生產空氣冷卻散熱器都有制定好的設計稿,稿件是技術員通過與客戶協商制定,標準產品型號規格是固定的,但非標產品就不一樣了,需要精細的計算測試才能投入生產。應從經濟和結構兩方面進行考慮,經濟上則指設計要兼顧設備投資和操
空氣冷卻散熱器就是利用冷媒冷卻空氣的換熱裝置,一般適用于空調水冷風系統。由于夏天氣溫高,導致空氣壓縮機不能正常使用,如何使排出去的熱空氣溫度降下來就變為一既較棘手的事,利用水冷風方案就能很好的解決問題。
(1)確定負荷(2)確定肋片管束形式(3)計算冷卻效率(4)計算空氣側的換熱系數:假定迎面風速,管排數,根據冷卻效率校核管排數(5)初步確定迎風面積和總的傳熱面積(6)計算傳熱系數:計算出管內表面的熱流密度,假定制冷劑質量流速,求出分路數,當量換熱系數,管內側換熱系數,總的換熱系數(7)校核蒸發溫度(8)主要結構參數的確定這里的校核蒸發溫度是根據已有的傳熱面積,計算出傳熱溫差,然后推出蒸發溫度,但是如果推出的蒸發溫度過高怎么辦。即使調整迎面風速,但是蒸發溫度仍然過高。例如我要求35的進風,28的出風,1.5米的迎面風速,這樣求出來的蒸發溫度居然有23度。
冷卻塔 隨著社會的科學進步,經濟的不斷發展,空調進入了我們的生產生活,讓我們擺脫了炎熱的環境,享受到了清涼一夏;很多的綜合商業體都使用大型的冷卻塔,因為大型商場使用冷卻塔制冷效果更好,更加的節能;但是冷卻塔給我們帶來舒適的環境時,又會對周邊造成噪聲污染;所以為了創造一個和諧的聲環境,我們需要對冷卻塔進行降噪處理;冷卻塔的噪聲主要有電機噪聲、水淋噪聲,散熱口風扇工作產生的噪聲;電機噪聲又由電機散熱扇產生的空氣動力性噪聲,電機各個零部件相互作用產生的機械的噪聲,電機的轉自和定子間的不平衡電磁力產生的電磁噪聲;水淋噪聲主要由循環水從冷卻塔頂部通過散熱
冷卻盤管的設計問題各位大蝦,最近我遇到這樣一個問題:設計一套工藝,其中需要用到水環真空泵,這種真空泵需要配備一臺冷卻水箱,并從水箱內抽取冷水。目前我準備在水箱內作一個冷卻盤管,進行對于水箱的冷卻,進盤管的水流速約1.5m/s。我分析了一下工況,覺得近似于冰箱盤管的工況,只是空氣變成了水??梢赃@樣理解這個工況,盤管內水與盤管內壁是受迫對流,盤管內壁與外壁是導熱過程,盤管外壁與水箱里的水是對流換熱。這三個過程均有公式可進行計算,現在問題是,我并不知道將來盤管外壁與內壁的壁溫,所與就無法計算出對流換熱系數。我認為盤管外壁溫應該不會等于水箱里的水溫,內壁溫也不應等于冷水的溫度。那位高手能解釋一下這個問題?另外,其他同志們平時是如何設計冷卻盤管的,有從事家電冰箱設計的兄弟么?
近段時間接觸到空氣提升器,但是不明白如果在提升回流二沉池污泥時如何控制其流量?還有就是提升器該如何設計?希望各位能給一些指導,多謝。
一臺內部空間有5立方米的滾筒設備??!用于衣物漂染。(差不多是這用途,本人沒有見過,不太了解?。┦褂谜呦M褍?nèi)部溫度控制在5——8度,通過送冷風降溫,在幾分鐘內就可以達到以上使用溫度。設備在普通的生產車間使用?,F(xiàn)需配置一臺適用的制冷設備。 現時小弟手上只有這么多資料了!對如何選型計算沒有什么概念!!希望各位能提供點意見。該如何著手計算,還需要什么參數,選用那種設備比較好(可分體,但一定要風冷送冷風)
畢業設計方向定了是設計冷卻塔,小弟學的是暖通,但是沒怎么接觸過冷卻塔,也不知道發帖發在這里對不對。題目至今未開,因為現在又在實習,要學的東西也很多。還有供熱工程和鍋爐的設計(這兩門課是選修課,我沒選,但也要做課程設計,無語?。?。。。所以覺得以后幾個月時間可能比較緊,未雨綢繆一下。找參考書也是一件很頭痛的事情所以請教一下諸位前輩做冷卻塔設計的話需要看那些書?有沒有什么外文文獻?順便先把翻譯做掉好了鍋爐和供熱工程的設計又要看那些書?希望大家能給點意見,書不要多啊,因為時間有限,推薦多了,不知道先看那本好,東西要來不及做了。先謝過了
不銹鋼散熱器是以不銹鋼材質整體打造的翅片散熱器,可分全不銹鋼和部分不銹鋼兩種,因不銹鋼成本高(差不多是普通鋼制的三倍),所以在有需要的部位換成不銹鋼可大大節省成本費用,相比全不銹鋼而言性價比高。那么在冷卻空氣時散
給排水專業畢業,現在在一家國企余熱發電設計院 做冷卻塔設計,這個合理嗎?可是大學里主要教的是建筑給排水和市政管網,對于冷卻塔相關知識幾乎沒講過。。。我就是想問問,冷卻塔這一塊一般都是給排水專業的人做的嗎?我這樣算對口不?
