  • 流量計算公式里邊的單位問題

    搞不明白啊,暈噴泉流量計算:Q=μ?f? 根號(2gh)*10(-3)次方 Q —噴頭流量(L/s);μ —噴頭的流量系數(一般為0.6-0.94) f —噴嘴的過水面積(對于圓形噴嘴f= 1/4*π*d2,其中d為噴嘴直徑),這個d的單位是多少??g —重力加速度,等于9.8m/s常用簡化公式計算流量:Q=0.653?d2 ? 根號(h) Q —噴頭流量,L/S; d—噴嘴直徑,mm;H嘴—噴嘴前壓力(這個單位是帕斯卡?) 另外0.653是怎么得出來的,暈倒啊[ 本帖最后由 dudualv 于 2011-5-5 00:53 編輯 ]

  • 二次增壓供水設備流量計算公式

    本帖最后由 博海供水設備 于 2016-6-14 11:56 編輯 流量計算公式:Q=kc*H*m*q0*kb*1.2(管網損失)/(24*1000) 供水系統揚程計算:H≥1.2Hy+Hc+h0+Σh-H0

  • 暴雨強度及雨水流量計算公式

    暴雨強度及雨水流量計算公式

  • 關于NFPA15-2007上噴頭流量計算公式

    關于NFPA15-2007上噴頭流量計算公式

    NFPA15上的噴頭流量計算公式,我自己推算了一下,K與Km的換算怎么也不對。過程如下,歡迎大家指正!過程如下:

  • 冷凍水流量計算公式問題

    計算管段的冷水流量公式為G=Q/1.163(t1-t2)Q-為計算管段的空調冷負荷t1-t2為供回水溫差請問這個公式計算出來的流量G的單位是m3/h,還是L/S

  • 同是巴士槽流量計算公式卻不同

    奇怪的公式 教材上關于巴士槽的流量計算公式為: Q=0.372b(3.28H1)^(1.569b^0.026) 三廢處理技術手冊(廢水卷)749頁為 Q=0.372b(3.28H1)^1.569*b^0.026 同是巴士槽的流量計算公式卻不同。 不過兩個公式的計算結果還基本沒什么差別。不知道兩個公式哪個對?還是連個都對?

  • 給水設計秒流量計算公式的選擇

    給水設計秒流量計算公式的選擇

    本帖最后由 12060 于 2013-11-1 13:18 編輯 最近做一個大學生宿舍,其設計用水量的計算讓我很苦惱。工程概況:該宿舍分三段,第一段24層,第二段9層,第三段,18層。學生總人數約6000人,4人一間宿舍,共用一衛生間,衛生間內設有一個獨立的淋浴間,一個蹲便器,兩個洗臉盆。 按建筑給水排水設計規范,該宿舍屬于3-4類宿舍,其設計流量的計算時,就應該采用規范3.6.6公式。以下表格為計算結果:這個結果太嚇人了,感覺和實際工程完全不符~~于是,我又選擇了3.6.5的公式(即按1-2類宿舍進行設計)進行計算,其結果如下:

  • 求教孔板式流量計的量程計算公式

    孔板式流量計安裝好以后會給一個差壓范圍對應流量范圍比如一般是0~40KPA,對應0到滿量程。但現在蒸汽流量測不準(偏?。杏X是這個差壓范圍設計偏大,想請各位來幫看看,這個差壓范圍是怎么計算出來的,應該怎樣確定這個范圍才能得到相對準確的測量流量。

  • 關于排水秒流量計算的問題

    規范4.4.6 計算公式中b 為衛生器具同時百分數,寫著衛生器具按規范3.6.6的表格中選用,但下面又增加一句,沖洗大便器應按12%選用。 表格中已經有了沖洗大便器的使用百分數。這2個數據是矛盾的。到底應該按那個選取呢?

  • 求助關于流速流量計算的問題

    求助關于流速流量計算的問題

    從A地山頂水池接水輸送至B地,已知AB兩地高差為24米,距離為2600米,管徑為dn160,是否可以求出流速流量。翻了一下流體力學的書中伯利努方程 代入式中,可水頭損失hl未知,書中例子是直接給出水頭損失hl的值。請問各位是否能求出流速,是條件不足還是我忽略了些什么。

  • 關于公廁給水立管流量計算

    公廁給水立管計算秒流量,是一層計算該管段后附加1.2L 還是整個系統附加1.2。比如一層附加1.2L/s,三層就是附加3.6L/s。還是整個立管附加。如果整個立管附加,對于層數較多的宿舍等,是否不太合理。求大神指教

  • 關于噴淋系統設計流量計算

    關于自動噴水滅火系統設計流量問題,大多數設計人員選用流量都是選30L/s,可由于考慮噴頭與梁之間的間距等原因,噴頭之間的間距在各工程中也是多種多樣的,而且最不利噴頭的工作壓力取值不同,也會造成計算出的噴頭流量是多種多樣的。依規范,系統的設計流量應該是作用面積內全部噴頭按逐點計算法,現就不同噴頭間距情況下自噴系統的流量計算進行比較。這次計算參數如下,中危險等級1級,作用面積160平米,最不利點噴頭壓力為5米,噴頭布置為正方形。分別取噴頭間距為2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,計算詳細結果見附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)說明:其中間距2.6米時,流量較小是由于作用面積內噴頭數量不同。實際工程中取

  • 這個計算水泵流量的計算公式對嗎

    這個計算水泵流量的計算公式對嗎

    請各位前輩看看下面的公式對嗎

  • 求助關于多孔閘門流量計算

    河道大壩上面有多個閘門,如何計算單個閘門流量及開啟多個閘門的總流量.開啟多個閘門是不是對單個閘門有影響。一般多個閘門的開啟方式是什么?一個一個開,每個閘門的開啟高度是否一樣,還是同時開啟一個高度..

  • 關于這樣的正壓風量計算公式?

    最近看到一個這樣的公式來計算維持正壓風量的公式:正壓風量(CMH)=室內體積×正壓傎×0.125,找了很多書,都沒找到在哪這樣的公式,請問這個公式正確么?怎么來的?有高手詳解下么?

  • 電線大小和載流量計算經驗公式和口訣

    經驗總結,給快速計算帶來方便

  • 高校學生公寓秒流量計算公式中a值取值的疑問?

    請問在高校學生公寓(單獨衛生間)的給水秒流量公式中a值的取值,是取a=1.8合適,還是a=2.5合適?謝謝/

  • 關于屋面雨水溢流設施的流量計算

    如題,屋面雨水的溢流設施總排水量怎么計算?是不是應該先按規范4.9.9中提到的:按10年(or50年)重現期計算雨水量,再減去雨水管道系統的排水量?