我們單位營業廳接了4個空調,其中兩個柜機兩個壁掛,還有兩臺電腦,不開空調一切正常,空調開多了的時候電腦會重起,測了電壓是180多,但以前這里有十臺電腦的時候都沒出現過這種情況.不同點是以前是在很進的一臺臨時變壓器接的線,現在從配電室接線了,距離遠了不少.但我不確定是不是這個原因,請大家幫我分析?還有怎樣解決呢?
1. JGJ 48-2014《 商店建筑設計規范》規定大中型商場的營業廳照明、空調為二級負荷。 我見過多份商場圖紙實際的情況是: 設計中只在各個防火分區電井內預留營業廳照明配電箱(進箱為單電源)。營業廳的照明 均為二次裝修設計考慮??照{(diào)配電也是單電源供電。二級負荷單電源供電這樣是否違背規范。 營業廳照明、空調(還有配備電鍋爐的)的負荷在一個項目中是比重最大的。 按照《 商店建筑設計規范》考慮,三級負荷所剩不多,不超過30%(如果無餐飲、影院、電玩 類。可能比例還低)。 問題來了,不少圖紙設計說明中營業廳照明、空調為二級負荷。實際畫法和三級負荷無異。 請各位老師解惑。
緊急求助: 我現在做的一個銀行營業廳,按規范它的照明是二級負荷,但容量很小,備用電源用柴發不劃算,可否用UPS,而經營用電腦用小型UPS單獨備用,可以嗎????
建設銀行營業廳600平米,請問裝中央空調的話,哪個方案比較好?設備廠家、型號。我是做電氣的,對空調暖通不懂,但是老板又要我搞,所以請各位兄弟幫幫忙!
以一個高層商場的5樓為例,改商場建筑面積為10000平方米。1、根據老建規跟老高規,商場的營業面積計算比例取最小值0.5,因此計算面積為5000平方米,5層的疏散人數換算系數為0.5,因此計算出商場疏散人數為10000*0.5*0.6=3000人,按高規沒100人疏散寬度1米算,就是要30米的寬度,按每個樓梯1.5米的話,需要20個樓梯。2、根據新建規,條文5.5.21第5條,也有說明了商場的計算面積與建筑面積的定量關系為0.5~0.7,同樣取值最小值0.5,疏散人數換算系數第5層規范5.2.21-2表是0.3~0.42,取最小值0.3,那根據新建規得出商場疏散寬度為10000*0.5*0.3=15米,按每個樓梯1.5米的話,需要10個樓梯 從兩種計算結果來看,新建規的商業營業廳的疏散寬度比老建規減少了一半。疑問:1、老建規的商場計算面積與建筑面積的定量關系是在規范原文上體現的,但在新建規的定稿版中是在條文中體現的,疏散寬度比原來減少了一半,這不符合規范組的風格。 2、規范原文5.2.21第7條:“商店的疏散人數應按每層營業廳的建筑面積
各位大神,建規上沒有明確銀行營業廳多少面積需要安裝噴淋,是銀行有自己的規范要求還是按照商業1500面積來呢?謝謝各位能夠解惑答疑~
本帖最后由 蘇扒飯 于 2015-1-14 17:11 編輯 以一個高層商場的5樓為例,改商場建筑面積為10000平方米。1、根據老建規跟老高規,商場的營業面積計算比例取最小值0.5,因此計算面積為5000平方米,5層的疏散人數換算系數為0.5,因此計算出商場疏散人數為10000*0.5*0.6=3000人,按高規沒100人疏散寬度1米算,就是要30米的寬度,按每個樓梯1.5米的話,需要20個樓梯。2、根據新建規,條文5.5.21第5條,也有說明了商場的計算面積與建筑面積的定量關系為0.5~0.7,同樣取值最小值0.5,疏散人數換算系數第5層規范5.2.21-2表是0.3~0.42,取最小值0.3,那根據新建規得出商場疏散寬度為10000*0.5*0.3=15米,按每個樓梯1.5米的話,需要10個樓梯 從兩種計算結果來看,新建規的商業營業廳的疏散寬度比老建規減少了一半。疑問:1、老建規的商場計算面積與建筑面積的定量關系是在規范原文上體現的,但在新建規的定稿版中是在條文中體現的,疏散
本人在做一高層裙房的營業廳準修設計,營業廳在一樓,設固定玻璃窗,營業廳面積月240M2,后面輔助房的面積月100M2,請問需要設置機械排煙嗎?底樓開門的面積可以當開窗的面積計算嗎?
