  • 空調膨脹閥結霜原因分析

    空調膨脹閥結霜原因分析,膨脹閥出口(或閥體)結霜的主要原因在于膨脹閥流量過小導致的,有幾個可能會導致這個結果:1:嚴重缺氟導致膨脹閥結霜(或結冰),如果重新加過冷媒,那暫時可以排除(當然如果你的充注量過小也會有這種問題)。2:非共沸工質組分異化導致的莫名問題,不知道充灌冷媒是放干重注液態407還是增加?如果是放干重注液態407那也可以排除。3:系統堵塞導致膨脹閥流量過低以至于膨脹閥結霜,這一點可以通過檢查管路各處的溫差來判斷,等霜(或冰)化完后啟動壓縮機,先看看干燥過濾器兩端的溫差如何,如果沒有什么溫差再擴大范圍,檢查諸如冷凝器出口和膨脹閥進口的溫差,以及其他各段管路的溫差,管路其他地方是不是有結冰結霜現象等,多數就能判斷問題。4:膨脹閥配置過小導致的結霜,但一般來講原機所配的膨脹閥不至于小到這種地步,但是如果設備的運行工況已經超過了原機的要求那就另說了。5:運行工況超標,那就不是馬上能夠解決的問題了,另外不知道管路其他部位運行溫度如何,比如壓縮機回氣溫度,過冷度,過熱度,如果這些參數不正常那也會導致各種問題的。

  • 空調缺氟后連接管是否會結霜?

    本帖最后由 榮昌制冷 于 2014-1-18 13:35 編輯 如空調使用R22制冷劑,當低壓壓力低?.99公斤表壓時,對應的溫度就是0度及以下了。也只有在低于此壓力的情況下,連接管才有可能結霜。當壓力是3公斤表壓的時候,其對應溫度是-7度了,-7度的溫度經過連接管時怎么會不結霜?只要溫度低于0度后就會有結霜現象。 缺氟粗管結霜的程度,取決于連接管的長短,保溫的效果,外界氣溫的高低,系統少氟的程度!有可能會結到粗管閥,也有可能只結到粗管的2/3、或1/3等等。 結霜是液態制冷劑產生沸騰蒸發吸熱后的結果。液態制冷劑在內機蒸發器里與風機帶來空氣中的熱量進行熱交換,產生沸騰而蒸發成低溫蒸汽。風機不斷送風循環,蒸發器里的低壓液體不斷換熱,不斷蒸發,最終全部蒸發成低溫蒸汽。正是這種低溫蒸汽在粗管的輸送中,冷量通過管壁傳出,與外界熱空氣接觸吸熱,把空氣中的水分凝固成霜,凝結在管

  • 空調外機結霜的不利影響和解決辦法

    空調外機結霜,是很多家用空調都會出現的問題,這種現象一般比較容易出現冬天,但是有些空調,在夏季也會出現這樣的現象。空調外機結霜有什么不利影響和解決辦法?空調外機結霜,常常是由很多原因引起的,檢查空調外機結霜的原因,是我們解決空調外機結霜最有效的辦法。首先我們了解一下空調外機結霜不利影響??照{(diào)外機結霜不利影響

  • 對空調回氣管道結霜的探討

    我的分析:結合壓焓圖可以得出,當空調系統冷媒量偏少一些但不是少的離譜的情況下,,此時蒸發側壓力降低,帶來單位質量冷媒的制冷量減少,因為此時兩相區變短(冷凝壓力不變,節流之后狀態不變),蒸發溫度降低,所以此時蒸發空間的溫度比正常情況下要低,但是制冷量主要是依靠冷媒的相變提供,如果冷媒較早的進入飽和甚至過熱(相對此時的低壓),就會出現雖然低壓側溫度或者盤管和管道的溫度較低甚至結霜,但是制冷效果卻比較差的情況.

  • 空調結霜~~~~~什么原因...

