小弟剛從事設計工作,最近在做一個八度半區的18層剪力墻項目,在輸出信息里有點矛盾,現求救于各位大俠:問題是這樣的: 在勾選了偶然偏心和雙向地震作用的情況下 在位移輸出文件里,主要看哪些東西 位移角分別要看哪個工況的? 位移比分別要看哪個工況的? 很糾結,有沒有一種理論的說法 ,現在小弟得到很多種說法:1、只看XY第一項的位移角,再保證偏心和雙向的位移比2、地震、偏心和雙向的都要看3、只看XY第一項的位移角,再保證偏心和雙向的位移比,還有就是最后水平力的位移比;
請大家看看我的一個18 層的住宅;請教各位 1.剛重比有上限嗎?一般最好不要超過多少為好?我的這個剛重比大嗎?2,第一平動周期1.8156是不是有點大, 也就是結構剛度有點柔?3.地震荷載作用下 位移角1/4067,1/3232是不是太小 也就是剛度太大?4.風荷載作用下1/2061,1/1063又覺得Y方向的剛度有點弱,如果2,4條如果對 那么第三條不就矛盾了 請教各位高手解答????。?!X向剛重比 EJd/GH**2= 7.82 Y向剛重比 EJd/GH**2= 5.88 考慮扭轉耦聯時的振動周期(秒)、X,Y 方向的平動系數、扭轉系數 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭轉系數 1 1.8156 74.36 0.96 ( 0.07+0.89 ) 0.04 2 1.6197 161.92 0.96 ( 0.87+0.09 ) 0.04 3 1.4678 31.44 0.09 ( 0.06+0.02 ) 0.91 4 0.4
急死我了,一個剪力墻的高層住宅,其它的結果還可以,就是位移角怎么全都是1/9999,這說明是不是我的剪力墻布置太多了呀,可是結構的基本自振周期在經驗值之內,說明剪力墻布置不會太偏差,大家幫忙分析到底出了什么問題,謝謝
本人做一棟五層框架,7度抗震,一層4.7m,其他層3.9m,柱子截面500*500,梁板柱布置從上到下沒有大的變化。做完什么都滿足,就是二層的位移角超限,想想一層層高又大,受地震力也多,為什么一層不超而二層超,真是百思不得其解,哪位高手來解釋解釋。=== 工況 6 === Y 雙向地震作用下的樓層最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY 5 1 620 26.43 25.46 1.04 2900. 620 1.29 1.05 1.23 1/2245. 99.9% 0.83 2 648 20.59 19.57 1.05 3900. 695 2.28 2.23 1.02 1/1711. 99.9% 0.83 4 1 472 25.16 20.75 1.21 3900. 472 3.49 3.38 1
位移角控制的目的有兩個,一個是側向剛度的控制,讓大多數抗側的構件處于彈性狀態。還有一個是不至于出現層間較大的變形,破壞建筑物中的填充墻。有的說位移角應該考慮全樓剛性樓板假定,還有說不考慮的。其實在沒有大開洞的樓層,這個影響不大。但是當結構中有較多開洞,或者整層開洞的時候,大家一般怎么考慮。我個人認為如果考慮不破壞填充墻的話,應該按實際情況考慮,不應該在全樓剛性樓板的條件下計算位移角。但是對于抗側剛度,我認為全樓剛性樓板假定下的位移角能更好的反應樓個樓層的抗側剛度。這樣考慮全樓剛性樓板假定又比較合適。不知道大家有什么看法。
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-10-9 11:44 編輯 不考慮偶然偏心,不考慮雙向地震。 位移角彈性當保,風單震四況詳盡。 參見JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》3.4.5 2014.9.18
位移計算時用“強制剛性樓板假定“,同時采用側剛分析方法,而用戶手冊中說明"PARDISO"、"MUMPS"、和”vss“求解器只能采用總剛模型進行計算,”LDLT“求解器可以在側剛和總剛模型中做選擇。那是不是說位移計算時只能用"LDLT"求解器?而配筋和內力計算哪種都可以?
