也來獻上一篇文章《變頻調速器的維修與測試》,與大家共享
不知大家對現有的調速功計算公式的由來有沒有研究,如反擊式調速功A=25*Q*(Hmax*D1)^0.5(KG.M),此公式是由何而來,調速功的最低操作功的計算怎么來算?是取導葉開關過程中的最高操作油壓來乘以接力器行程?如果沒有導葉的水力矩曲線和水力曲線,接力器的最低操作油壓是否是不能計算出來,那么最低操作功是不是也計算不出來?
我有一臺歐陸590調速器控制系統。現在調速器出現跳閘報警,報警代碼為:A ARM FIELD AILED,設備啟動后三五秒鐘,輸入總電源便跳閘。我差了一下資料,只有 “勵磁故障 FIELD FAILED ”這個故障代碼。經過檢查,我的電機現在可以正常運行(通過替換法)。求教大家,這是什么原因??[ 本帖最后由 yiyn2003 于 2008-7-26 22:03 編輯 ]
我們現在做的是風機調速器,他的功能是 使用1或2個溫度傳感器或壓力變送器來采集制冷系統的壓力,并把信號傳送給調速器。調速器接受信號后根據溫度或壓力的變化來改變電壓的方式來及時調節風機電機轉速。電機在每次啟動的時候會全速運轉2秒后轉入變速運行。該調速器是數字化的微電腦控制設備。所有的數據和工作狀態通過電路板上的數字顯示器和發光二極管來輸入和讀取。它有防水的IP54等級的塑料盒,從而可以保證調速器可以安裝和使用在任何的室外環境中。調速器通過移相處理的原理,實現電機轉速在50%~99.9%之間的連續調節。有需要的話根我聯系啊020-8258068013926473575 劉
通電后按M鍵直到出現DIAGNOSTS(診斷)后按向上的鍵頭,找到CONFIGURE DRIVE(配置調速器),按M鍵進入菜單,找到CONFIGURE ENABLE(組態有效),按M鍵進入菜單,將DISABLE(不允許) 改成ENABLE(允許),此時面板燈閃爍,按E鍵退出;按向下的鍵頭,找到NOM MOTOR VOLTS(電樞電壓),按M鍵進入菜單,輸入額定電樞電壓,按E鍵退出;按向下鍵頭找到ARMATURE CURRENT(電樞電流),按M鍵進入菜單,輸入額定電樞電流,按E鍵退出;按向下鍵頭找到FIELD CURRENT(勵磁電流),按M鍵進入菜單,輸入額定勵磁電流,按E鍵退出;找到FLD.CTRL MODE(勵磁控制方式),按M鍵進入菜單,把VOLTAGE CONTROL(電壓控制)改成CURRENT CONTROL(電流控制),按E鍵退出;(如果采用電壓控制,請將FLD.VOLTS RATIO(勵磁電壓比率)菜單下面的百分比參數按如下方式設定:%=電機的額定勵磁電壓/調速器電源進線電壓;例如:電機的額定勵磁電壓為180V,電源進線電壓為380V,那么百分比=180V/380V=
勵磁線圈的接線及勵磁電源的接線端子改裝:D1到D4端子不再使用,現在改為F+和F-(勵磁輸出),L1和L2(勵磁電源)。接線方法:F+和F-接電機的勵磁線圈,L1和L2取自主電源接觸器的下端,是電機勵磁的外部電源,一定要和調速器電源進線一致(從左向右依次為L1,L2,L3。)電機電樞接線端子:A+ ,A-是電機的電樞接線。控制端子說明:端子排的右面有一個N線端子,是調速器風機的零線(調速器風機是在調速器啟動后才工作)。T1+、T1-、T2+,T2-是外部互感器的接線端子。調速器的L1和L3兩根電源進線請一定要穿過電流互感器,請注意要保證電流互感器的安裝方向要一致。L1側電流互感器兩引線S1,S2分別接T1+,T1-;L2側電流互感器兩引線S1,S2分別接T2+,T2-;請一定要注意不要接錯。(不可逆擴容調速器在內部已經加裝好電流互感器,并且已經接好線)。D5、D6直接接觸器的線圈,D7、D8接調速器的控制電源(最好加一個隔離變壓器)。調速器啟動及升降速的控制端子接法請參照說明書上的接線。調試步聚:按以上端子
歡迎使用,提出寶貴意見.
