噴淋驗收規范GB50261-2005上規定:當系統設計工作壓力等于或小于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,并不應低于1.4MPa;當系統設計工作壓力大于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4MPa。 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范GB50242-2002:4.1.1本章適用于工作壓力不大于1.0MPA的室內給水和消火栓系統管道安裝工程的質量檢驗和驗收.4.2.1室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求.當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.60MPA. 請問:生活給水系統,消火栓系統的工作壓力超過1.0MPA時,試驗壓力是多少?可是參照噴淋驗收規范上的工作壓力加0.4MPa?
關于水泥混凝土抗壓強度試驗步驟,傳幾張圖片分享一下~
混凝土立方體抗壓強度試驗視頻
鋼筋銹蝕對混凝土抗壓強度影響的試驗研究
再生混凝土砌塊抗壓強度和配合比試驗研究
關于管道的強度試驗壓力如何確定?比如有一幢建筑80m高。地下一層設置消防泵房、水池。其消火栓設計壓力為1.15mPa,噴淋設計壓力為1.2mPa。那么根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa?!蹲詣訃娝疁缁鹣到y(tǒng)施工及驗收規范GB50261—2005》6.2.1 當系統設計工作壓力等于或小于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,并不應低于1.4MPa;當系統設計工作壓力大于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4MPa。消火栓的強度試驗壓力為1.5*1.15=1.725mPa噴淋的強度試驗壓力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材質可承壓2.5mPa。請問A:這個試驗壓力是指在最低的水泵處要求打壓到上述壓力即可?(此時屋頂管道的壓力則比泵房
本文經微信公眾號“檸檬知無不言”授權轉載,作者: 王永亮
混凝土抗折強度試驗視頻
混凝土抗折強度試驗視頻1
鉆芯檢測離心高強混凝土抗壓強度試驗方法 .pdf
混凝土早期抗壓強度和彈性模量的試驗研究
《水規》12.4.2 壓力管道水壓強度試驗的試驗壓力應符合表12.4.2的規定。當管材為鋼管時,要求為:當系統工作壓力P(MPa)小于等于1.0MPa時,試驗壓力為1.5P,且不應小于1.4MPa,當系統工作壓力P(MPa)大于1.0MPa時,試驗壓力為P+0.4MPa; 我的疑問1,當系統工作壓力小于等于1.0MPa時,試驗壓力為1.5P,且不小于1.4MPa的依據是什么? 疑問2,當系統工作壓力大于1.0MPa時,試驗壓力為P+0.4MPa;這是否與泵零流量時壓力值不大于1.4倍的工況揚程是否矛盾,暨零流量時,壓力大于強度試驗壓力,系統是否安全?(在《水規》圖示里有提示:驗收壓力還不得小于消防泵零流量時系統的壓力。)
一組150X150X150的C30商砼梁板試塊,經攪拌站標養后,在70d的齡期試壓平均強度為36.2。一組100X100X100的C30商砼梁板試塊,經攪拌站標養后,在70d的齡期試壓平均強度為23.5。我想說的是,這兩組試塊是在同一部位、同一天做的,為什么差距會這么大,還有就是這個混凝土的強度能達到設計值的多少,為多少號的混凝土。
大家好,小弟是做電器檢驗工作的,現在有個問題向大家請教: 在做電器元件或者是低壓成套設備短路強度試驗時,對試驗電源有什么要求,是不是有嚴格的限制!!!謝謝
審圖的給我提意見說:水壓試驗應按GB50242-2002.8.5.2及8.6.1條進行.我不知道這兩條都說了些什么,哪位大俠幫幫忙,告訴一下,不勝感激.
閥門按類型分有閘閥、截止閥、蝶閥、球閥\止回閥\底閥\針型閥等,我是做施工的,找過很多資料,也沒看見到底有沒有什么類型的閥門是不需要做強度及嚴密性試驗的,我覺得象蝶閥、止回閥、底閥、針型閥是不是可以不做呢?兄弟們、姐妹們說說看。
最近在做旋噴樁用標準貫入試驗進行檢測但不知道和無側限抗壓強度如何對應即通過標貫試驗的錘擊數如何知道加固土的抗壓強度請高手指教
水壓強度試驗
水壓強度試驗專題,為您提供水壓強度試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水壓強度試驗 相關的專業交流討論,更多水壓強度試驗相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量