請教在算用電量的時候,空調和其他動力不包括在內,照明和插座用電量如何算?。空彰骺梢酝ㄟ^照度來算,那插座怎么算呢,一般每平米多少瓦?另外,在空調專業還沒提供用電量之前,電專業怎么估算空調用電量呢??急~~
說倆燈泡合計50瓦,每天亮四次,每次亮一分鐘,電六毛錢一度,15塊錢可以用多久.我算的是50*4=200,然后因?00是一天只亮一分鐘的,所以60天才用0.2度電,按一年360天算,一年用1.2度電,然后15/0.6再/1.2結果是20多年,貌似算法沒錯,但是結果又有點不可思議. 跪求達人解決.
假設基坑10萬平方米,降水深度0.3m,抽水到6.2m高市政排水官網,選用10臺5kw的抽水泵,基坑降水時間5個月。請問總的耗電量? 我現在問了兩個人有兩種算法:1、降水總量10萬*0.3=3萬立方,約3萬噸。根據能量守恒定律,基坑降水做功W=30000*10*6.5*1000=1.95*(10的12次方)焦耳;1度電=3.6*(10的6次方)焦耳,這樣算下來用電量約54萬度。 2、5kw*24h*10臺*30天*5個月=18萬度電。 請問各位大神,哪個算法正確?
比如如下綜合能耗指標是根據什么規范或者標準來確定這些數據的? 包括采暖、空調、通風、照明用電和其它生活用電等,項目綜合能耗指標為: (1)居住建筑全年耗電量指標為56.22~66.58KWh/m2; (2)商業建筑全年耗電量指標為70.98~84.76KWh/m2; (3)地下車庫全年耗電量指標為5.48KWh/m2。再者 ,如果用利用小時數來算的話,住宅建筑和商業建筑的年電能消耗量又是怎么計算的?計算公式是什么?
本人新手上路,現有一棟五層服裝商業樓,建筑面積為10945平方米,甲方要求我給予提供整棟樓的用電量估算。包括照明、公共照明、電梯(立梯2部,扶梯,5層要多少部扶梯?);其中:中央空調用電量不知怎樣計算?我經驗不足,甲方問起來我不知如何應付,請大家指教,多謝??!
小區臨電及正式用電量計算及方案征求
一臺1250KW,10KV的高壓電機,額定電流86A,現實際電流81A左右。配有電容補償柜、液體變阻器柜,由一臺高壓開關柜來啟停,高壓柜上裝三相三線有功電度表?,F(xiàn)在單位領導想知道電動機的負荷情況,從電流來看是: 81/86=94%但按照每天的抄表電量除以電機實際運行時間的結果計算,每小時耗電為:1280 KWh而電機的額定功率是 1250KW,難道已超負荷?而運行電流卻不到額定電流?如果數據都準確的話~是和無功補償有關系嗎?如果有,到底是一個什么關系呢?請教各位仁兄解釋~~~謝謝!
原來冷量是這么算的1匹=0.735kw(電)1匹=2.326kw(冷量)1w(冷量)=0.32w(電)一般辦公樓冷量180w/㎡,電量就是60w/㎡這樣一般民用的項目就不需要空調提資自己就能估算了
大家好!小弟最近在做一個紡織廠區,一個廠房面積有2000方,一層的由于甲方說不出一個廠的動力用電量,他們說讓我估個數,這把小弟給難了,所以在此求助,謝了
我這里有一個食堂。餐廳面積大約1100個平方,廚房面積大約300個平方,公共走道面積大約80個平方。餐廳和廚房分別進一路線。按照實際的用電設備容量累加后,餐廳部分大約為185KW,我采用需要系數為0.8后,選擇了120的電纜進線,廚房加公共走道為115KW,我選擇了75的電纜進線。請問合適嗎?我看了《技術措施》,上面說廚房的需要系數為100KW以下0.4~0.5,100KW以上為0.3~0.4,我總覺得有點太小。我用了大概0.7計算的。
本人是菜鳥,現在要搞一個工地臨時用電的方案。主要是規劃臨時用電電纜的走向、配電箱的分配點、電纜選型等。現在想求教一下,如何計算總負荷?如何根據負荷計算載流量?要有公式及說明。謝了!
