工藝流程 現場定位-天地軌安裝-直桿、橫桿組立-水平調整-面板安裝-清潔-交驗 操作工藝 (1)彈線 依據圖紙位置實地放樣標示,經監理單位認可后方可施工。 (2)框架系統安裝 1)地軌安裝: 依放樣地點將地軌置于恰當位置,并將門及轉角之位置預留,以空氣釘槍擊釘于間隔100㎝處,固定于地坪上,如地板為瓷
消防管線要求穿金屬管,一般我都是穿SC管,但是有些人穿的是JDG管,我只知道這兩種管管壁厚度有點區別,但是,是不是2種管都可以呢,還是只有一種SC可以,有沒有什么具體的要求,不然說服不了人家。謝謝
有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么?那里能查找到相關得規范?
高層建筑金屬欄桿接地,在鋼筋綁扎時水電安裝班組已經由避雷引下線處引12圓鋼至欄桿的位置,后期欄桿安裝的時候,這根12圓鋼引線與欄桿的連接一般由那個專業實施?是水電安裝班組,還是欄桿班組?
防雷規范第4.1.4條除第一類防雷建筑物外,金屬屋面的建筑物宜利用其屋面作為接閃器,并應符合下列要求: 一、金屬板之間采用搭接時,其搭接長度不應小于100mm; 二、金屬板下面無易燃物品時,其厚度不應小于0.5mm; 三、金屬板下面有易燃物品時,其厚度,鐵板不應小于4mm,銅板不應小于5mm,鋁板不應小于7mm;一般金屬屋面作法為壓型鋼板下面是玻璃絲棉保溫,玻璃絲棉是可燃物。規范中金屬板下面是指與屋面鋼板的直接接觸層還是指地面上物體。遇到一個工程,屋面壓型鋼板厚度0.6mm,壓型鋼板下面是玻璃絲棉保溫,能否利用金屬屋面作為接閃器?
所有的器械的供應商都面臨著提高產品生態效益、達到政府環保標準和降低產品成本的挑戰。尤其是污水處理行業,設備每天接觸的都是高腐蝕型的廢水,防腐耐磨更是耽誤之急。防腐耐磨涂料具有性能優異、制造方便、價格低廉等一些其它材料無法比擬的優點,因此在選擇防腐措施時成為優先考慮的對象。隨著防腐技術的成熟,防腐涂料也必將得到進一步發展。其中高固體分涂料因其可揮發成分少、固化速度快、施工性能好必將成為發展的趨勢。 現在常用的涂料為環氧樹脂。但在潮濕的環境下防腐能力較差。為了解決這一技術難題,2009年秦皇島正美豪工程技術有限公司在加拿大引進了一種新型聚氨酯,近乎完美的解決了這一技術難題。這種聚氨酯為雙組份,包括多羥基組分與多異氰酸酯兩組分,在使用前將兩組分混合,由多羥基組分中的羥基與多異氰酸酯組分中的異氰根反應而交聯成膜。所采用的多羥基化合物的種類很多,如聚酯、聚醚、環氧樹脂和丙烯酸樹脂等。聚氨酯涂料對各種施工環境和對象的適應性較強,可以在低溫固化,可以在潮濕環境和潮濕的底材上施工,并且耐石油的性能突出。這種聚氨酯廣泛應用于各個工業領域。
不銹鋼屏風,其清新脫俗,鏤空設計帶有傳統意蘊適應于(酒店,古典餐廳,臥室,辦公室,別墅、大型商廈、賓館、寫字樓、場館、臥室,辦公室,休閑空間)等,裝飾效果尊貴自然,美輪美奐,優雅不凡,優越的空間不僅讓您體驗尊貴,而且成為您身份與生活方式的象征。專業生產不銹鋼屏風、鏤空不銹鋼屏風、隔斷不銹鋼屏風、不銹鋼屏風鏤空雕花、酒店不銹鋼裝飾屏風、客廳裝飾屏風、家居屏風、會館不銹鋼屏風等。
金屬的再結晶與晶粒長大.part1
最近做一個項目,土建要做了個金屬屋蓋,局部要垂地,厚度夠,我準備用它做接閃器,雖然里面也通過鋼架和柱筋做了引下線,我怕局部垂地的金屬屋面會在雷擊瞬間帶電傷人,需要讓土建取消垂下的金屬屋面嗎?再就是有人說等電位不會有事,可垂下的金屬屋面懸空下來,距離建筑主體有5米,怎么實現和主體的等電位?謝謝各位老大了
我單位數控車間使用金屬鹵化燈照明,不到一年時間,所有電容全部陸續壞掉!正常嗎?廠家說:金屬鹵化燈連續開啟時間不能超過8小時,否則就是以上的結果!廠家說的正確嗎?我們現在懷疑燈具和電容以及鎮流器匹配有問題!有沒有這方面的技術資料,期待高手指點,謝謝??!