    空調制冷劑是R142,空調低壓也就是回去管閥體處結霜,并且在蒸發器表面結霜??照{(diào)的室內機比室外機高3米左右。請問是什么原因?請高手來指點。 空調回氣閥結霜會出現什么原因? 我知道的是缺少冷媒,或者是蒸發器或毛細管堵,或者蒸發器過濾網臟,或者是低壓處有折彎嚴重的位置。 這些都能造成低壓結霜么? 空調運轉正常無報警,但是制冷效果變差。

  • 空調器低壓供液管結霜的原因及檢修_家電制冷維修

    1.正常的結霜??照{(diào)器在開始運行時,由于冷凝溫度和冷凝壓力都較低,毛細管供液量低于正常值,使蒸發壓力隨之降低,因此引起低壓供液管出現結霜現象。但這種結霜到融化只是一個短暫過程,一般在壓縮機運行后就開始結霜,5分鐘內整個結霜融化過程全部結束,空調器進入正常運轉。2.缺氟??照{(diào)器缺少制冷劑時,低壓供液管會出現結霜現象,這是一種典型的故障現象。此種現象表現于從空調器開始運轉,低壓供液管就開始結霜,而且當壓縮機運轉10多分鐘后還不消失。引起缺氟的原因,對于使用多年的空調器,可能是正常現象,只要添加制冷劑就可以了。對于才使用兩三

  • 空調回氣管結霜的老問題,請指教!

    關于分體空調器回氣管結霜的原因大家都可以說出好幾條:什么過濾網臟,室內風機不轉或轉速慢、等等幾個原因!但是本人一直沒從理論上想通!特在此向高手請教,從理論上講講。謝謝!

  • 對著空氣能空調外機翅片吹熱風可以減少結霜嗎?

    朋友家是云南的,冬天最低溫度是零下7℃,這次裝修他裝了空氣能水地暖,裝修的時候有一個師傅給他提了一條建議: “室外機是裝在客衛窗子外面的,冬天空氣能外機制熱的時候室外機會結霜,影響制熱效果還費電,如果在客衛吊頂內安裝一個離心換氣扇,將客衛里的熱空氣抽出對著空氣能外機的散熱翅片吹,可以防止結霜,減少主機停機化霜,從而讓地暖更省電?!?請問這樣真的能省電嗎?

  • 壓縮機嚴重結霜~水冷冷風型空調機~救命

    壓縮機嚴重結霜~水冷冷風型空調機~救命

    單位有臺水冷冷風型空調??!壓縮機結霜~蒸發器也結霜~~上主機一看~2臺主機拖一臺冷凝器~2臺主機拿雪種表量過一臺4公斤壓力一臺8公斤壓力~開機11公斤壓力不明白??!有圖請高手說為什么!~:Q[ 本帖最后由 f4ban 于 2010-10-28 21:03 編輯 ]<

  • 這個《暖通空調》是哪本書

    我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?

  • 精密空調(機房專用空調)蒸發器部分盤管結霜

    各位同行,現在有一臺精密空調開機調試時出現蒸發器部分盤管結霜,高低壓壓力不正常,加入適量冷煤高壓壓力偏高,低壓壓力偏低,開機時間長時回氣管還會嚴重結霜,經本人檢查:空調的膨脹閥,干燥過濾器都沒問題.請各位同行給點意見..............

  • 關于紡織空調的一些問題

    小弟最近在做關于紡織空調的畢業設計有一些疑問望高人指點一二1.紡織車間空調采取哪種形式比較好?2.地溝除塵的優點有哪些?

  • 關于機房空調的一些常識

    初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!

  • 請教榮昌老師5P空調回流管結霜與室外溫度較低有關嗎?

    前天去工廠檢修空調機,發現5華寶空調柜機有5臺室內網結冰,經化冰重新開機檢查室內風機正常出風較大,室外低壓管表壓力為0.35Mpa 左右(此時室外溫度為20-28度,夜晚可能18度.)但開大概15分鐘蒸發器各小管匯合處回流管即開始起霜慢慢結冰,最后整個蒸發器結冰風量變小.(根椐以前的經驗應該是毛細管后蒸發器開始起霜才對啊)并且這交雪種壓力加不上去.這次好像不一樣,是不是過濾堵了,雪種充量過多??室外溫度是不是越低越好?

  • 中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!