空調膨脹閥結霜原因分析,膨脹閥出口(或閥體)結霜的主要原因在于膨脹閥流量過小導致的,有幾個可能會導致這個結果:1:嚴重缺氟導致膨脹閥結霜(或結冰),如果重新加過冷媒,那暫時可以排除(當然如果你的充注量過小也會有這種問題)。2:非共沸工質組分異化導致的莫名問題,不知道充灌冷媒是放干重注液態407還是增加?如果是放干重注液態407那也可以排除。3:系統堵塞導致膨脹閥流量過低以至于膨脹閥結霜,這一點可以通過檢查管路各處的溫差來判斷,等霜(或冰)化完后啟動壓縮機,先看看干燥過濾器兩端的溫差如何,如果沒有什么溫差再擴大范圍,檢查諸如冷凝器出口和膨脹閥進口的溫差,以及其他各段管路的溫差,管路其他地方是不是有結冰結霜現象等,多數就能判斷問題。4:膨脹閥配置過小導致的結霜,但一般來講原機所配的膨脹閥不至于小到這種地步,但是如果設備的運行工況已經超過了原機的要求那就另說了。5:運行工況超標,那就不是馬上能夠解決的問題了,另外不知道管路其他部位運行溫度如何,比如壓縮機回氣溫度,過冷度,過熱度,如果這些參數不正常那也會導致各種問題的。
本帖最后由 榮昌制冷 于 2014-1-18 13:35 編輯 如空調使用R22制冷劑,當?shù)蛪簤毫Φ陀?.99公斤表壓時,對應的溫度就是0度及以下了。也只有在低于此壓力的情況下,連接管才有可能結霜。當壓力是3公斤表壓的時候,其對應溫度是-7度了,-7度的溫度經過連接管時怎么會不結霜?只要溫度低于0度后就會有結霜現象。 缺氟粗管結霜的程度,取決于連接管的長短,保溫的效果,外界氣溫的高低,系統少氟的程度!有可能會結到粗管閥,也有可能只結到粗管的2/3、或1/3等等。 結霜是液態制冷劑產生沸騰蒸發吸熱后的結果。液態制冷劑在內機蒸發器里與風機帶來空氣中的熱量進行熱交換,產生沸騰而蒸發成低溫蒸汽。風機不斷送風循環,蒸發器里的低壓液體不斷換熱,不斷蒸發,最終全部蒸發成低溫蒸汽。正是這種低溫蒸汽在粗管的輸送中,冷量通過管壁傳出,與外界熱空氣接觸吸熱,把空氣中的水分凝固成霜,凝結在管
空調外機結霜,是很多家用空調都會出現的問題,這種現象一般比較容易出現冬天,但是有些空調,在夏季也會出現這樣的現象??照{(diào)外機結霜有什么不利影響和解決辦法?空調外機結霜,常常是由很多原因引起的,檢查空調外機結霜的原因,是我們解決空調外機結霜最有效的辦法。首先我們了解一下空調外機結霜不利影響??照{(diào)外機結霜不利影響
空調制冷劑是R142,空調低壓也就是回去管閥體處結霜,并且在蒸發器表面結霜??照{(diào)的室內機比室外機高3米左右。請問是什么原因?請高手來指點。 空調回氣閥結霜會出現什么原因? 我知道的是缺少冷媒,或者是蒸發器或毛細管堵,或者蒸發器過濾網臟,或者是低壓處有折彎嚴重的位置。 這些都能造成低壓結霜么? 空調運轉正常無報警,但是制冷效果變差。
我的分析:結合壓焓圖可以得出,當空調系統冷媒量偏少一些但不是少的離譜的情況下,,此時蒸發側壓力降低,帶來單位質量冷媒的制冷量減少,因為此時兩相區變短(冷凝壓力不變,節流之后狀態不變),蒸發溫度降低,所以此時蒸發空間的溫度比正常情況下要低,但是制冷量主要是依靠冷媒的相變提供,如果冷媒較早的進入飽和甚至過熱(相對此時的低壓),就會出現雖然低壓側溫度或者盤管和管道的溫度較低甚至結霜,但是制冷效果卻比較差的情況.
