這是一個將長期工作在一個溫度較高場合(環境溫度可能到50~60℃)的新研發系統,需要對約600CMH的室外新風進行5~10℃的降溫。我配了一臺冷量(冷媒R22)為1490w的壓縮機(SD091CV),排汽量9.1CC。系統加氟量為400g,毛細管Φ1.5×600,參考國外加大蒸發器面積的經驗,我將蒸發器面積再放大到4M^2(蒸發器為Φ7×0.35,片距2.0、迎面寬380,14孔三排管,蒸發器采用一根銅管下進下出供液方式),冷凝面積放大到近8M^2。獨立配置蒸發和冷凝風扇。前幾天由于助手不細心,錯把R410A加了進去,運行了近3小時才發覺錯加了冷媒(在用R410A時,開機1分鐘左右蒸發器即出冷風,冷凝器出熱風,近三小時時間排出了1.7升冷凝水)。擔心兩種冷媒的冷凍機油和工作壓力不同,咨詢了壓縮機生產廠家,他們答復:400克冷媒中含有的油極少,這臺壓縮機誤加冷媒工作時間不長,只要放空R410A,換回R22就可以,無需做其他特別的處理。排空R410A后(氮氣吹?,?小時以上時間的真空),重新加入400克R22
一、R410a制冷劑簡介 <
我們知道R410A在空調工況下的單位容積制冷量比R22大約50%。比如一個3P柜式空調,只把冷媒由R22換為R410A,其余部件只做必要的安全性變動(比如冷凝器的耐壓強度增強,壓縮機、膨脹閥等制冷系統部件換成適用于R410A的壓縮機,系統的兩器及風量等配置均不變。我想知道:1、此時該柜機的冷量能達到10KW以上嗎?(一般3P柜機的冷量為7.1KW左右)2、使用R410A的3P壓縮機和使用R22的3P壓縮機相比,除了耐壓等級高一些外,有什么不同?(比如壓縮機的體積,消耗功率等)以上問題由于本人見識所限,不得其解。(問一外企的技術人員,他說更換后冷量基本不變)特此懸賞征求專業見解,請大俠指點!
在客戶要求因冷媒R12很貴,一小型冷庫原來用R12 ,主要冷藏牛肉類,要求溫度在零下-5度到-10度左右。想改用R22,在相應COPELAND 3HP 相同工況下改用R22,相應改用那一型的熱力澎漲閥為最好。
R407冷媒壓縮機加R22冷媒會導致什么后果?有一次在外面維修由于沒帶407冷媒就直接用22的加的.制冷也正常.不知道長時間會有什么樣的影響!希望高手指導下!!!
上海神鷹康星化工有限公司是美國ComStar國際公司在中國的合資公司,其全球領先的系統清洗劑產品37年在全球銷售經久不衰,這次展會特推出全球最新研究成果R-22最佳替代品RS45制冷劑,專業壓縮機燒壞后的系統清洗劑---CF-20,歡迎大家展會期間到我們的展臺參觀.
目前有這樣一個工程,幾百平米的房子,夏季用VRV制冷,冬季想利用空調末端來供熱,問冷媒管可以換成冷水嗎?如果不可以,該怎么做呢?
現在很多人都在說新環保冷媒,都說這種好那種好,到底他們的區別在那?各自的優點在那?冷凝壓力,蒸發溫度都有什么要求呢???對壓縮機有什么特殊的要求??
一個不簽訂《京都議定書》的國家的公司,在中國大力推售其專利技術冷媒,而中國的空調制造商在使用后也在跟著高唱所謂環保高調,是不是很愚蠢?
一拖多的商用中央空調,從室外機出來的液管分流到下一室內機要用分歧管。那么室內機回流到室外機的氣管要不要用分歧管呢?還有的是,一拖多的系統,液管分流后管徑的減少,那么分歧管也是否需要變換型號,縮小管徑?先謝謝大家了!
進入該行業時間不長,現在有個問題,不知道各位是怎么解決的?在做VRV系統是,我單位的用的銅管22.2以下的管子全部是盤管,現在在安裝過程中,工人很難調整的特別平整,問問各位是怎么調整的,或者有沒有什么工具可以借助?謝謝!
danfoss的
我是一名監理,在中央空調安裝時施工方所用的冷媒銅管有關19.05mm這一規格時采用的是O管,而我在網上查到的中央空調技術資料在19.05這一規格都是用1/2H管的(制冷劑是R410a)。且我還看到有人發表在網上的《空調銅管管徑要求》一文中通過計算關于19.05這一規格的銅管必須用1/2H,如果用O管壁厚必須加向上等級,否則有爆管的可能。而且施工方大都為了省費用,銅管壁厚一般是負公差。我將現場的該規格19.05的銅管測量了一下,壁厚最多0.9mm(標準是1mm)。以上是實際情況,我想請教各位先生,這樣施工會產生嚴重問題嗎?
現在很多空調廠家,尤其是多聯機廠家,都宣稱能實現一鍵回收冷媒技術,請問,具體操作是怎么樣的,回收的冷媒是在壓縮機,還是儲液罐,或冷凝器里??
本帖最后由 聯通動力 于 2016-5-24 08:25 編輯 如何理解:R404a制冷劑的排氣壓力約為R22的1.2倍,質量流量是R22的1.5倍左右,R404a與R22的膨脹閥相互代替,有何影響?選自: 百度文庫-專業資料-工程科技-材料科學: R404a資料: 2.R404A制冷劑的排氣壓力約為R22的1.2倍,質量流量是R22的1.5倍左右,排氣流速增加,阻力增大。一般來講,冷凝器的換熱容量要比R22增大20%~30%。
氟利昂一般定義為飽和烴鹵代化物,通??煞譃镃FC、HCFC、HFC等幾類,它是一種無色氣體或常溫揮發性液體,無味或微氣味,無毒或低毒,化學性質穩定。不同的氟利昂有不同的性質,其可燃性、毒性等與分子中的氯、氟、氫原子個數有關。氟利昂泄漏對我們人身安仍及涉環境存在嚴重的威脅,可以歸納為以下幾點: 一、氟利昂本身是無毒的,但當它與空氣混合到一定濃度時,就會發生事故,造成窒息、死亡或嚴重傷害。人體吸入過多之后,會出現缺氧的狀態,嚴重的可能會隨時出現不同程度的低氧血癥和高碳酸血癥,而導致呼吸功能不全。吸入過多且時間過長會抑制呼吸功能,導致昏迷甚至死亡。 二、氟利昂可迅速分解光氣、硝基氟酸、鹽酸、氯氣、一氧化碳等。眼睛接觸其氣體和液體會受到強烈刺激,疼痛、腫脹、流淚,液態氟利昂濺在皮膚上會使皮膚干燥、起皺、腫脹、發炎等危害。 三、氟利昂會破壞大氣中的臭氧并將其分解,導致太陽中的紫外線輻射無法被過濾和減弱,對人體和環境造成很大的危害。氟利昂排放過多會導致全球溫室效應,打破生態平衡。 目前空調主要采用兩種制冷劑,一種是氟利昂R2