面有以下組件:逆變模塊、整流模塊、整流橋、控制板、驅動板、主回路板、電源板、分線板、制動電阻、電解電容器、金屬膜電容器、電阻器、繼電器、接觸器、快速熔斷器、RS485接口、RS232接口、電流傳感器、散熱風機、散熱器、充電電阻、光耦、溫控開關、電源厚膜組件、頻率厚膜組件、缺相厚膜組件、快速三極管、主回路端子排、控制回路端子排、接線端子、充電指示燈、壓敏電阻等。變頻器在維修中經常要用到上述配件。除此之外,外部部件還有:制動單元、輸入電抗器、輸出電抗器、直流電抗器、標準鍵盤、遠控鍵盤、遠控電源、遠控電纜、自動控制專用接口板、RS232/RS485總線適配器、RS232總線分配器、RS232總線電纜、RS485通信電纜、機殼、機箱、機柜、變頻器說明書等。變頻器原理介紹變頻器是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。我們現在使用的變頻器主要采用交—直—交方式(VVVF變頻或矢量控制變頻),先把工頻交流電源通過整流器轉換成直流電源,然后再把直流電源轉換成頻率、電壓均可控制的交流電源以供給電動機。變頻器的電路一般由整流、

  • 淺談變頻器與伺服的區別

    一、兩者的共同點: 伺服的基本概念是準確、精確、快速定位。變頻是伺服控制的一個必須的內部環節,伺服驅動器中同樣存在變頻(要進行無級調速)。但伺服將電流環速度環或者位置環都閉合進行控制,這是很大的區別。除此外,伺服電機的構造與普通電機是有區別的,要滿足快速響應和準確定位。現在市面上流通的交流伺服電機多為永磁同步交流伺服,但這種電機受工藝限制,很難做到很大的功率,十幾KW以上的同步伺服價格及其昂貴,這樣在現場應用允許的情況下多采用交流異步伺服,這時很多驅動器就是高端變頻器,帶編碼器反饋閉環控制。所謂伺服就是要滿足準確、精確、快速定位,只要滿足就不存在伺服變頻之爭。 交流伺服的技術本身就是借鑒并應用了變頻的技術,在直流電機的伺服控制的基礎上通過變頻的PWM方式模仿直流電機的控制方式來實現的,也就是說交流伺服電機必然有變頻的這一環節:變頻

  • 關于變頻器電纜選型問題

    這個問題以前從來沒想過,這次手頭的一套圖紙,新來的總工審圖,意見是變頻器電纜選型有問題,他舉了個離子,比如3*25+1*16的線應該選3*25+3*6。我直接蒙了。請教有碰到過此類問題的朋友么?他這樣靠的是哪條規范? 第一次發帖,也不知道板塊對不對。見諒。 順帶問個小問題,這次工程柜體進線是一個干式變壓器1250KVA低壓側開關柜給我方供電,電纜ZR-YJV22-3*185+2*95,距離130米左右吧,計算出短路電流正好10.16, 這樣我微斷就必須選L的,我系統短路阻抗是按0mΩ計算的,請問我SCB9的1250KVA變壓器,系統短路阻抗按多少選擇合適呢? 麻煩了。

  • 多臺水泵的變頻器怎么設計

    最近做的泵站,大部分都是好幾臺水泵一起工作,那變頻器是設計成一拖幾的形式,還是一臺水泵就配一臺變頻器呢。一拖多個比較節省成本,但是有什么缺點呢。大家設計泵站的時候,都是怎么設計的。

  • 關于變頻器故障停機的問題

    鍋爐的引風機電機是用變頻器控制,變頻器是臺達的C2000,變頻器是用PLC觸摸屏手動調整頻率的。昨天突然故障停機,恢復后正常運行。查詢故障代碼是LVN,對應的故障是:定速運轉中,交流馬達驅動器偵測內部直流高壓測有電壓低于參數06-00設定現象產生。排除是檢查電源電壓和負載是否有突然的重載,電源電壓沒有問題。想請問一下那位對這個比較懂的,能通俗的解釋一下這個故障是什么意思,都會有什么情況引起這個故障的發生,有什么好的建議可以最大的避免這個故障的發生

  • 關于高壓變頻器布置問題

    各位專家,我在設計中遇到一個問題請教一下。 6kV高壓變頻器因為室內空間限制需要4拍布置,但是各變頻器柜間距離僅為1200mm,查了一下50053-2013 里面只有對高壓開關柜間距的布置,不知道能不能適用高壓變頻柜。各位高人能不能指點一下,6kV柜面對面或面對背間距1200mm滿足規范要求嗎?謝謝

  • 變頻器電源導線怎么選擇

    本公司有一臺200kw循環泵,常年利用變頻器降頻到30hz運行,電源測為240mm2電纜,為了測量耗電量,想加裝一塊電表,可是互感器穿不進去,實際測量電源測電流不到70A,可不可以短時間用25mm2代替