亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 抗震等級劃分的重大疏漏

    抗規 6.1.2高規4.8.3都明確指出建筑結構抗震等級的表格是針對丙類建筑的。那么甲、乙、丁類建筑就不考慮了嗎???這么多院士編的規范,竟然出現如此大的疏漏?。?!:L

  • 抗震等級如何劃分?房屋怎樣抗震加固的?

    現在房屋的抗震等級越來越重要了,對于抗震等級不足的房屋需要及時做好房屋抗震加固工作。抗震等級是否達標是檢測房屋時需要重點查看的一個指標,若是房屋的抗震等級不合格,對于房屋的正常使用也會受到影響。大家知道房屋抗震等級怎么劃分嗎?對于那些抗震性能表現不理想的房屋,要怎么對其進行抗震加固施工呢?下面加固之家就說說抗震等級的劃分。一、抗震等級是怎么劃分的?抗震等級是設計部門依據國家有關規定,按“建筑物重要性分類與設防標準”,根據烈度、結構類型和房屋高度等,而采用不同抗震等級進行的具體設計。以鋼筋混凝土框架結構為例,抗震等級劃分為四級,以表示其很嚴重、嚴重、較嚴重及一般的四個級別。因為房屋的抗震級別不一樣,所以在對其進行針對性的抗震加固施工時,現場作業期間,所適合使用的加固措施不同,另外,抗震加固施工時,需要關注的注意事項也有著不同的表現。二、房屋抗震性能不達標要怎么做?如果房屋的抗震等級不達標,無法滿足房屋使用時對抗震級

  • 關于抗震等級的那些事兒

    七度區,建筑高度不到24米,局部大跨度。審圖要求抗震等級按照二級,個人認為可以把大跨度部分的抗震等級設置為二級,其他部位都是三級,不知道大家遇到這情況都怎么處理的?

  • 關于短肢剪力墻結構的抗震等級劃分

    本人設計一高層住宅,主體抗剪構件基本上采用的是長墻(長墻在主振型兩個方向承擔抗傾覆力矩都在70%以上),但是由于局部受建筑布局影響,只能設置短肢墻,按規范短肢剪力墻結構抗震等級高于普通剪力墻一級,那么在結構施工總說明中是否按短肢墻的抗震等級要求來定整個結構的抗震等級?或整個結構采用普通剪力墻的抗震等級,局部短肢提高一級?另:底層是短肢墻,其他層全部滿足長墻要求(因底層層高較高,墻厚較厚,l/b<8,而上部是住宅,層高較小),這種情況整個結構抗震等級怎么劃分?

  • 單層鋼結構廠房抗震等級如何劃分?

    單層廠房鋼結構抗震等級應該如何劃分?是按照抗震規范表8.1.3確定嗎?8.1.1條指出抗震規范適用于民用鋼結構房屋,廠房應該不能按表8.1.3確定吧?還是按照同樣高度的混凝土結構確定抗震等級呢?以前都是這么做的?

  • 求助:關于短肢剪力墻結構的抗震等級劃分

    本人設計一高層住宅,主體抗剪構件基本上采用的是長墻(長墻在主振型兩個方向承擔抗傾覆力矩都在70%以上),但是由于局部受建筑布局影響,只能設置短肢墻,按規范短肢剪力墻結構抗震等級高于普通剪力墻一級,那么在結構施工總說明中是否按短肢墻的抗震等級要求來定整個結構的抗震等級?或整個結構采用普通剪力墻的抗震等級,局部短肢提高一級?另:底層是短肢墻,其他層全部滿足長墻要求(因底層層高較高,墻厚較厚,l/b<8,而上部是住宅,層高較小),這種情況整個結構抗震等級怎么劃分?

  • 高層建筑混凝土結構抗震等級劃分討論

    涉及規范條文 <<高層砼結構>>4.8.1條、4.8.2條、4.8.4條問題的提出: 丙類建筑、8度、一類場地、大于30M的框架結構的抗震等級。 在計算結構構件最小配筋、軸壓比、剪力墻約束、構造邊緣范圍等構造措施所采用的抗震等級依據規范計算如下:一類場地烈度可降低一度采用7度查得抗震等級為二級;但在對框架結構地震作用下梁柱的內力進行調整時采用的抗震等級計算如下:(因不是抗震構造措施范疇,所以烈度不作調整仍未8度)計算所得為一級。計算所得的抗震等級為什么不同呢? 規范中未對兩種不同情況下采用的抗震措施未說明。為了便于說明,這里暫且把抗震等級區分為兩種,一種是把在計算結構構件最小配筋、軸壓比、剪力墻約束、構造邊緣范圍等構造措施所采用的抗震等級稱為“用于抗震構造措施的抗震等級”,另一種是把內力調整等抗震構造措施以為的抗震措施所用的抗震等級稱為“用于抗震措施的抗震等級”。 關于抗震措施和抗震構造措施的不同規范條文有說明,這里不做說明。 對不少工程師在設計實踐中可能沒有遇到過這兩種概念的抗震等級數值上不同的情況。事

