一、術語(一)腳手架分類腳手架是為建筑施工或安裝施工而搭設的上料、堆料以及施工作業用的臨時結構架。1.按所用的材料:分為木腳手架、鋼腳手架和軟梯。2.按是否可移動:分為移動腳手架和固定腳手架。3.按施工的性質:分為建筑腳手架和安裝腳手架。4.按搭接形式和使用用途分為(1)單排腳手架(單排架):只有一排立桿,橫向水平桿的一端擱置在墻體上的腳手架。(2)雙排腳手架(雙排架):由內外兩排立桿和水平桿等構成的腳手架。(3)結構腳手架:用于砌筑和結構工程施工作業的腳手架。(4)裝修腳手架:用于裝修工程施工作業的腳手架。(4)懸挑腳手架:應于設備安裝或檢修懸挑作業的腳手架。(6)模板支架:用于支撐模板的、采用腳手架材料搭設的架子。5.按遮擋大小分為(1)敞開式腳手架:僅設有作業層欄桿和擋腳板,無其它遮擋設施的腳手架。(2)局部封閉腳手架:遮擋面積小于30%的腳手架。(3)半封閉腳手架:遮擋面積占30%~70%的腳手架。(4)全封閉
鋼管扣件腳手架規范
借鑒一下
本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-14 21:28 編輯 在外架方案的計算中,存在兩種情況,一種是縱向水平桿在上,橫向水平桿在下(如圖1),一種是橫向水平桿桿在上,縱向水平桿桿在下(如圖2)。這兩種搭設的方式、受力及計算的區別在哪里?具體如下圖:
1,各位朋友,請問你們工地上24m以上雙排外架一般設置斜撐嗎?2,在轉角處設置斜撐,應當是如圖下那種形式?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-6 20:43 編輯 跪求有關腳手架搭設相關規范、標準:'(:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake
1.外挑型鋼在拐角位置如何懸挑2.外挑型鋼的起始位置如何確定,是隨意定位還是有什么特殊要求呢3每根型鋼都要做斜撐或者斜拉么,如果不是那些需要那些不需要呢4.雙排內立桿離強距離是從剪力墻外墻面計算還是從窗臺等檐口開始計算新人剛剛接觸外挑架的東西,向高手請教。
不少地方外腳手架都是六層一懸挑,有的地方會把懸挑下部的腳手架拆除,有的不會。以18層為例,第六層開始懸挑,然后第12層懸挑的時候拆除六層以下的鋼管用到12層以上,6層以下做臨邊防護。這樣可以節約鋼管租賃的租金么?可以節約多大個比例?有沒有特別的規范,外腳手架什么時候可以拆除?如果外墻抹灰、刷漆、貼磚沒有腳手架就需要吊籃,這部分錢是算到施工方還是勞務方呢?又或者大家還有其他什么疑問?
腳手架專業搭設規范
腳手架規范__落地式外腳手架安全管理
1、比如剪刀撐的搭接長度,外腳手架要求是不低于1000mm,支撐系統要求是不低于500mm(會讓我覺得其他規范也不一樣); 2、對于縱橫桿以及立桿的對接連接和搭接的要求,外腳手架和模板支撐系統是否一樣; 3、在我的認知里,我認為規范是大致相同的,不知道是否正確。 有懂的朋友嗎 在此感謝大家為我解惑了
我們項目上的懸挑腳手架是每隔3*6=18米一懸挑的,現在問題是“磚家”說外腳手架剪刀撐的不能拉通做,圖上可以看到現在挑了三次了,現場的是從底部(4層)至頂部(暫時是20層)剪刀撐全部拉通做的,這一塊也沒有什么規范限制不能拉通做?。壳蟠笊窕貜?fù)!。。。。。
懸挑式腳手架搭設規范一、施工方案 1、懸挑式腳手架必須編制專項施工方案。方案應有設計計算書(包括對架體整體穩定性、支撐桿件的受力計算),有針對性較強的、較具體的搭設拆卸方案和安全技術措施,并畫出平面、立面圖以及不同節點詳圖。 2、專項施工方案包括設計計算書必須經企業技術負責人審批簽字蓋章后方可施工。二、懸挑梁及架體穩定 1、挑架外挑梁或懸挑架應積極采用型鋼或定型桁架。 2、懸挑型鋼或懸挑架通過預埋與建筑結構固定,安裝符合設計要求。 3、挑架立桿與懸挑型鋼連接必須固定,防止滑移。 4、架體與建筑結構進行剛性拉結,按水平方向小于7M、垂直方向等于層高設一拉結點,架體邊緣及轉角處1M范圍內必須設拉結點。三、腳手板 挑架層層滿鋪腳手片,腳手片須用不細于18#鉛絲雙股并聯綁扎不少于4點,要求牢固,交接處平整,無探頭板,不留空隙,腳手片應保證完好無損,破損的及時更換。四、荷載 施工荷載均勻堆放,并不超過3.
看到很多外墻改造工程采用落地式外腳手架時,連墻件都是用的軟拉硬撐方式--用φ12的鐵絲與帶彎鉤的膨脹螺栓拉結,小橫桿端頭伸至建筑外墻面以承受壓力;截圖是規范相應的規定,問題1:想知道軟拉硬撐這種設置方式是否符合規范?問題2:如果外墻是干掛石材,外架搭設高度24m<H<50m時,連墻件又該怎么可靠拉接(怎么處理拉接點,是否拆除干掛石材?)
代做工程預算.造價(yusuanw)專業標書制作代寫
安全第一,文明施工。為大家送上建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范JGJ130-2011
外腳手架規范
外腳手架規范專題,為您提供外腳手架規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與外腳手架規范 相關的專業交流討論,更多外腳手架規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題