請教一個問題,現在做一個廠房雨蓬預算,關于腳手架不是很明白:此現澆雨蓬投影面積40平方,有四個矩形柱支撐,雨蓬簡單裝修刷乳膠漆,雨蓬高度5.3米;請問:腳手架是不是要算3個;外單排腳手架,現澆柱、梁雙排腳手架,及裝修用的滿堂腳手架,都算是否有重復?謝謝
103411_腳手架工程量計算規則心得,請指教
本帖最后由 無間道 于 2014-3-7 22:24 編輯 1.凡工業與民用的建筑物所搭設的腳手架,均執行綜合腳手架定額。2.單項腳手架是作為不能計算建筑面積而必須搭設腳手架時使用的項目。3.同一建筑物有若干個檐高時,按垂直劃分以不同檐高套用相應定額,地下室(半地下室)套用地下室腳手架定額項目。4.綜合腳手架項目已綜合內、外腳手架、斜道、上料平臺、金屬架油漆、安全網、防護欄桿、臨邊和洞口的安全防護措施,以及多層建筑(不能計算建筑面積的)層高在2.2m 以內技術層、雜物間、車庫等腳手架。用料上綜合了竹制、木制、金屬等因素,作為推銷費用包干,不得因搭設方法或用料不同而換算。
腳手架工程---工程量計算規則一、腳手架工程量計算一般規則: 1、建筑物外墻腳手架,凡設計室外地坪至檐口(或女兒墻上表面)的砌筑高度在15m以下的,按單排腳手架計算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度雖不足15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上的,均按雙排腳手架計算。
型鋼懸挑腳手架計算范文
關于硐室襯砌的腳手架計算
各位網友,我想請教一個關于澆搗腳手架的問題:1、層高為3.6m以下(包括3.6m的現澆鋼筋砼柱梁板結構的砼澆搗腳手架該如何計算?2、層高超過3.6的現澆鋼筋砼柱梁板結構的砼澆搗腳手架該如何計算?有知道的朋友請幫忙答復一下!謝謝!
誰能幫著小弟分析一下腳手架的受力計算啊, 同時誰有腳手架的計算書 最好是能搞明白的,好多版本小弟都看不懂。我力學學的不好 謝謝了
型鋼懸挑腳手架陽角計算時,從網上搜到了一些計算書,誰能告訴我受腳手架作用的聯梁傳遞集中力怎么計算的???看了好幾篇都是9.8kn,水平陽角型鋼采用焊接建筑物預埋件連接,計算條件為一端固支的連續梁。
在扣件式鋼管腳手架安全技術規范里面,關于單、雙排腳手架僅有兩步三跨和三步三跨兩種連墻件設置的關于立桿考慮整體穩定性的單桿計算長度系數的取值,求教如果是兩步兩跨或者三步兩跨,那這個考慮整體穩定性的單桿計算長度系數怎么取值
1 砌筑腳手架1.1 不論何種砌體,凡砌筑高度超過1.2m以上者,均需計算腳手架。1.2 砌筑腳手架的計算按墻面(單面)垂直投影面積以平方米計算。1.3 計算腳手架工程量時,門窗洞口及穿過建筑物的車輛通道空洞面積等,均不扣除。1.4 外墻腳手架按外墻外圍長度(應計凸陽臺兩側的長度,不計凹陽臺兩側的長度),乘室外地坪至砌體中心線頂面或女兒墻頂面高度,有山墻的,加山墻面積,再乘以1.05系數計算其工程量。1.5 天井四周墻砌筑,如需搭外架時,(1)天井短邊凈寬b≤2.5m時按長邊凈寬乘以高度再乘以1.2系數計算外腳手架工程量;(2
09清單中裝飾部分腳手架的計算,說明里面說按建筑工程相應定額項目。有以下幾個問題想請教大家:1、裝飾的部分是不是應該套滿堂腳手架,滿堂腳手架中說高度在4.5-5.2米套滿堂腳手架基本層,那是不是高度小于4.5米的裝飾工程就不套腳手架。2、滿堂腳手架是不是只包括室內的裝飾、外墻裝飾還要另外套外腳手架。3、如果裝飾的是多層建筑,是每層分開套腳手架嗎。(例:要裝修的是一個3層的房子,每層層高都是4.8米,每層面積80平米。腳手架贏是套滿堂腳手架基本層,面積為240平米。對嗎?)
我想用MTSeel進行承重腳手架計算,不會用,請會用的大蝦賜教,謝謝。我的承重支架是普通扣件鋼管,用在現澆箱梁下的。最好能發個計算實例供參考,謝謝。
一個不錯的腳手架計算書,
摘要:由于建筑物的形狀不同,在建筑施.x-a.~ca.中所用的整體提升腳手架的布置也就不同,從而造成了整體提升腳手架在實際運用中內力的差異?;谶@種原因,本文通過對整體提升腳手架設計方法的研究,建立了三跨連續梁的力學模型,分析了其受力特性,對腳手架在實際布置的最惡劣工況中所受到的各種栽荷進行分析,從而得到了整體提升腳手架內力的一般求解方法。把上述方法求解出的各種載荷下的內力進行組合,即可用于驗證腳手架的安全性。本文所述方法在腳手架設計時具有通用性。關鍵詞:整體提升腳手架;力學模型;內力計算[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-17 17:57 編輯 ]
一個工業平臺高度為11米,它是由六根框架柱和大型砼平臺組成。長15米寬7米請問腳手架和垂直運輸任何計算?(滿五年造價工作經驗者回答)
在計算橫桿水平桿向縱桿水平桿傳遞荷載時,雙排腳手架.怎樣計算橫向水平桿向縱向水平桿傳遞的集中力..如立桿橫距為0.9,橫向水平桿一端懸挑0.4.橫向水平桿上的線荷載設計值為3KN/m.大家算算看
【推薦】 腳手架計算手冊http://www.hzjg.net/bbs/viewthread.php?tid=74942&fromuid=59847
腳手架計算規則
腳手架計算規則專題,為您提供腳手架計算規則相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與腳手架計算規則 相關的專業交流討論,更多腳手架計算規則相關內容請訪問