如題,措施及其他手冊如下,3臺以下,0.7~0.9,3臺以上,0.6~0.7。但是看一些圖集,卻選擇了比較大的值,比如500多千瓦,10臺左右的泵,選了0.8。請大家說說自己的做法。
請教大家一個問題:冷凍機房內的設備有:主機,冷凍及冷卻水泵,冷卻塔。其中主機本身配有控制箱,而其它三個設備均沒有控制箱,另外機房內設有一臺總電源控制箱。請問:各種設備之間如何聯鎖運行,《技術措施》上講,系統啟動時,電動水閥、冷卻水泵、冷凍水泵、冷卻塔風機應先于冷水機組啟動,冷水主機冷水流量得以證實后起機。系統停機時相反。我面臨的問題是,主機冷凍及冷卻進出水管上安裝的蝶閥均為手動控制型,不是電動的,水泵也是定流量型的,整個系統的流量調節均由冷凍主機本身來調節。那么在這種情況下,電源控制線如何連接?簡單的說就是,水泵及冷卻塔的電源控制線如何與主機連接?需要分別為水泵及冷卻塔再加控制柜嗎?希望大家指教。
我畫的冷凍機房的三維圖,用3DMax畫的,因為3D 是業余學的,技術不行,畫著玩玩,呵呵!給大家參考一下,我感覺現在CAD的設計系統 MEP確實強大,但是對機器要求太高,感覺學習難度很大?。。?!
我是一企業的,我們現有新建項目想采用中央空調,但工業設計時,一樓沒有冷凍機房的位置。我想在三樓布置冷凍機房,不知是否妥當,需要注意什么。(全年冷負荷約500kw,夏季另加1000kw準備采用水冷機組)。請各位指教,靜候佳音!{:2_90:}
急需在冷凍機房、鍋爐房中冷卻水、低溫冷凍水、冷凍水、6-12度空調水、3-13度空調水、50-60熱水、90-70熱水等管道如何做色標[ 本帖最后由 zhouyu_neil 于 2008-11-6 16:19 編輯 ]
環球金融中心冷凍機房原理圖,有興趣的同仁可以研究研究。
看到發的三維機房圖,猛然記得過去看到了,與同行共享下。這個是Revit MEP設計的,我過去玩過,不過很慚愧,半途沒做了! 看到別人的大作,很是羨慕嫉妒。不過更多的是喜歡!
圖紙簡介: 本圖紙是冷凍機房集中監控圖 DDC I/O點分配。三套冷卻系統。建議使用VLX大型控制器,根據監控點數選配不同的輸入/輸出模塊(EXP-1048,EXP-1012,EXP-2200),共一張,圖紙可供參考~ 投稿網友: madaochun 上傳時間
國內建筑業在經歷了近十多年來的高速發展之后,逐漸面臨著轉型升級的需求。而裝配式建筑有利于節約資源、減少施工污染、提升勞動生產效率和質量安全水平,符合可持續發展的最終要求。機電安裝行業作為建筑業的一個重要組成部分,裝配式安裝成為了引領未來機電安裝施工的一個大趨勢,勢必在不久的將來逐漸成為主流的安裝模式。 1 工程概況
總建筑面積75000M2的五層商場,冷凍機房設于屋面,考慮屋面承重問題,現需在屋面南北兩側分設兩個機房。要求兩個機房并聯運行,且供回水干管要做成同程式的。請教大家,屋面供回水干管如何布置最合理?我初步布置了一下管道走向,發上來請大家看看,大家有好的建議希望不吝賜教,謝謝了。兩個附件,一個是圖片,一個是CAD文檔,容量很小,很容易打開,請大家別怕麻煩,幫忙建議一下。
中央空調冷凍機房低頻噪聲及振動的治理.rar
新暖規寫了,幾種是要做事故通風的,氟,氨,直燃溴化鋰,都是要做的,但是我們在做冷凍機設計的時候,寫了環保冷媒,這個時候按理說可以正常的6次通風就可以了可是,設計人員一般也無權去確定最終的產品中標,最后, 很有可能中標的產品采用的制冷工質是需要事故排風的!面對這個問題,我該如何界定冷凍機房要不要做事故排風?大家一般是怎么處理這個問題的。
圖紙簡介: 長城大廈冷凍機房控制柜設計全套圖紙,內容齊全,包括:設計說明,配電柜平面圖及盤前視圖,基礎圖和控制原理圖,希望對大家有所幫助 投稿網友: wuxiqc 上傳時間: 2014-06-16
大概在網易上兩年沒發工程照片了,也好久沒來過了,找個時間來看看大家,順便把自己近來做的工程發上來給大家學習學習,此工程質量控制要求為魯班獎。里面的機房綜合管線我親自布置了一下,還附帶讓弟兄們弄了三維圖紙,應該說還是很有技術含量的,也歡迎大家有什么不足的提出,不過盡量給我發短消息,我這里確實很少過來了。1.首先給大家看一下深化的綜合圖及空調管路布置圖2.根據綜合圖紙布置的三維圖
對商場空調冷凍機房和通風管道的防火要求有哪些? (1)由于商場多布置在城市繁華中心地段,在選用供空調使用的冷凍機組時,應選擇使用不含氟里昂或不造成破壞大氣臭氧層的濱化銼冷凍機組。因為氨冷凍機房屬于乙類火災危險的廠房,氨氣泄漏時既會造成人們嚴重驚慌(很臭,又有強烈的刺激性),在與空氣混合達到一定比例時,遇到明火或電氣火花還會發生爆炸(爆炸極限為16%~27%)。 (2)已經安裝使用的氨冷凍機組(房)應做好防火防爆工作。 (3)空調機房進人每個樓層或防火分區的水平支管上,均應按規定設置在發生火災時能自動關閉的防火閥門。 (4)空調風管上所使用的保溫隔熱材料,應選用不會燃燒的硅酸鋁或巖棉制品。
一、工程概況古北國際財富中心為上海市古北新區一、二區商務分區9-3地塊發展項目,位于虹橋路南側、瑪瑙路西側、紅寶石路北側。本項目由一棟超高層辦公樓、四層地下室、高層商業裙房、西北側景觀廊下沉廣場等四部分組成。本工程主要功能為甲級辦公樓、大型商場、地下停車場等。其中,辦公塔樓為30層,最高高度為140.20 m,建筑高度(屋面)約為131 m;商業裙房為地下一層到七層,最高高度約為43.15m,建筑高度(屋面)約為39 m;地下部分為四層。本項目建筑面積約187702.32 m2,其中辦公部分為74046.77 m2,商業部分為46472.95 m2,地下車庫為67182.6 m2。