我的數據如下:中央空調制冷量1005KW,額定功率175KW,有四臺主機,有四臺冷凍泵,均為380V電壓,功率75KW的兩臺,22KW的一臺,45KW的一臺,冷卻泵也有四臺,均為380V電壓,率55KW的兩臺,30KW的一臺,18.5KW的一臺,冷卻塔風機一共有3臺,都是3KW功率。我想問的是如果中央空調按出水溫度10度,70%負載運行一個小時大概要
體人新手上路,現有一棟五層服裝商業樓,建筑面積為10945平方米,甲方要求我給予提供整棟樓的用電量估算。包括照明、公共照明、電梯(立梯2部,扶梯,5層要多少部扶梯?);其中:中央空調用電量不知怎樣計算?我經驗不足,甲方問起來我不知如何應付,請大家指教,多謝??!
各位建筑空調節能高手: 小弟想請教各位一個問題:如何用房間玻璃總面積計算每天室內空調用電量?我現有一個這樣的計算方法,請各位一起討論一下此計算方法是否正確可行?同時希望各位高手指點一下是否有更簡單方便可行的辦法.謝謝了. 以下是我平時用的計算方法:玻璃總面積 ( )(平方英尺)×太陽熱獲得因數(300)(深圳地區) =總太陽熱負荷( ) /小時總太陽熱負荷( ) ×4小時=每天太陽熱總負荷( )BTU每天總負荷( ) ÷12000BTU=每天去除熱量所用空調的冷量( )ton每天總制冷量( )ton×電費( )元 =每天空調費( )元 例:玻璃總面積 255 (平方英尺)×太陽熱獲得因數300( 深圳地區) =總太陽熱負荷 76500 /小時總太陽熱負荷76500 ×4小時=每天太陽熱總負荷306000 每天總負荷306000 ÷12000BTU=每天去除熱量所用空調的冷量25.5 ton每天總制冷量25.5 ton×電費 0.
轉帖: 如何估算空調器的用電量 在夏季制冷工況下,當制冷量和使用條件相同時,單冷型、熱泵冷熱型、熱泵輔助電型和冷熱(電加熱)型空調器的用電量是一樣的。其用電功率可用式計算: Ne=Q/EERW式中:Ne—空調器夏季用電功率,WQ—空調器制冷,W;EER—制冷系數(性能系數),一般可取EER=3 例如:日本夏普1P掛式、壁式空調器的制冷量為2640W,則用電功率Ne=2640/3≈880W。在冬季制冷熱工況下,熱泵冷熱型空調器靠熱泵運行制熱,制熱效率高,用電省,與制冷工況差不多。而冷熱(電加熱)型空調器全靠電熱器制熱,制熱1000W需用電1000W,因此一臺制熱量為2600W的空調器,其冬季的用電功率是2600W,為夏季用電功率的3倍。 熱泵輔助電熱型空調器在制熱工況下,既用電加熱,又采用熱泵輔助加熱。制熱效率高,用電功率介于熱泵型和電熱型之間。 因此,用戶在選擇冷熱型空調器時,對冬季的用電功率必須加以考慮,從節省用電考慮以選擇熱泵冷熱為宜,但要
據我知道,一般單相分 掛式空調(1P或1.5P),柜式空調(2P或3P);三相則為(4P或5P);我們是按每P折合800W計算。還有我們在設計的時候,是按每平方米需空調功率50W計算的。這就有個問題,如果一個房間經計算需空調功率為3P,就是單相2.4KW,那么折合成三相功率就是7.2KW;如果我用一個4P空調,就是三相3.2KW,同樣能達到制冷或制熱效果。如果真是這樣,在三相電源供電的情況下,用4P空調豈不省電(當然這沒有考慮空調價格問題)。我就是想問,我的想法是否有點合理,請高手們給我意見。如果我的思路是沒有道理的,也請不要見笑。
舉例:電壓 設備 額定功率 額定電流 380V 電加熱器 30KW 45A380V 電動機 30KW 60A電壓 設備 額定功率 額定電流 220V 電動機 1KW 3.5A220V 電燈 1KW 4.5A看這兩組數據,如果我們現在計算用電量,如果按W=P*T算,用電量都一樣;如果按W=U*I*T算,就有出入了。請問算電費時到底按哪個公式為準?
剛剛整理好,大家點評。希望能起到拋磚引玉的作用。
我們公司屬于開放式辦公區域,公司內使用中央空調,請問加班的話如何計算人均空調用電量,并測算多少人加班才達到開啟中央空調?