亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于位移比“樓層兩端”的疑問

    關于位移比“樓層兩端”的疑問

    《抗規》表3.4.3-1里,關于樓層位移比的定義里面,“在規定的水平力作用下,樓層的最大彈性水平位移(或層間位移),大于該樓層兩端彈性水平位移(或層間位移)平均值的1.2倍。 并結合P270的條文說明,這里的樓層兩端怎么理解? 是要跟所計算的地震作用工況方向垂直么?以附圖為例,最大位移點在右上角(A點),最小位移點是否要取為左上角(B點)? PKPM好像是取得這一層里所有節點里最小的位移,所以有可能在左下角的點(C點)。由于左下角C點位移最?。僭O(shè)C點比B點位移小的情況),PKPM算出來的位移比是偏大的,也就是偏安全的,能滿足PKPM的位移比,就一定能滿足規范里的位移比。總結一下,疑惑地就是,這個”樓層兩端“怎么理解?是否一定要和地震作用方向垂直呢?

  • 對于位移控制的一些疑問

    您好,在做設計的時候經常會有一些疑問 (1)我對于雙向地震和偶然偏心在什么時候勾選,不太清楚;另外,在考慮雙向地震或偶然偏心的工況下,位移比是否還是必須小于1.2?對于低層、多層和高層建筑分別有什么不同的規定嗎? (2)在進行鋼筋混凝土框架結構的設計時,什么時候次梁點鉸?圖集上對鉸接有一個錨固長度的規定,加入滿足不了的話,就必須點鉸接嗎?點鉸接后,主梁就會少抗扭鋼筋,次梁的跨中配筋會稍大,支座處則只能按照構造配筋,但是完全采用固結后,首先錨固長度滿足不了,其次跨中配筋會比鉸接時候的少,但是實際情況由于錨固長度不滿足所以不可能是完全固結,這樣的話,跨中配筋會不會偏少? (3)什么時候需要考慮彎矩調幅?次梁還是主梁?對于砌體結構的樓面梁,需不需要考慮彎矩調幅?

  • 關于模型處理的問題(位移)

    有一高層框-剪結構,18層,純住宅,無地下室,各層層高3m。按規范樁基埋深3米左右。建模時的處理方法有二:1.從承臺頂?shù)蕉訕敲孀鼋Y(jié)構1層,高度5.6米左右,墻厚取280滿足要求;但是與建筑填充墻厚度不一。2.在建筑地面層設置框梁,但是不做板,這樣各層層高均不超過3m,墻厚200均滿足要求。問題:各位覺得哪種方法好?尤其是第二種方法,有幾個問題不清楚:1.建筑地面層只有梁沒有板,顯然不滿足樓層無限剛的平面假定,那位移怎么算?2.只有梁沒有板,卻要有效約束剪力墻、柱,是不是受力很大,有什么措施改進么?

  • 為什么遠震配筋位移反而更大?

    一棟18層住宅,在7度區,場地2類,在設計地震分組1、2、3組下,同一片墻體配筋,第一周期,層間位移如下:第一組 二層某墻體配筋2cm2 T1=2.13s 層間位移:1/1165第二組 二層同一片墻體配筋3cm2 T1=2.13s 層間位移:1/1035第三組 二層同一片墻體配筋4cm2 T1=2.13s 層間位移:1/932為什么遠震反而配筋位移更大呢?按理說,一棟建筑物越是遠離震源,受到的地震影響應該更小才對啊,配筋和層間位移應該更小才對,可是計算結果卻不是這樣。地震分組和特征周期相關,特征周期越大,地震影響系數越大,配筋和層間位移越大。

  • 關于PKPM位移的一個問題

    關于PKPM位移的一個問題

    簡化輸出的位移詳細輸出的位移

  • 關于pkpm位移比調整的幾個疑問

    各位大神好!!最近調模型時遇到幾個疑問,希望得到的指點.1.pkpm模型中有個X+方向,Y+方向,這個方向是指?平行于X,Y方向并且偏移5%?還是指從X,Y中點斜向偏移的方向?2.假如一個模型,X+方向位移比滿足規范要求,Y+方向的位移比大于規范限值,此時說明模型存在哪些問題?該如何調整呢?3.再假如,X+方向位移角很大,超過了限值要求,此時說明模型存在哪些問題?該如何調整?

