個人總結《主動,靜止,被動土壓力的計算》請各位賞析[ 本帖最后由 wwwccadmhj 于 2010-4-11 17:07 編輯 ]
如題,地基基礎規范里面沒有列出靜止土壓力標準值的計算公式,而施嵐青的指南(2010版939頁)里面卻出現了靜止土壓力的計算公式,不知道是怎么來的,麻煩知道的朋友回答一下,謝謝。
我在北京院細則上看到一句話:當?shù)叵率沂┕げ捎米o坡樁時,地下室外墻土壓力計算中可以考慮基坑支護與地下室外墻的共同作用,可按靜止土壓力乘以折減系數0.66近似計算。對此我有兩點疑問。1,地下室外墻與護坡樁之間經常會有一定的間距,有時候甚至有2-3米,這中間的填土計算時為什么能乘0.66的系數呢? 2.基坑支護一般屬于臨時性結構,對于長期作用的地下室外墻,為什么可以考慮折減系數0.66呢?希望有明白的能幫我解釋下。不勝感激!
懸臂式擋土墻按靜止土壓力該如何計算?是不是可以不按主動土壓力的兩個形成V字形的破裂面來計算,而直接按靜止土壓力作用于豎向板進行計算,落于底板上的填土抵抗土壓力的傾覆力?
概述: 擋土墻: 為防止土體下滑與坍塌的擋土構筑物。 廣義 ?擋土墻 ?地下室側墻 ?橋臺散粒材料擋墻 ?基坑支護板樁墻
如題,地下室的擋土墻,如果計算模型是上端鉸接、下端固接,是不是應該算靜止土壓力?而當擋土墻的模型是上端自由、下端固接時,應該考慮主動土壓力呢?希望各位同行指點!
建筑地基基礎設計規范 GB 50007---2002:計算擋土墻土壓力、地基或斜坡穩定及穩定及滑坡推力時,荷載效應應按承載能力極限狀態下荷載效應的基本組合,但其分項系數均為1.0?!度珖裼媒ㄖこ淘O(shè)計技術措施》(結構)(2003年版):計算鋼筋混凝土或砌體結構的地下室側墻受彎及受剪承載力時,土壓力引起的效應為永久荷載效應,當考慮由可變荷載效應控制的組合時,土壓力的荷載分項系數取1.2.這兩種規定是不是有矛盾呀?
土壓力理論與計算課件分享
1.土壓力的產生
在strat中有一項水、土壓力荷載非常方便,免除了設計者手工導算的麻煩。只是水、土壓放在一起似有不妥?因為土(散料)壓力是各向異性的,這一點與水壓不同,故土(散料)壓力與板的豎向夾角有關,夾角不同,在同一深度其值是不一樣的(其實就是K值變化),在strat中好像無法考慮?能否考慮在同(壓力)導算時增加K值自動計算?
按照《建筑地基基礎設計規范》公式6.6.3-2計算,假設α=90度,β=0度,巖石破面傾角θ=75度,填土內摩擦角標準值φk=30度,δ=10度,δr=10度,計算結果Ka=0.423。可是如果擋墻高度不高,墻背后排水條件良好且填土質量符合要求時,查《建筑地基基礎設計規范》附錄L時所得主動土壓力系數遠小于0.423。還請論壇里的達人指點疑惑
眼下有一山地項目,東西向長100米,東側高地勢高,西側地勢低,東側結構需要考慮16米的擋土高度(共五層),西側地表剛夠基礎的最小埋深,問題是東側墻體靜止土壓力系數如何確定(表層兩米是強風化,往下是中等風化,微風化)
現在一5層框架,一層二層層高分別為5.1m和3.5m,這兩層有一面要擋土,做梁上擋土墻,我把這兩層柱子間的擋土墻的土壓力這算道了柱子上,計算出來發現配筋實在太大了,我就疑惑是否要把土壓力算到柱子上。所以請問一下各位是如何算的?是否會把土壓力合算到柱子那里去?怎么算?求幫幫忙
設計要求,6個50000m3的原油儲罐中,有一個必須要做土壓力和孔隙水壓力試驗,據我收集到的資料顯示,對于儲罐基礎的監測還有地基沉降,基礎變形等等,但是以前沒有接觸過。群里有沒有能幫忙的
如果擋土墻是異形的,擋土墻受到的土的力為:土自重+土壓力(靜壓力、主動土壓力或被動土壓力) 還是僅考慮土壓力(靜壓力、主動土壓力或被動土壓力),所謂的土壓力是否已經包含土自重??
最近在算一個埋管的配筋,查了《水工混凝土結構設計手冊》和《水工建筑物荷載設計規范》,對于埋管,應分別計算其管頂處垂直土壓力和兩側側向土壓力,然后查表得其環向三個控制截面的內力情況(針對圓管)。但是,如果埋管上的填土深度達到一定深度,比如有50多米,而圓管只有1.5米的外徑(管壁厚0.2米),那么是否應該考慮到:填土在經過碾壓后其整體性使得圓管可以當作隧洞襯砌來進行內力分析,從而忽略填土高度等;又或者碾壓后的圓管周圍的土環境,介于圍巖和正常填土之間,這樣在計算其頂部及側向土壓力時就該乘以一個比1小的系數。這個系數既要考慮到碾壓的效果,又要考慮到填土的種類,還有填土的高度(即埋管的埋深)。該如何確定這樣一個系數呢?