初冷器是煤氣公司或其它化工公司用來冷卻熱氣體的設備。較常見的為橫管式初冷器,內部有若干根橫向管道,冷卻水在管道中循環。冷卻水又分為一段冷卻水和二段冷卻水,一段冷卻水溫度一般在25-32度,在初冷器上半部分循環;二段冷卻水溫度一般在18-25度,在初冷器下半部分循環。熱氣體由初冷器頂部進入,再由底部出去,熱氣體在初冷器里遇到橫管內的冷卻水而降溫,使出初冷器的氣體溫度達到技術指標。 為防止氣體在冷卻時凝結出來的晶體堵塞管線,一般在初冷器頂部用氨水進行噴灑,結晶體遇到氨水會自動分解,然后跟隨下液一起排出。高度一般為30米。 初冷器是用來進行冷熱空氣交換,初冷器的制造大大加深了工業產業的生產力度,從而降低了人工的效率,提高工程的效率,不得不說這是個成功的發明,初冷器的制造在工業上也是一大進步。 初冷器的安裝: 在基地對換熱管進行退火處理,打磨脹接管頭并適當保護。清理并打磨換熱管孔。抽查≮10%管孔,計算脹管率。利用驊子將換熱管吊上操作臺,從南側將換熱管定位安裝。脹接換熱管。殼程氣密試驗,檢查脹接情況并進行補脹。安裝管箱蓋,若必須則對連接螺栓進行接長恢復。管
1.恒濕泳池含濕量負荷大,一般來說恒濕泳池吊頂較高,還有就是水池的泳池水面有很多的水份蒸發,排除泳池余濕和余熱所需的風量很大,因此在熱天熱濕負荷很大。
秘密在空中:我的房子是我的避難所這是放松、減壓和放松的地方。在尋求創造完美的避難所的過程中,用蠟燭、精油和其他減輕壓力的物品包圍著自己。房子聞起來很棒,但我周圍的環境并不總是完美的。
求助,曝氣沉砂池空氣管路的設計.1.穿孔管一般長度及管徑為多少?孔徑及孔距一般為多少.2.相臨兩個穿孔管的間距?3.穿孔管的壓力損失怎樣計算?或者一般壓力取多少?4.曝氣沉砂池的曝氣量一般為多少?
我們單位是一個萬噸級冷庫,使用氨制冷,4臺雙級170八缸壓縮機制冷,可中冷溫度一直偏高,一直處于25度左右,壓縮配比為1:3或1:2都是這么高,按道理應該型號不會選錯,還有一個油分,一直振動的厲害,嚇死?已經換了一個油分了,換下來的油分兩層鋼板都破了新系統,去年十一投產的,投產就是這樣,不可能是積油過多,因為我們經常放油,中冷里面的液位一直處于50%,浮球閥的位置也和圖紙對了,并沒有問題,線路不可能接錯,中冷是完全冷卻方式.型號不太記得了,油分是干式油分!中冷型號為ZL-16.0,大連冰山的產品,只有一個中冷,設計時冷凝溫度為38度,蒸發溫度有兩個,一個-33系統,需要制冷量為312kw,還有一套系統就是-28度,需冷量397kw,還有幾個高溫庫,需要冷量480kw,按冷凝溫度和蒸發溫度來看,最佳中間溫度應為-3到2度之間啊!這個系統太垃圾了,大冷的壓縮機也垃圾,三天二頭的壞吸氣閥片,新買的六臺壓縮機都修過了,更怪的是吸氣閥片竟然有爛一小塊缺口的,還有很多問題!冷庫共有十二間庫房,每間大小為18*30*9,設計時以豬肉為參考總容量為八千多?好
現在做一個廠房,工藝要求有循環水(不加藥),要作一個冷卻塔,地下有水池收集水,通過一樓的泵打到屋面上的冷卻塔,然后出水從冷卻塔出來直接用于生產,目前知道需要循環的水210m3/d,準備選一個24m3/h的冷卻塔,不知道是否合適,由于參加工作不久,對于選泵和冷卻塔還不太會,看了冷卻塔還有敞開式和密閉式,泵的種類也很多,不知道應該怎么選擇,在這里只好請教同專業的各位前輩指點一下,謝謝