亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于雙回路供電,歡迎討論。

    民用建筑電器設計規范中3.2.10 規定:二級負荷的供電系統,宜由兩回線路供電。在負荷較小或地區供電條件困難時,二級負荷可由一回路6kV及以上專用的架空線路或電纜供電。一般要求雙回路來自于不同的變電站,就是說低壓雙回路應來自于不同的10KV變電站,如果條件有限,可由一個10KV線路供電,但必須是專線,而且經變電站出來的低壓還應該是雙回路,理解對嗎?

  • 10kV雙回路一級負荷供電

    工業電氣設計初段:遇到個難題,不知是不是自己鉆了牛角尖。油罐區,一級負荷,含一級負荷中的特別重要負荷。標準的兩回10kV電源進線,來自兩個不同區域變電所。分別供兩變壓器。高壓柜單母線分段設母聯,。低壓亦為單母線分段設母聯。另設一臺柴油發電機及應急母線段作為消防及一級負荷含特別重要負荷電源。應急母線段與兩臺變壓器母線段間亦設聯絡開關。參照供《配電系統設計規范》(GB50052-95)條文說明第2.0.4條圖2.0.4應急電源接線示例。1. 情況1:高壓部分正常運行是不是只有一回10kV電源在供電,高壓母聯斷開。低壓母聯合上,全廠負荷由該區域變電所提供電源的1臺10/0.4kV變壓器供電。此區域變電所10kV電源失效時,另一路區域變電所電源投入,切換到另一臺變壓器上滿足全廠負荷。滿足一級負荷供電要求。2. 情況2:不同區域變電所兩回10kV電源同時供電,兩變壓器分別接受10kV電源,高壓段的母聯斷開,低壓段的母聯亦斷開,避免變壓器并列運行。任一區域變電所10kV高壓進線失效時,是1.高壓母聯合上,兩臺變壓器由另一10kV電源供電(此時低壓母聯仍斷開)

  • 請教35KV雙回路供電問題?。?!

    各位大俠,請教個雙回路35KV供電事宜,我公司有設計兩臺31500KVA(總裝機63MW),變壓器并聯運行,請問那兩臺同時運行的話,總供電容量(供電局許可)可以達到多少,在上海市供電營業細則里面有這樣一條:客戶受電變壓器總容量?300KVA~40000KVA時,采35KV供電。這樣是否可以理解成我兩路35KV變壓器(單臺31500KVA,35/10KV)最大可以用到40000KVA????以上,請達人不吝賜教~~~~!?。∪f分感謝

  • 請教關于雙回路供電的問題

    大樓若是10kV雙回路電源供電,兩臺以上變壓器。那么對于重要負載,低壓配電均采取雙回路供電,取自不同的母線段,并在用電負載端進行雙電源切換。請問是否有這方面的規定或者規范要求這樣作?請各位指教?。?/p>

  • 雙回路供電系統請教大家

    本帖最后由 hzieezsy 于 2015-5-12 15:27 編輯 請教大家:目前我工廠是二級負荷,供電局是雙回路35KV到我廠內變電所。35KV線互為備供,我廠內變電所35KV/10KV的變壓器只設計一臺。這個系統是雙回路嗎?還是說需要設計2臺變壓器,變壓器聯絡,才是真正的雙回路供電?

  • 低壓雙回路供電分段自投自復

    低壓雙回路供電分段自投自復

  • 高壓雙回路供電,為什么不設備自投?

    我單位高壓系統安裝比較先進設備,為雙回路供電.為什么安裝后不帶自投,如甲方停電后乙方需手動切投?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-2-13 21:43 編輯 ]

  • 求教:這個負荷可以算是雙回路供電嗎?

    求教:車間總降只有一臺變壓器,然后配到車間變電所的兩個變壓器,兩個變壓器各配出一個回路給一個負荷,那么這個負荷可以算是雙回路供電嗎?

  • 雙電源供電與雙回路供電的區別

    本帖最后由 juke389090 于 2014-7-11 09:47 編輯 雙電源供電和雙回路供電的區別是什么,雙電源是不是要從不同的變電站引入,而雙回路是不是同一個變電站但不同變壓器? 其實我只是想問一級負荷和二級負荷供電的區別!