請問有MIPREO DGC 600C型微機調塑器廠家的人嗎?類似的微機調速器也行,求你們的檢修試驗規程?。∽詈糜徐o特性試驗方面的介紹,越詳細越好,或者共同探討一下,我的QQ是496820680
590C調速器的外部勵磁改內部勵磁跳線都可以按如下方法跳線:外部勵磁有個額外的插線,F(xiàn)18和F19,對應的將外部勵磁的電源線按照 黃色和紫色兩種線 插在一起,將紅色和棕色這兩種線 插在一起。其實如果大家注意一下就可以發現,在590C的電源進線的L1和L2上面是不是都有兩根線接在上面?這兩根線就是內部勵磁的進線了。
廠里的電磁調速器壞,調速器的型號是JD1A ,換了好幾個牌子都是這樣。主要壞的是調速開關調不了速度,或者是通斷開關控制不了。請大家幫我分析一下?/p>
最近遇到個麻煩,學校影劇院安裝吊扇,吊扇太多了(有四十幾把吊扇),如果一個對一個太多了沒位置放,能不能一個調速器控制多個風扇?。ㄕ{(diào)速器適當選大點)???[ 本帖最后由 hfg2009 于 2010-1-16 13:32 編輯 ]
在工程中,我們經常會遇到水泵和風機,那在安裝的時候,控制方面我們怎么做才能更好的調節電機的電壓和轉速呢?不裝變頻器,因為變頻太貴了,一般人用不起!安裝一個可控硅調速器是否可行呢?望大家指點一下
變頻調速器的加減速方式 了解變頻調速器的加減速方式,可以很好的了解電機在加減速過程中變頻器改如何控制。 一、常用的加減速方式主要有以下幾種: <1> 直線加減速 變頻器的輸出頻率隨時間遞增或遞減。這種加減速方式適合大多數負載。 需要注意的是,電機在設定加減速
液體電阻調速器是針對建材、冶金、礦山、制糖等行業的風機、水泵、軋機、壓軋機等設備的變負載繞線電機而專門設計的高性能軟起動與調速設備,它是通過改變電機的轉差率來達到調節電機轉速的目的。 二、性能特點
我最近遇到一些微機調速器方面的問題,想求幾本關于這方面的書,包括運行規程和維護檢修方面的!謝謝了!!!
SIEMENS 直流調速器6RA23中文手冊
西門子直流調速器6RA28/6RA706RA28介紹6RA28全數字直流調速器為6RA23型直流調速器的替代產品,其性能與6RA23完全一樣。此產品結構緊湊,可適應性強,維護簡便,設計直流電流范圍為30A~600A。根據不同的應用場合,可選擇單象限或四象限工作的裝置。所有的控制、調節、監控及附加功能都由微處理器來實現,再選擇給定值和反饋值為數字量或模擬量。適用范圍:冶金行業、鋼鐵行業、造紙行業、橡膠行業、卷取機械、塑料行業、起重機械等1.應用:6RA28 SIMOREG K 整流器是用于直流調速的全數字控制的緊湊型整流器,接入三相電源為直變速傳動提供電樞和勵磁電源,額定輸出電流達30A~600A根據應用場合,整流器可作單象限運行,或作四象限運行。2. 設計:SIMOREG K 整流器是極其緊湊的。由于各個單體部件容易得到,所以為這種30A~600A 的流器的模塊化設計提供了方便的服務。電子箱既適應于基本電子板, 也適應于任何其他的附加路板,并可被方便地打開或取出外部信
最好能夠細致到元件,如機調的離心擺、引導閥、輔助接力器、主配、主接微機調的電源模塊、輸入輸出設備、測頻板等的圖片及資料。
調速器
調速器專題,為您提供調速器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與調速器 相關的專業交流討論,更多調速器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子