吊頂式空氣處理機:1.做新風機組使用時,除了機組還需配什么閥門部件。比如說防火閥什么的。順序如何。2.做空氣處理機使用時,一次回風如何實現的?3.所加管件和排煙風機的區別。以前做做水暖了,關于風的不太懂。謝謝了!
請問吊頂式空調器的風量怎樣確定是不是先確定制冷量然后確定風量還是經過計算得出風量,然后減去所需新風量等于回風量?該空調器只是在冬季或者夏季用,請問風量就定為新風量(每人30m3/h)可以嗎?
轉自公眾號:新筑時代 裝飾項目中常見的金屬吊
吊頂式空調器有新風工況和回風工況,冷量的選擇以哪個為準呢?比如說4000風量的吊頂式空調器,它的新風工況參數為:ZKD04-JX 風量:4000M3/H,額定冷量為57.9KW 它的回風工況為:ZKD04-JT 風量:4000M3/H,額定冷量為26.3KW 比如說某個服裝廠的風量需要64000風量,那么需要選擇16臺4000風量的機器,那么它的冷量是新風工況下的為準還是回風工況下的?是57.9KW*16還是26.3*16呢
BLD 吊頂式排氣扇系列產品特點及優越性:一、 產品采用金屬外殼噴塑結構,防潮、耐腐蝕、不易燃。配有地 線裝置防漏電,安全性能高。二、 產品采用控制溫升的優質電機,能在復雜環境下安全運行。且 電機采用全封閉,進口滾動軸承和矽鋼片制作,耗電量低于同類產品的2倍,從而達到高效節能之功效。三、產品采用金屬離心多翼低噪聲葉輪,配已優質電機,使其小風量排氣扇的噪聲小于32dB(A),特別適用于賓館、飯店、寫字樓及健身娛樂等場所。四、 產品出風口配有止回閥,防止煙霧、異味氣流倒灌及異物進入。五、 卡式連接方式,能使安裝方便快捷,便于拆卸維修。六、 風口為錐形連接器,非常優利于管道安裝。3 殼體
勾搭式吊頂鋁板網能夠使以做幕墻為主的鋁板網、鋁蜂窩板以勾搭式的構造安裝天花吊頂。勾搭式吊頂鋁板網構造簡單:此構造為單向平行龍骨勾搭式構造,使勾搭板安裝更牢靠安定??推葱詮?qiáng):網與網之間的拼接是經過龍骨有次第搭折在一同的,網邊共同的搭勾規劃,能很好的操控網與網之間的活動性,然后了網與網之間的縫隙更嚴密平整,更具一體性。 便于修理:此構造針對修理頤養配套有共同的檢修口規劃,不影響外觀美,天花的全體分歧漂亮。用材靈活:較暗骨式方板構造比擬,此構造板材的厚度為1.5
上傳沉井式泵站投標技術文件
請問商場使用的吊頂式空調機如何配電?是每個吊頂機旁邊設置控制箱,單獨控制;還是樓層設置總配電箱,每個吊頂機一個回路,配電箱里面安裝熱繼電器保護;或者是吊頂機已自帶控制保護裝置,可以將吊頂機鏈式鏈接就可以了？請各位大蝦指教?。?!