  • 再問抗震等級問題~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    抗震等級與場地類別有關系嗎?比如20米高框架,7度區(0.15g),丙類建筑,在二類場地與四類場地的抗震等級分別是多少?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-5-30 09:50 編輯 ]

  • 請教各位有關抗震等級的確定

    目前手頭有一工程,一棟建筑物框架結構,長126米,中間高兩端低,將中間高的部分設縫分開,兩端建筑物高度20米,中間建筑物30米,按抗震2010,中間的抗震等級為二級,兩端的抗震等級去多少?是三級,還是二級,出處在那?謝謝各位

  • 求教,關于裙房的抗震等級

    如果裙房是框架,本身抗震等級是三級;主樓是框剪,其中框架抗震等級二級,剪力墻抗震等級一級。那么裙房的抗震等級是二級還是一級?

  • 園林綠地等級是怎么劃分的

    有誰知道園林綠地等級壹級,貳級,叁級是怎么劃分的啊,它的標準是怎么樣的啊?有誰知道的請》》》》》》》》踩個點 留下腳印哦?。。。。。。。。?!

  • 建筑結構幾類等級的劃分

    建筑結構幾類等級的劃分;

  • 幫忙看看抗震等級的問題!

    剛出完一套消防車庫圖紙,二層,局部三層,框架結構,抗震設防烈度為8度,設計地震加速度0.20g,出圖后發現建筑抗震設防類別為乙類,抗震等級為一級,原來沒注意按丙類設計,抗震等級為二級計算的。審圖也沒有提這個問題。規范上這樣說:乙類建筑,地震作用應按本地區抗震設防烈度計算??拐鸫胧?,當設防烈度為6—8度時應提高一度設計,當為9度時,應加強抗震措施。對較小的乙類建筑,可采用抗震性能好、經濟合理的結構體系,并按本地區的抗震設防烈度采取抗震措施。乙類建筑的地基基礎可不提高抗震措施。什么叫較小的乙類建筑?我需要重新計算出圖嗎?

  • 關于高層建筑的抗震等級

    大家有沒有看2005年考題的關于高層題的第2道大題,就是大底盤單塔樓高層建筑,主樓為框架-核心筒,裙房為框架其中第四小題:裙房為商業建筑,主樓為普通住宅,問裙房框架柱的縱向配筋根據抗震設防標準:裙房為乙類建筑,主樓為丙類建筑,那么確定裙房框架柱的抗震等級應該為幾級呢個人覺得應該為2級不知大家有何看法

  • 這個工程該如何劃分防雷等級

    普通辦公樓,136m x 45m x 24m. 計算年雷擊次數為0.1045總面積約1萬5千平米其中三層 有兩個350平米的300人會議廳,是否就應考慮為人員密集場所?

  • 人防防化等級如何劃分的?

    人防按防化等級分:甲、乙、丙、丁四個等級,劃分依據是什么?到處找不到~~~~~大家幫幫忙！！！先謝謝了~~~

  • 求助:這個結構抗震等級的確定

    6度區某砼結構<80m有剪力墻(多為短肢墻)及少部分框架柱則該結構的抗震等級是一般墻4級短肢墻3級還是一般墻3級短肢墻2級其實個人意見是偏向前者的,個人認為該結構屬于短肢墻結構而不是框剪結構,固一般墻為4級短肢墻為3級上來求證一下

  • 【求助】抗震等級二級呢還是三級?

    現作一工程,住宅,無地下室,11層,室外地面至樓頂高度為34.5米(不包括突出屋面電梯間,樓梯間,水箱間),場地類別2類。7度設防,第一組。框架結構。按照抗震規范6.1.2條表6.1.2應該是框架二級。在沒正式做施工圖之前,甲方要求給基礎圖著急基礎施工。我按照方案算出了基礎圖和底層柱子圖(拄下獨基)。當是計算得時候設置得是三級抗震。個別柱子軸壓比逼近0.9,當是樓上荷載輸入偏大,加之柱子截面已經做的不小了。就出圖了?;A施工完了,基坑也回填完畢?,F(xiàn)在做施工圖得時候發現二級抗震下,軸壓比超0.8。柱子還不少呢。能否按照表6.1.2 注解2 接近或等于高度分界時,應允許結合房屋不規則程度(位移比只有在y向5%偶然偏心工況下 部分超1.2)及場地 地基條件確定抗震等級。 抗震等級仍然按照三級計算呢。

點擊加載更多

抗震等級劃分

抗震等級劃分專題,為您提供抗震等級劃分相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抗震等級劃分 相關的專業交流討論,更多抗震等級劃分相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

抗震等級和設防烈度

抗震方案