  • 南自PST120A比率差動計算

    轉自 繼電保護專業網站 http://www.cclb.cn見附件

  • 請教什么是比率差動保護

    什么是比率差動保護,什么情況下引起電機比率差動動作?和速斷差動有區別嗎?

  • 關于帶比率調整的負序過流保護

    關于帶比率調整的負序過流保護是什么意思?有那幾種量組成.一般是用在電機還是變壓器保護中.如果需要如何對此進行整定?謝謝各位了!

  • 請問有比率差動保護的調試文檔嗎?

    各位,在做變壓器比率差動保護的時候,不清楚如何在繼保儀上接線加量,對于制動量的如何選取也很模糊,請問有沒有相關的調試文檔呢?不勝感激?。?/p>

  • 關于比率差動中斜率K值的校驗

    各位大神小弟請教大家一個問題,在實際工作中經常遇到比率差動斜率K值的校驗問題。請問各各位大神你們在平時工作中對其進行校驗不。對于一折線和有二折線的是如何試驗的。能告訴我實際中是如何操作的。謝謝大家了。

  • 求助國電南自PST621比率差動調試

    求助國電南自PST621比率差動調試

    已知定值 差動動作2A(0.4倍IHe) ,拐點1定值2.4A(經過我自己計算得出是0.5倍的IHe),拐點2定值8.1A(經過我自己計算得出是1.7倍的IHe )。主變?nèi)萘孔儽榷加小N矣嬎愠鰜斫酉聛碜龈叩蛪簜?cè),差動制動系數1是0.4 ,2是0.6 .請幫我看看這樣對嗎高壓側 0.4 0.6 1.8低壓側 0 0.16 0.86差動值 0.4 0.44 0.94制動值 0.4 0.6 1.8沒有進入制動區 進入拐點1 拐點2標幺值然后轉換成實際值 這樣對嗎如果做 高中該怎么計算

  • 圓型構筑物楔型磚加工比率

    磚煙囪筒身應用異型紅磚或普通紅磚砌筑。如果加工普通紅磚代替異型紅磚時,應在磚的另一側面進行加工,加工后小頭的寬度不應小于原來寬度的2/3。根據工程量計算規則、施工及驗收規范的要求,現以一磚厚煙筒身為例,計算楔型磚的加工比率。圖一中,標準磚的尺寸為240mm×115mm×53mm,豎向灰縫厚度為10mm。1塊楔型磚的圓心角為a/2,2塊磚的圓心角為a。外圍的平均半徑為R,單位為毫米。即 tg- = - ≈0.174 所以a = 2×10°= 20°這樣,每一圈砌體,不論半徑為何值,都是由圓心角為20°的18個弧形砌塊疊加組成,每一圈砌體要加工的磚為36塊標準磚。這是一個恒值。也是一個最小的磚加工數量。設一磚厚砌體的加工比率為就有i﹦36÷(2πR÷125)= 716.56/R,例:煙囪筒壁為一磚厚,平均外徑為10米,砌磚工程量為50.6立方米(定額每10立方米砌體中標準磚為6.25千塊),求磚加工量p。 i= 716.56÷5000 = 0.143 P = 50.6×0.143×0.625 = 4.52(千塊):上面求得的磚加工量就是加工磚的工程量。 為進一步計算1―磚和2磚筒

  • 求教關于電動機比率差動保護

    我想請教一下電動機比率差動保護試驗如何做?我這的電機是8000kw/10kv的三相異步電動機,設有電機比率差動保護。參數設置見附件,我想知道怎么做這個試驗,是不是校驗這臨界曲線的斜率?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-7 08:49 編輯 ]

  • 成都地暖價格中鍋爐的費用比率。

    鍋爐作為水地暖中一個不可缺少的部分,它在成都地暖價格中的費用比例是非常大的。好的鍋爐能保障整個地暖運行的穩定性。法國德地氏 MS 傳統壁掛爐 樣機型號: MS 24FFMI 產地:法國 產品特點: 1、簡單、可靠、舒適:MS 24 MIFF

  • 變壓器比率差動保護原理及校驗方法

    變壓器比率差動保護原理及校驗方法

  • 關于家用中央空調配比率的問題

    現在住宅裝修采用家用空調越來越多,室內機與室外機的配比率一般都引用公建的習慣在1.2左右。但個人一直在思考引用這個配比率是否太過保守了?比如3層的排屋,業主使用,室內機根本就不可能開啟很多,即使是平層的剛需住宅,一般也不會開啟很多室內機。我們能否調高配比率,選取更小容量的室外機呢?

  • 零序比率差動保護在變壓器保護中的應用

    零序比率差動保護在變壓器保護中的應用

  • 比率制動母差保護多媒體培訓教程.rar

    比率制動母差保護多媒體培訓教程.rar

  • (塑殼開關)選擇性和速動性的討論[1]

    (塑殼開關)選擇性和速動性的討論[1]

  • 帶比率特性的變壓器差動保護(微機)

    有一個啟動電流 一個制動電流。啟動電流一般取二次額定的0.3倍。關鍵是制動電流怎么理解。一直理解的不是很清楚。希望熟悉這個的來指教,最好能把動作區,制動區,速動區解釋清楚?,F(xiàn)在對這個的理解很表面,制動肯定是不跳了,動作肯定是跳了。

  • 請教一下比率制動縱差保護的原理。

    請教一個問題,比率制動縱聯差動保護為避免誤動作,其啟動電流在區內故障時應該大于不平衡電流,在區外故障時啟動電流應該大于制動電流。這種理解對不對?謝謝啊。

  • 變壓器比率差動保護的校驗方法(圖文)

    變壓器比率差動保護的校驗方法(圖文)

    為了防止因變壓器接線組別、TA變比不同引起的不平衡電流。比率差動保護動作特性曲線的校驗接線和試驗結果實際調試中由于保護裝置電流A、B、C三相沒有提供獨立的非極性端。關鍵詞:變壓器,比率差動保護,校驗方法 對Y0/Y0/△-11型三繞組變壓器分相差動微機保護裝置,不同的廠家采取了不同的補償方式和比率制動方法,如何正確地校驗差動保護成為困擾著現場調試人員的難題之一。本文以Y0/Y0/△-11 型三繞組變壓器及南瑞 DSA332X 型保護裝置為例,分析了主變差動保護的校驗方法。 1.主變縱聯差動保護的原理差動保護是按比較主變各側電流大小和相位而構成的一種保護[1]。雖然主變各側電流不等,且各側之間在電路上互不相通,但可以根據主變正常工作及發生主變外部短路時流入和流出變壓器的功率相等或者各側電流產生的安匝之和近似為零的條件建立差動保護平衡方程。在變壓器發生內部故障時,應有差動電流流過差動回路,差動繼電器動作

  • 主變縱差保護比率制動斜率計算方法

    主變縱差保護比率制動斜率計算方法