求助各位大蝦,請問銀行營業廳電氣設計時,箱子預留負荷用的?。ù笾行⌒透餍偷模?銀行營業廳的單位面積用電指標怎么確定,請指教!感謝!
商店建筑設計規范JGJ48-2014第7.3.14條強制性條文要求大中型商店建筑營業廳線纜的絕緣和護套應采用低煙低毒阻燃型,火災報警規范GB50116-2013第11.2.2條強制性條文也有要求火災報警線路線纜的防火要求,但商店建筑設計規范中強調的是低煙低毒阻燃型線纜,而火災報警此條只做出線纜的阻燃或阻燃耐火等要求,不知商店建筑中火災報警使用的線纜是否也要執行JGJ48-2014第7.3.14條,增加低煙低毒的要求?請高手幫助指導,謝謝!
一、耐火等級 地下或半地下建筑(室)和一類高層建筑的耐火等級不應低于一級。(《建規》5.1.3) 二、層位
青島的一個銀行辦公樓,五層的多層建筑,不設風管空氣調節系統,每層約1000平米。一層為營業網點,面積約700平米,按照建規這類營業廳是不需要設噴淋系統的,但是當?shù)叵谰忠笤O(shè)噴淋。市政單路供水,相對壓力0.3MPa,如果噴淋系統接市政是否可以?如果設泵,設水池,投資就太大了。各位給個意見。
圖紙簡介: 某一層銀行營業廳電氣施工圖,圖紙內容齊全,包括說明、材料表照明、插座及弱電設計,平面圖、系統圖俱全。 投稿網友: liaofeng-911 上傳時間: 2014-05-19
圖紙簡介: 雖然工程較小,但銀行網點的電氣施工有別于普通營業房的電氣施工,圖紙包括:照明、插座平面圖,弱電平面圖,強弱電系統圖和設計說明。 投稿網友: zhuowei888 上傳時間: 2014-06-05
圖紙簡介: 電信營業廳裝修圖電信營業廳裝修圖。圖紙內容包括:電信局營業廳平面布置圖,電信局營業廳平面索引圖,電信局營業廳平面定位圖,電信局營業廳外立面圖,室內個立面圖,剖面圖等裝修圖紙。 投稿網友: wncqlf 上傳時間: 20
圖紙簡介: 重慶某地稅營業廳全套施工圖 含所有平面、立面、外立面門頭、外立面雨棚、水電、大樣圖等,可供參考。 投稿網友: hengdingzs 上傳時間: 2014-08-06
一、88年商業建筑規范中 :大型百貨商店、商場的營業廳、門廳、公共樓梯和主要通道的照明及事故照明應為一級負荷,自動扶梯和乘客電梯應為二級負荷 (我的理解是營業廳所有照明包括一般照明、備用照明、消防照明均為一級負荷)二、08年民規中: 大型百貨商店、商場的營業廳的備用照明用電為一級負荷。(我的理解是營業廳備用照明及消防照明為一級負荷)問題1: 應該按哪本規范設計? 常規的話規范有沖突盡量按標準高的設計?問題2: 假設按“一”營業廳所有照明包括一般照明、備用照明、消防照明均為一級負荷 進行設計 。 一級負荷如何實現? 問題3: 實際工程中碰到的問題如下: 建筑面積20000平方大型商業,共5層,高層建筑,每層面積約為4000平。每層中公共走道樓梯約為400平,公共廁所100 平,其余面積分攤?個商鋪,每個面積700平方。 每個商鋪分開設置獨用VRV外機一臺,獨用VRV內機及全熱交換機若干 。 問題是每個商鋪營業廳如何配電及計量?[
圖紙簡介: 本工程為一層的銀行營業廳全套電施,圖紙內容包括:UPS插座,弱電插座,接地系統,綜合布線等。希望對大家有幫助 投稿網友: renxinjun 上傳時間: 2014-07-31
商店建筑設計規范JGJ48-2014第7.3.14條強制性條文要求大中型商店建筑營業廳線纜的絕緣和護套應采用低煙低毒阻燃型,火災報警規范GB50116-2013第11.2.2條強制性條文也有要求火災報警線路線纜的防火要求,但商店建筑設計規范中強調的是低煙低毒阻燃型線纜,而火災報警此條只做出線纜的阻燃或阻燃耐火等要求,不知商店建筑中火災報警使用的線纜是否也要執行JGJ48-2014第7.3.14條,增加低煙低毒的要求?請高手幫助指導,謝謝!