金屬線槽可以埋地敷設嗎?審圖的說依據GB50303-2002第12.1.1條,不應埋地暗敷設。但這條是針對電纜橋架的呀,大家都如何做的?
前幾天有個工程,EPS夾芯板厚度上下層各有0.37毫米,加起來是0.74毫米,可是規范規定是最低0.5毫米。滿足規范嗎?規范沒有明確規定是單面還是雙面,真是很困惑。
我收集的一點資料,在網上這方面的資料很少。
我廠一條35KV上網線為YJV22 1×300mm2,運行10年了,室外鐵塔處的電纜金屬護套接地線接地室內不接地?,F(xiàn)在室外鐵塔處的接地線脫落,計劃改為室內接地,室外懸空可不可以?
布藝隔斷:臥室的溫馨秘訣布簾、沙幔等都屬于布藝隔斷。布藝隔斷具有容易懸掛、容易改變的特點,價格便宜,花色多樣,可以根據房間的整體風格隨意搭配。 線簾隔斷-碟戀簾 布置要領:居室里大多采用夾墻式硬隔斷的方式來讓某些空間隱蔽,而在一些特定的房間里,比如臥室,完全采取硬隔斷會顯得呆板、生硬,不妨試試用布簾、沙幔、串珠等來代替傳統的硬隔斷。 布置技巧:柔和的布藝隔斷,在選擇時也有一定的講究,色彩的搭配很重要。強烈鮮艷的顏色,使居室顯得活潑;質感厚重的深色調,使居室顯得緊湊;淡雅素凈的暖色,使居室顯得溫馨。 空蕩蕩的墻壁上,總是需要一點裝飾物的,而掛裝飾畫是大多數人的不二之選。但是,小小一副畫,要怎么選,怎么掛才能真的起到畫龍點睛的作用,而不是成了墻壁上的遺憾,其中是有不少竅門的。
我想與大家交流一下,前兩天有位同仁講金屬線槽只能走電線,金屬橋架只能走電纜,我對這問題有不同的意見,根據<民規>9.7下面的規范,應該說電線和電纜都可以走線槽的.還有<民規>9.7.3 同一路徑無防干擾要求的線路,可敷設于同一金屬線槽內。線槽內電線或電纜的總截面(包括外護層)不應超過線槽內截面的20%,載流導線不宜超過30根。這里所說的30根,如果是電線的我覺的在實際工程中很難做到?還有一個問題電線和電纜能同時在線槽和橋架內敷設嗎?
用金屬屋面作接閃器,就算滿足0.5mm的厚度,但規范還要求下面沒有易燃物,但是否易燃物好像沒有一個標準,而且象倉庫之類的地方又不能保證它下面放什么東西,這樣的話只用金屬屋面作接閃器就有點怕,萬一打雷引起火災是不是要算到自己頭上。
目前,規范規定一些場所必須設防污隔斷閥,由于防污隔斷閥的水頭損失較大,使得很多地區原本二層設置室內消火栓的場所,消防水壓不夠,而要考慮增壓等一系列問題,又增加的工程投資費用,對于這些二層的建筑(需設室內消火栓),有沒有更好的辦法?
此題我記不清了大意是金屬電纜不接地是A(30V),B(60),接地是D(100V),C(120V)誰能把題寫全了。