  • 高壓雙回路供電和高壓環網供電的區別

    高壓雙回路供電系統的可靠性高于環形供電系統。這是因為：雙回路供電系統對于每一個負荷都采用兩個來自不同電源的供電回路供給電源,設有互投連鎖裝置,一旦其中一個電源故障,可以自動或手動切換到另一個電源上,以確保負荷的供電可靠性,這種供電方式一般用于重要的Ⅰ類負荷供電系統中;環形供電系統是將幾個負荷串聯起來,串聯回路的兩端設置兩個不同的供電電源,形成環形供電系統。正常時此供電回路開環運行,串聯回路中任一個負荷都由一個電源供電,一旦一個電源故障,另一個電源自動或手動投入運行。這種方式也能保證負荷的供電可靠性,但如果環中的一個元件故障,在此元件檢修期間,環內的負荷是單電源運行。但由于這種供電方式投資較少,所以一般廣泛用在較重要的Ⅱ類及以下需要雙電源的負荷供電系統中

  • 【求解】雙路供電和雙回路供電的區別

    還有個問題,我看有個配電柜上有3個電流表,看來是測3個相電流的,但是只有一個電壓表 旁邊帶一個轉換開關,為什么電流表不能用轉換開關,我知道有條規范說的是設一個總電流表,電壓表需要轉換開關 好像實在工業與民用的345頁,但是這個3個電流表也不是總電流表啊 ,符合規范嗎

  • (求助)雙回路智能供電問題求幫助

    (求助)雙回路智能供電問題求幫助

    如上圖技術要求:1.當變壓器供電負荷達到500A時,要提供信號給發電機起動,分掉F2母聯開關,合閘F3開關。意思是重負荷的時候變壓器單獨為負荷開關1和2供電,而發電機單獨為負荷開關3和4供電.2.由于已經分開雙回路單獨供電,當負荷開關1~4回路的總電流下降到350A時要關閉發電機,分開F3開關,重合F2開關,由變壓器獨立供電。我現在最難解決的是在市電和發電獨立供電的時候用什么方式得到負荷1~4的總電流來判斷發電機停機!求解決方案,謝謝大家[ 本帖最后由 abb049639 于 2012-2-15

  • 請教雙電源供電和雙回路供電的區別

    在下是在看別人的帖子時遇到的這個問題(但那個帖子已關閉)。在下理解雙電源供電和雙回路供電的區別是雙電源一定對應兩個回路,而雙回路不一定對應兩個電源?不知道在下這樣的理解是否正確? 另外雙回路是否僅針對末端回路而言? 提前謝謝您的回復。

  • 雙電源供電與雙回路供電的區別是什么?

    雙回路供電是指二個變電所或一個變電所二個倉位出來的同等電壓的二條線路。當一條線路有故障停電時,另一條線路可以馬上切換投入使用。

  • 有關雙電源和雙回路的問題

    一個教育園區圖書館,10層建筑,按照二級負荷設計,樓宇變電站為2*800KVA,有必要10KV雙電源嗎?可否采用10KV雙回路供電。民規是這樣說的: 3.2.10 二級負荷的供電系統,宜由兩回線路供電。在負荷較小或地區供電條件困難時,二級負荷可由一回路6kV及以上專用的架空線路或電纜供電。當采用架空線時,可為一回路架空線供電;當采用電纜線路時,應采用兩根電纜組成的線路供電,其每根電纜應能承受100%的二級負荷。

  • 環網供電算雙回路嗎?能否滿足二級負荷要求?

    我們學校有自建自維的35KV變電站,上級電源來自同一市政110KV變電站,有兩臺35/10KV變壓器,單母線分段運行,兩條10KV母線給各樓宇變電站供電,下面每個樓宇變電站也都是兩臺變壓器單母線分段運行,算雙電源嗎?現在學校樓宇變電站增加了,出線不夠用,想把4個樓宇變電站用環網方式供電,能節省兩路出線,這樣做算雙回路嗎?能否滿足二級負荷要求?

  • 三步分辨雙電源供電與雙回路供電的區別!

    知識點:雙電源供電

  • 應急照明采用雙電源雙回路供電方式的疑問

    帶蓄電池應急照明燈本身的功能構造即是在加載外電的情況下,處于浮充電狀態,失去外電,燈具內蓄電池放電自動點亮。由于應急照明電源是通過雙電源自動切換控制箱提供的,當正常電源失電時,備用電源將自動切換投入,因此實際加載于應急照明燈的外電依然存在,只是換了另一路電源而已,應急照明燈當然無法自動點亮了。

點擊加載更多

雙回路供電

雙回路供電專題,為您提供雙回路供電相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙回路供電 相關的專業交流討論,更多雙回路供電相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

雙虹防水

雙堿法煙氣脫硫