1.正常的結霜。空調器在開始運行時,由于冷凝溫度和冷凝壓力都較低,毛細管供液量低于正常值,使蒸發壓力隨之降低,因此引起低壓供液管出現結霜現象。但這種結霜到融化只是一個短暫過程,一般在壓縮機運行后就開始結霜,5分鐘內整個結霜融化過程全部結束,空調器進入正常運轉。2.缺氟。空調器缺少制冷劑時,低壓供液管會出現結霜現象,這是一種典型的故障現象。此種現象表現于從空調器開始運轉,低壓供液管就開始結霜,而且當壓縮機運轉10多分鐘后還不消失。引起缺氟的原因,對于使用多年的空調器,可能是正?,F(xiàn)象,只要添加制冷劑就可以了。對于才使用兩三
朋友家是云南的,冬天最低溫度是零下7℃,這次裝修他裝了空氣能水地暖,裝修的時候有一個師傅給他提了一條建議: “室外機是裝在客衛窗子外面的,冬天空氣能外機制熱的時候室外機會結霜,影響制熱效果還費電,如果在客衛吊頂內安裝一個離心換氣扇,將客衛里的熱空氣抽出對著空氣能外機的散熱翅片吹,可以防止結霜,減少主機停機化霜,從而讓地暖更省電?!?請問這樣真的能省電嗎?
關于分體空調器回氣管結霜的原因大家都可以說出好幾條:什么過濾網臟,室內風機不轉或轉速慢、等等幾個原因!但是本人一直沒從理論上想通!特在此向高手請教,從理論上講講。謝謝!
單位有臺水冷冷風型空調??!壓縮機結霜~蒸發器也結霜~~上主機一看~2臺主機拖一臺冷凝器~2臺主機拿雪種表量過一臺4公斤壓力一臺8公斤壓力~開機11公斤壓力不明白??!有圖請高手說為什么!~:Q[ 本帖最后由 f4ban 于 2010-10-28 21:03 編輯 ]<
企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,能耗大,每臺機每日耗電量近500度。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率。通過計算,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,冷水機組完全能夠提供這部分冷量。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右。因此,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎?我做的分析如下,不知正確否。效益分析1、原設備耗電量:車間二、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,據機組實際運行耗電量統計,每臺機組每日耗電量為500度,設機組每天運行20h,則機組基本處于滿負荷條件下運行,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2、新增設備改造后耗電量:a、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b、冷水機組供冷替代
被稱為制冷之父的英國發明家威利斯·哈維蘭德·卡里爾(有的地方譯作開利)于1902年設計并安裝了第一部空調系統。美國紐約的一個印刷商發現溫度的變化能夠造成紙的變形,從而導致有色墨水失調,該空調系統就是為他設計的??ɡ餇柕膶@?906年得到注冊。 1902 年7月17日,卡里爾這名才從康奈爾大學畢業一年的年輕人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作時,發明了冷氣
國內某廠家新設計安裝的中央空調:制冷量84KW,R404 制冷劑,室內風箱風量3300m3/h,風冷機組,直接膨脹式設計,半封閉式壓縮機可以66% 一級卸載。系統設計蒸發溫度5℃/冷凝溫度50℃。10月份,該設備在調試時出現如下問題:(氣溫22℃左右)壓縮機結霜,吸入壓力在4.0~4.5bar ,目前我們知道的原因是因季節影響,熱負荷較低所導致的結霜(注:膨脹閥已經開得很小了)。) O. i* x" l5 i- ~
夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?
各位同行,現在有一臺精密空調開機調試時出現蒸發器部分盤管結霜,高低壓壓力不正常,加入適量冷煤高壓壓力偏高,低壓壓力偏低,開機時間長時回氣管還會嚴重結霜,經本人檢查:空調的膨脹閥,干燥過濾器都沒問題.請各位同行給點意見..............
初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!