  • PKPM關于節點位移的問題

    PKPM關于節點位移的問題

    還是先說一句,小弟是新手。我在查結構節點位移時產生了這個疑惑,還請各位前輩給小弟詳細解釋解釋。 在SATWE的結構位移WDISP.OUT文本文件中,可以查得在不同荷載工況下的每層的節點最大位移(在SATWE前處理的地震信息里我勾選了考慮偶然偏心,考慮雙向地震作用,然后在WDISP.OUT文本文件中查得了18種不同工況下的每層節點最大位移)。這18種工況分別為:1.X向地震作用;2.X雙向地震作用;3.X+偶然偏心地震作用;4.X-偶然偏心地震作用;5.Y向地震作用;6.Y雙向地震作用;7.Y+偶然偏心地震作用;8.Y-偶然偏心地震作用;9.X方向風荷載作用;10.Y方向風荷載作用;11.豎向恒載作用;12.豎向活載作用;13.X方向作用規定水平力;14.X+偶然偏心地震作用規定水平力;15.X-偶然偏心地震作用規定水平力;16.Y方向作用規定水平力;17.Y+偶然偏心地震作用規定水平力;18.Y-偶然偏心地震作用規定水平力;并且可以查得這18種不同工況下的各層節點最大位移,如果在前面把位移輸出方式改成詳細輸出,則可以查

  • 幼兒園周期比以及位移比怎么調

    幼兒園周期比以及位移比怎么調

    本帖最后由 q8935054 于 2013-10-19 12:35 編輯 現在在做一個主體3層局部4層的框架幼兒園,七度半,二級框架。底層柱子四角我都做到700*600,上面做600*600以及500*600,邊跨梁300*700,中部梁有做到250*700的,配筋都很大。問題有兩個:一、周期,在第三陣型,如何讓扭轉占得比例大點。二、在查看位移比時,有一個工況位移比超過了1.4,怎么調呢??超過的節點是在3,4層的左上角的柱子。

  • SAP2000反復荷載位移曲線

    SAP2000反復荷載位移曲線

    各位前輩:小弟最近想要用SAP2000得到滯回曲線,可是不知道可以在哪里添加如圖所示的反復荷載位移曲線,(不想用時程分析,定義時程曲線)。謝謝,各位前輩了。

  • 橋墩位移病害整治與思考

    橋墩位移病害整治與思考

    火宣復線是鐵道部1999年開工建設的重點工程項目,全線于2001年10月28日建成并開通運營。2002年秋檢時發現跨越麻風圩的竹絲港特大橋的16號橋墩上梁端出現抵死。后經過詳細檢查發現17、18號橋墩上梁端縫增大,15、19號橋墩以及兩端其他橋墩上梁端縫正常,所有支座除了16、17號橋墩上的活動支座位移過大外(位移方向相反),支座錨栓均正常,沒有任何剪切破壞的跡象。于是推斷17號橋墩出現了向16號橋墩方向的縱向位移,后采用全站儀測量確認該橋16、17號橋墩均出現了不同程度的縱向位移。1 病害成因分析(1)竹絲港特大橋于2001年10月建成通車,該橋16、17、18號橋墩分別于2001年7、8月份施工完畢,橋墩基礎均為鉆孔樁基礎,樁長32.0m。該橋的18~21號橋墩間為跨越主河道梁跨,18號橋墩正好在麻風圩大堤上。麻風圩堤防建設工程于1998年底開工建設,而堤防工程在18號橋墩處的加固施工是在橋墩建成后才進行的,大堤加固前后的橋下縱斷面變

  • 為什么兩側懸挑鋼梁的位移差別如此大?

    為什么兩側懸挑鋼梁的位移差別如此大?

    荷載相同,懸挑鋼梁截面尺寸相同,懸挑長度相同,鋼梁撓度為何差異這么大?