現有一個工程會議室采用吊頂式空調機組,該機組風量6000m3/h,風壓260Pa。兩臺,風機噪聲達到1m處83dB(A),5m處75dB(A),設計風口進回風均有消聲器,但消聲器消聲量有限月10dB(A),左右,請問有沒有什么好的降噪方法。
我公司的商場這兩天空調調試,發現一個普遍現象,就是吊頂式空調器正常運行時沒有漏水現象,但晚上一斷電,就會發現有水從吊頂上洇出來。施工單位檢查后確認安裝沒有問題,存水彎、坡度等都滿足要求。然后我們請廠家過來檢查,維修人員也沒有給我們明確的答復,他只是把其中一臺空調器水盤的水完全清理干凈,把風機斷電。讓我們到晚上再看看水盤里是否有水,但是這樣做的目的我并不是完全明白。具體情況我介紹一下:空調器冷量:45KW 風量:6000m3/h 余壓:220PA 冷凝水盤位于負壓段,也做了水封。有人說之所以一停機就漏水,是由于風量過大,壓頭高,從而將水帶至風機段,只是在運行的時候水滴不會落下來,當停機后,則水會通過風機段流出來??照{(diào)器拆開了,發現沒有擋水板,而且水盤也不大,比表冷器的長寬各多了15公分。
豎井式貫流泵,豎井里的電機旁有一個很深的小孔,大約3公分左右,有時會往上面冒水,水也不是太多。三臺泵只有一個豎井里有這個孔。請問大家這個孔是做什么的呢?謝謝
大面積公共場所,由于甲方不愿意犧牲建筑面積,所以沒有空調機房,故室內機我打算采用吊頂式空調箱的形式。聽說吊頂式空調箱超過4000風量,就很難控制噪音了,不知道實際項目中大于4000風量的設備使用情況如何?另外,大家在設計時如果用到改類設備,多采用什么措施來控制噪音?。恐x謝大家?。?/p>
誰能提供吊頂式風柜的安裝工藝啊,無良施工隊伍隨意性太強,目前發現吊柜過濾器被管道及梁擋住無法抽出除塵,吊柜吊掛無減震,部分回風口被遮擋僅一半回風等等。急需!:Q :Q 若有請發ruirain1000@sina.com,非常的感激流涕?。。。。?!
最近做了一個洗浴中心,在挑空的地方用了吊頂式空調機組,做的是造型式吊頂(不隔音),回風處沒有做靜壓箱,出風口做了靜壓箱,調試發現噪音特別大。加變頻器效果也不怎么好。請教有什么更好的辦法處理噪音問題。如圖,一臺是到外墻,一臺是在室內 ,現場如圖
某商場共四層,每層四千平方,均是左右兩側各安裝吊頂式風柜8臺,安有消聲器,每個風柜的主出風口處有玻璃鋼風管兩路,安有回風靜壓箱,共有450x450出風口10個;風柜有750x350回風口兩個,開啟風柜后回風口氣流噪音太大,求教高手指點解決!
空氣處理機是全新風工況,配了一個兩通閥,用一個控制箱來控制空氣處理機的開關。本人新手,第一次接觸這個東西,請教一下,最簡單的控制的話,應該是怎么接線的?是不是就從控制箱接兩路電源線到空氣處理機的電機(2個電機),用一個開關控制就好了?然后那個兩通閥是怎么控制的,是接到空氣處理機上嗎?
對于高大空間采暖來講,最大的問題是供熱不集中、熱量流失快、溫保效果不明顯,盡管有暖氣開放,還是讓人感覺涼颼颼的,針對這一現象,通常的做法是利用吊頂式工業用蒸汽暖風機做集中供暖,因循環風量大,溫度散布均勻,所以被稱為理想的采暖
圖紙簡介: 某大口井(沉井式)全套施工設計圖,大口井直徑11.3m,井深17.2m,為鋼筋混凝土結構。圖紙包括:集水井平面、上部泵房平面、立面及整體剖面圖、不同高程平面、井壁結構及泵房底板鋼筋圖等內容,圖紙合計2張。本圖對大口井設計有一定參考價值。 投稿網友: lyh9696
吊頂式新風換氣機解決減震小竅門:空氣(新風)處理機組在不同功能下的工作流程及控制方法。隨著經濟發展和人民生活水平的提高,中央空調系統的使用越來越廣泛,空氣(新風)處理機組是中央空調系統中的核心部件,也是中央空調系統中冷熱量的使用終端,因此空氣(新風)處理機組冷熱量的獲取方式直接決定了中央空調系統的初投資和運行費用的多少,目前的空氣(新風)處理機組冷熱量獲取方式有以下幾種方案。利用制冷機生產冷凍水,以滿足空氣處理的冷卻或除濕需求,利用專門設置的空調熱源(例如:燃油燃氣鍋爐等)生產熱水或蒸汽,以滿足空氣處理的再熱或加熱需求。這一方案主要適用于大型中央空調系統,是傳統的方案,但其缺陷也顯而易見,如:機房占地面積大,初投資高,運行不節能等。利用具有熱回收功能的制冷機生產冷凍水,以滿足空氣處理的冷卻或除濕需求;
藻井式吊頂
藻井式吊頂專題,為您提供藻井式吊頂相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與藻井式吊頂 相關的專業交流討論,更多藻井式吊頂相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子