最近看書發現很多供暖系統都采用了分戶計量的設計方案,而在空調系統的設計中卻沒有看到過這種方案。這是為什么?空調系統不需要分戶計量嗎?還是在技術上難以實現?還是沒有必要?我個人覺得大型寫字樓里邊就很需要實現分戶計量啊。不然怎么收費?還是這已經在應用了,我不知道。如果是,能否麻煩大家給介紹一下?期待您的解答,謝謝!
最近做一個酒窖項目,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,業主要求冷指標要達到380W/M2。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,但我仍認為這樣的設計太過浪費。即使要求酒吧內達到18°C,冷指標也不需要達到380W/M2。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右。論壇內有相關做過這方面的項目沒?介紹下~~~
小弟暖通新人,有個問題想請教各位,我看到一些圖紙上風機盤管加新風系統的每個房間內都沒有畫排風管(就是那種酒店客房、辦公用房之類的),是因為可以通過開窗自然排風還是別的什么原因啊,一直很想弄清楚,這個排風到底該怎么做啊? 問題很幼稚,還是請前輩們指教了,先謝過了!
空調要求: 制造區: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;開發室、部品庫、制品庫: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、運貨:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;這個用什么空調系統比較好?總共兩個空調機房,可 每個才3200x2200,夠不夠啊?
按照換熱器的換熱公式:換熱量=K*面積*溫差;換熱量不變,當溫差變大的時候,換熱面積就會變小。但是大溫差空調系統,末端選型反而是需要選取更大面積的末端,這不是和公式相反了嗎?不知道遺漏了哪些東西,希望各位專家幫免答一?,謝謝!
建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <
本文來源:李龍(IDAJ VE工程師 李龍)
空調器的制冷系統由蒸發器、壓縮機、冷凝器和毛細管四個主要部件組成。按照制冷循環工作的順序,依次用管道連接成一個整體。系統工作時,蒸發器內的制冷劑吸收室內空氣的熱量而蒸發成為壓力和溫度均較低的蒸氣,被壓縮機吸入并壓縮后,制冷劑的壓力和溫度均升高,然后排入冷凝器。制冷劑蒸氣在冷凝器內通過放熱給室外空氣而冷凝成為壓力較高的液體。制冷劑液體通過毛細管的節流,壓力和溫度均降低,再進入蒸發器蒸發,如此周而復始地循環工作,從而達到降低室內溫度的目的。
擬采用風冷熱泵冷水機組降溫,總冷卻水量為10個立方,工作時溫度基本上在40-50度,需要冷卻到20-25度以下。需要多大制冷量的空調機,具體是怎么計算的?
本人做整體工程管理 比較側重于管理 組織 人員分配方面, 技術方面只懂弱電 對暖通幾乎不懂 請各位大神賜教目前我手上有一個數據中心 采用的是水冷的空調系統有冷卻塔 冷卻水補水泵 冷卻水水泵 低位囊式定壓裝置螺桿式冷水機組 板式換熱器冷凍水補水箱 冷凍水補水泵 冷凍水1次泵 冷凍水2次泵 還有個蓄冷管--------------------------------------------------------------本人一直在推算這個水循環的過程 請大神幫小弟分析第一:一開始系統是沒水的,應該市政管網給水市政管網給水 給到哪里了?是進冷凍水補水箱 還是直接進冷卻塔 ?還是去冷凍水 冷卻水的主管道了?以后一直在供水?對于水的來源 我有點迷糊?就是這個水是怎么樣逐步流過我的每一個設備的? 太暈 了我只知道:冷水機組通過制冷劑產生低溫的冷凍水流向 風機盤管 ,風機盤管與空氣換熱變成熱的冷凍水流向冷水主
圖紙簡介: 本圖紙為水冷空調冷凍水、卻水系統原理圖,圖紙包括:1中央空調冷卻水系統原理圖,中央空調冷凍水系統原理圖。 投稿網友: yx594465178 上傳時間: 2014-06-27
圖紙簡介: 水冷螺桿空調機組循環原理系統設計圖,圖紙包括一直中央設備冷卻系統示意圖 投稿網友: kewenfei1971 上傳時間: 2014-06-13
咨詢一下,10萬平方米的商場(每層為200米x100米)在昆明,冷負荷一般為多少,(采用鴻業計算結果首層、頂層為180w,其他層為130w)。此外,甲方建議采用置換通風,如果換氣次數提高,可否減少冷負荷。
空調管道焊接承在內部氧化處理難,焊渣清理難,螺紋連接不破壞鍍鋅層,但管徑超過DN65以上套絲比較困難,另一個可能在連接處有麻絲(防漏的一些東西)結網,長時間也可能堵塞,都有不同程度的弊端, 如果空調系統的管道用卡箍連接呢?
某工程15層,管道同程,運行過程有時有水錘聲,是否管道存空氣,或風柜閥門裝反了,或電動閥門壞了,不斷開關影響?請教高手。
關于火鍋樓的空調系統,采用傳統落地式家用空調好還是用中央空調好?如果采用中央空調,那么其負荷應該怎么確定?四川這邊一般火鍋高峰期是下午6點到晚上9點的樣子,該火鍋樓面積2000多平方米,另有洗腳房等休閑娛樂場所。 求救!?。?/p>