小弟最近在做一個車庫項目,主要柱距:x向11m,Y向11m,7層,7度0.1g,三級框架,底層層高4100,其余3200,現在柱子從上到下暫時都為900X900,主梁為450X600,次梁為250X450,計算后發現位移角不夠,請問大家這是什么原因造成的,如何解決,謝謝,個人感覺柱子截面再加大的話會被領導罵的。。。。
很實用的資料。
根據《高規》3.4.5 控制的位移比不應大于1.5。 后面補充了一條“注”:當位移角不大于規范值(1/800)的40%時,其位移角可以適當?shù)姆艑?,但不?yīng)大于1.6。在根據《四川省抗震設防超限高層建筑工程界定標準-2008》 第10頁 4.2條 某一項超過不規則指標較多的超限高層建筑工程的界定 凡具有4.2.2條所列特別不規則情況之一的高層建筑應界定為抗震設防超限高層建筑工程 1.扭轉位移比大于1.4 某四川內的項目,其模型中,位移比參數出現某些工況下 超過1.5的情況。 且位移角在1/900~1/1100 左右。 現在為了解決這個結構特別不規則 超限問題,可以 根據上面高規控制位移比補充的一條“注”: 當位移角不大于規范值(1/800)的40%時,其位移角可以適當?shù)姆艑挘粦?yīng)大于1.6。這樣我們可以 將每一層的位移角控制在1/2000 以上 就利用這一條,將位移角適當放寬。把這個超限問題先解決了。。 這樣做,如
本帖最后由 腹黑小女人 于 2013-9-29 16:24 編輯 5層加1層閣樓的住宅,位移角過大,柱子截面減小了,梁的強度也減小了,但位移角還是過大。請高手指教,因為我是新?,有很多地方不太明白。{:2_80:}=== 工況 1 === X 方向地震作用下的樓層最大位移 Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 7 1 1830 7.38 7.17 2800. 1830 0.60 0.58 1/4700. 50.3% 1.00 6 1 1556 6.88 6.67 2800. 1556 0.89 0.86 1/3159. 35.7% 1.16 5 1 1281 6.08 5.90 2800. 1281 1.20 1.17 1/2330. 19.2% 1.36 4 1 1007 4.96
因為是結構設計的新人,做一個樓的結構設計,樓的長度42米,寬度16.8m??偣彩俏鍖?,坡屋頂。感覺好像很簡單,但是怎么位移角總是不滿足,短邊方向的位移角總是大于1/550.已經在樓梯間和電梯間加了無數的柱子了,別的地方也不方便加柱子,另外要求框架結構。
如何減小彈性層間位移角, 圖片已上傳
高規3.7.3注釋上說“抗震設計時,本條規定的樓層位移計算可不考慮偶然偏心的影響”。是不是所計算出來的Δμ是不考慮偏心作用?如果是,那計算出來的樓層層間最大位移與層高之比Δμ/h,位移比就是不考慮偏心作用的影響。 但是高規3.4.5上說“在考慮偶然偏心影響的規定水平地震力作用下,樓層豎向構件最大的水平位移和層間位移,A級高度高層建筑不宜大于該樓層平均值的1.2倍”;高規4.3.3上又說“計算單向地震作用是應考慮偶然偏心的影響”。 不知道大家對這三條是怎么理解的,它們的關系怎么看。希望大家都談談?/p>
今天用pkpm分析一棟框架,查看位移角的時候顯示的不是底層位移角最大,我查了書書上說的是框架的層間位移等于本層剪力除以本層的抗側剛度,按理說底層剪力最大則層間位移最大,層間位移角也應最大,怎么SATWE分析的是第三層的最大啊,懵了
我是一個新手,現在設計中碰到一問題想請教各位: 混凝土框架結構計算時的層間位移角應該控制在多少? 是不是抗震規范表5.5.1規定的1/550? 如果計算結果不滿足要求,修改什么效果最好?
最近做了一個JLQ結構的住宅,層間位移角控制在1/1890左右,但是有人說太小了,結構有點剛了我第一次做JLQ結構的,沒什么經驗,我想請問下大家,JLQ結構的高層建筑,一般層間位移角控制在什么范圍,結構又經濟而不會太柔?謝謝
在復核SATWE的計算結果時,怎么才能正確的知道層間位移角和最小剪重比有無錯誤?還有就是是不是5層以下的樓房不用復核這些東西呢?