下圖,虹吸濾池地板的畫法,哪個正確,請高手確認
前者的鋼筋畫法能否做如后者那樣的簡化。即將畢業的結構新手,忘各位高手賜教,不勝感激!
如圖:浪涌保護器這樣畫是什么意思?那個按鈕是什么元件?
國家建筑標準設計圖集《混凝土結構施工鋼筋排布規則與構造詳圖》09G901-3第4-16頁問題如下:1.詳圖剖切的位置應該是在板中而不是在基礎梁中,因為基礎梁內不應設置板的分布筋。2.如果是09G901-3第4-13頁丁字交叉條形基礎底板鋼筋的排布構造,則由分布筋轉換為受力鋼筋只占基礎寬度的1/4,施工照此節點配筋則勢必造成不必要的浪費。3.圖上由分布筋轉換為受力鋼筋的長度也與09G901-3第4-13頁條形基礎底板鋼筋的排布構造的長度不同,應統一以后者為準。4.如果按照本圖的位置做基礎變高處放臺,則與此垂直的條形基礎勢必作用在斜面上,基礎受力極不合理。建議該圖集的編者對節點的適用范圍做出更為詳細的說明;基礎放臺避開此區域。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-20 15:10 編輯 ]
《混凝土結構鋼筋排布規則與構造詳圖》09G901-3第4-13及4-14頁存在的錯誤:Y向基礎的分布筋應放置在受力筋的上面而不是下面。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-6 15:26 編輯 ]
國家建筑標準設計圖集《混凝土結構施工鋼筋排布規則與構造詳圖》09G901-3第4-3頁問題如下:1.A-A剖面的梁高h(yuǎn)與左側不一致,梁寬b與下圖不一致。2.A-A剖面基礎梁的中間箍為U形沒封閉。3.右上可能想只表示板筋的排布,那么就可以只畫板而不畫梁與柱,在下面的平面圖中表示出剖切位置即可。4.左上鋼筋距柱邊50mm起布,可能造成柱下部分的鋼筋不等距。如果基礎梁受力合理,則如此布筋最佳;如果考慮施工方便則箍筋間距與底板受力筋間距相適應為宜。此處箍筋的布置與框架梁不同,框架的節點核心區中布置的是柱的箍筋。建議有關專家能制定出即方便施工又相對經濟的箍筋布置方式。5.A-A剖面中基礎梁的側面構造縱筋能否取消或加大其間距?對于埋在地下的基礎梁側面裂縫的控制能否放寬?工程中基礎梁一般都不很長,基礎梁的裂縫控制有必要與上部的框架梁一樣嗎?當然對于一般圖面的比例與畫法可以不很嚴格,但對于國標圖集還是嚴謹一些為好。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012
《混凝土結構鋼筋排布規則與構造詳圖》09G901-3第4-2頁有下列錯誤:1.基礎頂部的分布筋應放置在受力筋的下面。說明4讓分布筋放在受力筋上面是出于什么考慮?(施工方便?)2.頂部受力筋應在頂面滿布。(本圖所示為階梯型截面)。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-2 23:56 編輯 ]
本帖最后由 371_163 于 2015-2-26 11:02 編輯 圖上斷路器的x是不是表示動觸頭,是不是必須畫到受電側?好像10kv 的圖紙上是不區分的,送電側、受電側都可以畫。畫在哪側,有沒有具體要求?
本人收集了幾個綜合體施工圖,對裙樓排水橫管畫法有點不解以此項目為例,上部分為酒店客房塔樓,下面為大面積的裙樓,裙樓大部門為餐飲等娛樂設施,就這層小衛生間就有40個,而這些衛生間都比較分散,想問問大家一般怎么處理,我講訴下我知道的兩種方法這張圖是4層的衛生間布置圖,我已經將紅圈劃出來了以上是3層排水管的處理方式,也就是3層的天花處第一種是用一根
如圖,這里的相線與零線的量怎么計算呢,求指教圖中的數字是表示的是相線的數目還是說相線與零線的數目的總和呢?
前幾天好象有篇帖子討論元件的畫法,找不到了,我再問一遍,下面這張圖紙是在本站下載的,請問這些常開、常閉點的畫法是最新畫法嗎?
消火栓應該填充一面在背面才對吧我看了好幾個圖亂七八糟的什么畫法都有,搞不清楚了,請大蝦賜教!
根據04G101-4圖集的關于井字梁平法制圖規則的說明。在最近的一個工程里我試著用了用這種平法表示方法,過程中有些問題,拿出來大家討論一下。1. 是不是一個區格里的梁都是井字梁時才能用平法標注? 如果絕大部分是井字梁,還有一些由于孔洞或墻下梁的布置,造成還有一些小次梁時怎么表示?(如下圖) 是井字梁用粗虛線,次梁用雙虛線,還是都用粗虛線?或者這種情況下不能用平法表示?2. 當一根軸線上的梁,有一個區格內是井字梁,相鄰的區格內又不是井字梁了,那這兩個部分是分別標注,當成 兩個梁?還是都當作井字梁?我比較傾向前者。3. 當區格內不是標準的井字形梁,而是有些梁沒有拉通,但是梁高都一樣,這時是不是都按井字梁考慮呢?
兩個圖 那個更好 ???
有用就拿去。
請教各位朋友:有誰可以告訴我空調風管的簡易畫法,例如變徑(變徑管的傾斜角度或是變徑的長度)、三通(倒角半徑)的畫法,最好可以配有圖示。學校里老師沒有教過,畢業設計是用軟件畫的。所以想學習一下沒有軟件情況下的畫法,請各位好朋友幫幫忙,再次表示感謝。
在EXCEL2003中,按住shift鍵就可以把一條直線畫水平。開設在2007中就不行,編輯線時按住shift鍵總是把線畫得無限長。在EXCEL2007中怎么可以實現把直線畫水平???
剪力墻約束構件400是陰影區,300是非陰影區你們常用哪種畫法,還是有其他的?感覺畫法,不一樣,箍筋下料長度有區別,造價就不同了3:是從李國勝書上參考的(多高層疑難問題處理。。。。96頁)個人偏向2陰影和非陰影用一個大箍,保證了暗柱的一個整體,雖說陰影區要用箍筋,但拉筋不是不準,只是有個度,此外算陰影區的配箍率 也簡單明了啊
高位消防水箱選用時有沒有可用的圖集?畫的時候在平面圖上需要畫哪些東西?系統圖上溢流管等管子的相對高度如何定?地下的支墩是我們來定還是交給結構去做?