我負責施工的某大橋預應力問題的處理方法。詳細見附件。
淺談預應力箱梁張拉與壓漿
預應力鋼束張拉問題淺析
后張法預應力使用在大跨度梁中(3跨梁一起張拉,總長約65m),一端先張拉到100%,另一端補拉,請問補拉時鋼絞線伸長值一般在多少?工人記錄為4cm~8cm是否錯誤?急~~~~~~~~~~
小弟看一建《建筑工程管理與實務》,其中講預應力結構時說道:當曲線無粘接預應力筋長度超過35m時,宜采用兩端張拉。當長度超過70m時,宜采用分段張拉。這里面70米應該是一根預應力筋的長度,可一段鋼筋只有兩邊可以張拉啊,分段張拉又是什么意思呢?從中間分開?求大神解釋,要是有圖就更方便理解了。
看看這個板張拉如何?
后張法預應力鋼絞線在張拉過程中,主要受到以下兩方面的因素影響:一是管道彎曲影響引起的摩擦力,二是管道偏差影響引起的摩擦力;兩項因素導致鋼絞線張拉時,錨下控制應力沿著管壁向跨中逐漸減小,因而每一段的鋼絞線的伸長值也是不相同的。 1、 計算公式 (1) 預應筋伸長值ΔL的計算按照以下公式: ΔL—各分段預應力筋的理論伸長值(mm); Pp—各分段預應力筋的平均張拉力(N); L—預應力筋的分段長度(mm); Ap—預應力筋的截面面積(mm2); Ep—預應力筋的彈性模量(Mpa); (2) 《公路橋梁施工技術規范》(JTJ 041-2000)附錄G-8中規定了Pp
水利網易的朋友: 現本人正在搞預應力張拉施工,中途遇到一個難題就是:20m和16m的空心板預應力張拉,一開始設計定的鋼絞線為1570的,后來修改為1860的,控制應力不修改,仍為為1125,現在張拉過后預應力空心板的預拱度僅僅有2~3mm,最大的也只有5mm,請問預應力張拉預拱度是否作為控制指標?預拱度沒有太大是否與控制應力有關系?控制應力按1860的75%控制妥否?謝謝各界人士指導!
預應力鋼絞線張拉計算1、預應力筋采用應力控制方法張拉時,以伸長值進行校核,實際伸長值與理論伸長值的差值符合設計要求,設計無規定時,實際伸長值與理論伸長值的差值應控制在6%以內,否則應暫停張拉,待查明原因并采取措施予以調整后,方可繼續張拉。2、預應力筋的理論伸長值 (mm)可按下式計算: =195300*68400/140/194000=492mm 式中:PP——預應力筋的平均張拉力(N),直線筋取張拉端的拉力。L——預應力筋的計算長度(mm);AP——預應力筋的截面面積(mm2);EP——預應力筋的彈性模量(N/mm2)。3、預應力筋張拉時,從固定端先調整到初應力σ0,該初應力為張拉控制應力σcon的10%,伸長值從初應力時開始量測。將預應力鋼絞線拉直,錨固端和連接器處拉緊,在預應力鋼絞線上選定適當?shù)奈恢每坍?huà)標記,作為測量延伸量的基點, 再從張浪張镭制應力到σcon的20%并量測伸長值 2,最后張拉到σcon,量測伸長值 1,預應力筋張拉的實際伸長值 (mm),可按下式計算:
大家好好看看吧,有用的
適用于新建鐵路哈爾濱至大連客運專線中交第四航務工程局有限公司公主嶺制梁場32m/24m整孔標準箱梁預制的后張法預應力張拉施工。
預應力張拉安全技術交底
預應力張拉計算及現場張拉控制
t型梁預應力錨鎖張拉.jpg
現在鋼絞線有100多米了,張拉時,要倒兩次頂才能張拉到位,求伸長值的計算公式?10%測頂的伸長量L1、夾片外露量Lj1,20%測頂的伸長量L2,100%時測頂的伸長值L3、夾片外露量Lj2,錨固測頂的伸長量L4計算公式:L4+L2-2*L1-Lj2+Lj1(中間沒有倒頂的計算公式) 求各位前輩指點。。。
本帖最后由 二柱灬擎天 于 2013-12-2 15:40 編輯 摘要: 橋梁預應力施工質量是保證橋梁結構質量安全和耐久性的關鍵工序,是結構安全質量的生命線。為了提高橋梁預應力施工質量,采用預應力智能張拉系統,在西外環十七標段預制梁場投入使用。通過張拉質量、安全、工效等各方面對比分析智能張拉工藝與傳統手工張拉工藝,證明采用智能張拉工藝效果良好,質量、安全、工效等各方面都遠遠優于傳統手工張拉。
離心成形的先張法砼管樁,在砼離心過程中,是否會對預應力筋造成擾動?預應力筋先張拉后,砼再澆筑并進行離心成形,這是怎樣一個過程?
預應力張拉
預應力張拉專題,為您提供預應力張拉相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與預應力張拉 相關的專業交流討論,更多預應力張拉相關內容請?jiān)L問