  • 關于位移比和剪重比的調整

    關于位移比和剪重比的調整

    小弟剛來設計院不久,目前在做剪力墻住宅,地上31層高91.5米,地下一層4.5米;七度區,二類土;其他各指標都滿足了,就是X方向剪重比和X方向位移比還差一點,這兩個問題調了兩天了,沒有太大改善,望各位大神指點一二(已經勾上按5.2.5調整了)

  • 關于pkpm結果顯示:位移比的?

    本人好久沒有弄過pkpm了,最近用了下,看位移比,地震工況的位移比怎么不顯示了?只有一個層間位移角,是新版本就是這么改的嗎?最后只在風荷載工況下才有,這個是什么原因呢。

  • 層間位移比大于2如何調整呀!

    === 工況 4 === Y 方向風荷載作用下的樓層最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY 7 1 874 2.33 1.08 2.16 3600. 874 0.07 0.03 2.32 1/9999. 66.6% 1.00 6 1 733 2.25 1.04 2.16 3600. 733 0.12 0.05 2.28 1/9999. 83.9% 1.29 5 1 592 2.14 0.99 2.15 3600. 592 0.21 0.10 2.22 1/9999. 87.8% 1.92 4 1 451 1.93 0.90 2.14 3600. 451 0.37 0.18 2.05 1/9778. 23.0% 2.52 3 1 310 1.56 0.72 2.15 3600. 310 0.44 0.22

  • 塔樓偏置結構位移比超了怎么辦?

    塔樓偏置結構位移比超了怎么辦?

  • 短樁的水平位移系數確定

    在算一個地面光伏的混凝土灌注樁短樁,算得樁的換算埋深ah=1.9m,小于樁基規范 表5.7.2的最小2.4m,請問這時候水平位移系數Vx該如何取值呢?

  • 力-位移曲線---極限荷載

    怎么通過鋼筋混凝土連續梁加載試驗的力-位移曲線確定其極限荷載,力位移曲線會有下降段么,為什么大多力位移曲線都沒有下降段

  • 這樣的位移是否能通過圖審?

    X方向最大值層間位移角: 1/1449.Y方向最大值層間位移角: 1/1848.這是前三個周期,周期倒是滿足,可是位移實在沒有辦法再調了,建筑就是這樣! 1 1.8750 0.11 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02 2 1.5797 90.23 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 3 1.2708 5.41 0.03 ( 0.03+0.00 ) 0.97雖然都滿足規范,但是這樣的位移是否能通過圖審?規范規定兩個方向剛度要接近,可是差這么大,實在心里沒有底,急??!

  • 剛度比,周期比,位移比的控制

    結構總體參數控制意義、方法、及注意事項筑結構總體參數控制意義、方法、及注意事項。1 剛度比的控制 A 控制意義: 新規范要求結構各層之間的剛度比,并根據剛度比對地震力進行放大,。 新規范對結構的層剛度有明確的要求,在判斷樓層是否為薄弱層、地下室是否能作為嵌固端、轉換層剛度是否滿足要求等等,都要求有層剛度作為依據, 直觀的來說,層剛度比的概念用來體現結構整體的上下勻稱度. B 規范條文: 新抗震規范附錄E2.1規定,筒體結構轉換層上下層的側向剛度比不宜大于2。 新高規的4.4.3條規定,抗震設計的高層建筑結構,其樓層側向剛度不宜小于相臨上部樓層側向剛度的70%或其上相臨三層側向剛度平均值的80%。 新高規的5.3.7條規定,高層建筑結構計算中,當?shù)叵率业捻敯遄鳛樯喜拷Y(jié)構嵌固端時,地下室結構的樓層側向剛度不應小于相鄰上部結構樓層側向剛度的2倍。 新高規的10.2.6條規定,底部大空間剪力墻結構,轉換層上部結構與下部結構的側向剛度,應符合高規附錄D的規定

點擊加載更多

位移比

位移比專題,為您提供位移比相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與位移比 相關的專業交流討論,更多位移比相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

未中標通知書

位移測量