  • 求助!制冷量根據什么來修正?

    希望高人指點我選的是美的離心式冷水機組,設計冷卻水進出口溫度為31/35,冷凍水進出口溫度12/7,查得修正值為1.01,對不對?一般來說,溫差小,制冷量應該變小才對?在線等回復

  • 如何選定空調器的制冷量

    如何選定空調器的制冷量選擇制冷量的原則是:空器的制冷量應略大于房間的冷負荷,房間的熱負荷應考慮到房間的朝向,墻壁和屋頂的隔熱情況,以及室內熱源包括人員的多少。舉例:一個16平方米的臥室或客廳,需配多大冷量的空調器?普通房間冷負荷的推薦值為115-145W/m2,取中間值130 W/m2為計算依據,則冷負荷=130×16=2080W。由于空調器的實際制冷量比名義值低8%,因此所選空調器的名義制冷量必須大于2080÷0.92=2260W。選用空調器的名義制冷量應該為2300 W左右。對于空調效果要求較高的房間,冷負荷應取160-180 W/m2。這里再提一下瓦(W)過去用制冷量單位千卡/小時(kcal/h)之間的關系:1W=0.86kcal/h;1kcal=1.16W。日本空調器常用壓縮機的功率(馬力)數值來表示制冷量,這是過去的習慣,并不確切,因為各廠和各個時期產品的性能系數是不同的,但大致上馬力數與制冷量有如下關系:

  • 求助,如何確定冰箱的制冷量?

    冰箱的制冷量在壓縮機資料上面能夠查到,但是如果讓你自己設計的話,你會如何計算?請把具體計算步驟和相關查閱資料也告訴我。這個制冷量和冷凍能力有何關系?制冷量的標識在壓縮機上面的功率有什么關系?謝謝!

  • 求助!?。£P(guān)于蒸發溫度與制冷量

    一套冰蓄冷系統,有基載機組,有雙工況機組,只運行基載機組時,測試數據時,發現冷凝溫度不變時,壓縮機工況不變,蒸發溫度降低,制冷量反而增加了,這是問什么???什么原因導致????/p>

  • 一個關于制冷量選擇的問題

    請教給我前輩我想請教的問題是,例如我的熱負載是一定的情況下,目前用1HP的系統降溫速度為每分鐘1°C,假設我想降溫的速度達到每分鐘5°C時,應該怎樣去計算制冷系統的功率。

  • 制冷量與性能系數的關系

    制冷量與性能系數的關系

    為什么額定制冷量越大,性能系數越高?求助!!

  • 冷凝溫度與制冷量的問題

    本帖最后由 lyy0801 于 2013-2-26 11:05 編輯 請問同一 一冰箱放在24度環溫和40度環溫情況下,在穩定工況下那個制冷量大(制冷系統夠用,蒸發器啥的都夠用)不考慮效率,只考慮制冷量,我想應該40度時大些,因為冷凝溫度高,蒸發溫度稍高,另外壓差大,流量大,故能力稍大。但從壓縮機角度考慮(假定蒸發溫度不變或變化很?。?,隨冷凝溫度上升,壓機制冷量下降啊,是不是矛盾,請看我哪錯了

  • 冷庫的制冷量是怎樣計算呢

    冷庫所需要的制冷量是怎樣計算的呢,比如5m*6m*2.5m的冷庫,存放蔬菜,溫度設定在2°左右,怎么計算該冷庫所需要的制冷量呢?然后計算出制冷量怎么再根據這個數據選擇壓縮機組和蒸發器呢。求懂的大神指導指導,不勝感激~

  • 求教各位大神,如何算出制冷量!

    求教各位大神,如何算出制冷量!

    這是要求。請問它的制冷量怎么算?

  • 冷柜(或者冰箱)的制冷量怎么計算?

    請問冷柜(或者冰箱)的制冷負荷怎么計算,有沒有什么估算的方法或者計算法則.比如一個80L容量的冷柜,要求溫度在-18度以下,請問制冷量是多少?謝謝各位!

  • 房間濕度大,為什么制冷量越大?

    求助大神,房間的干球溫度保持相對不變,現在增加房間的濕度,壓縮機的轉速也保持不變,在這個時候蒸發壓力確實上升了,從傳熱的角度來講,蒸發溫度上升了,但是空氣的干球溫度不變,但是此時制冷量上升了,不知道怎么解釋。

  • 格力有LF16,制冷量16KW的柜機嗎?

    在樣本上看到有這個型號的,但實際中好象很少有人提及,想確認下是否有。另現在用在一個大型的300平米的商業區,4臺,但拉出的冷媒管放至室外時,有8米長左右,而且還要過門,這樣可以么?

  • 誰矢制冷量與溫度的換算關系?

    我一直都沒弄明白,假如一個房間的單位制冷量我設為180W/M2,那么在這種設計冷量下,房間溫度應為多少呢?由于我是初入行者,請前輩們指點指點,晚輩不勝感激!謝謝!

  • 討論蒸發溫度對制冷量的影響

    當蒸發溫度升高,冷媒蒸發生成的氣泡減小,離開蒸發表面速度增快(單位時間內可以生成更多的氣泡,更多的氣化核心,制冷量大)。同時,從卡諾循環可以看出,有溫差傳熱時,蒸發溫度越低,為了達到相同的冷量,功耗越大,制冷系數下降。(主要是壓比增大,單位體積制冷量減少)。這就意味著在實際過程中,當蒸發壓力減小的時候,制冷量是減小的(壓縮機保持不變的情況下)。但是如果在設計蒸發器的過程中考慮到平均傳熱溫差,同時Q=kFt, 一般隨著蒸發溫度的升高而減小,所以考慮Q的效果是下降的,但是K會增大,并且增大的影響超過平均傳熱溫差降低的影響,所以當平均傳熱溫差減小的時候,Q是增加的,(蒸發溫度升高,K增大)。這是個人的一些觀點,請指教。同時,認為蒸發溫度,冷凝溫度僅和本身的介質特性和環境有關。在冷媒量達不到設計工況的時候,隨著冷媒的增加,冷量增大一直到設計工況,但是當超過設計工況時,有效蒸發面積是減小的,冷媒不能完全蒸發,部分液體會占掉部分蒸發面積,影響換熱效果,因此制冷量會下降(但是實際在實驗中發現是增大的,是不是冷媒加的不夠多?或是分析有誤,請大家討論)

  • 環境溫度對制冷量的影響,

    以前做機子一直以環境溫度為32度去設計的,,但是最近有客戶反饋說有些地方的環境溫度達到了40度,,,結果之前做的冷水機降溫的速度明顯不足,甚至有些不制冷,,,大家說我要怎么修改好.

  • 請教制冷量與功率的關系

    1匹空調,按輸入功率換算,應該是0.735kw,按制冷量算,是2.5kw。那么說,0.735kw的輸入功率,可以輸出2.5kw的冷量,不是違背了能量守恒定律了嗎?是我理解錯誤,還是有別的原因,請教各位。

  • 中間制冷量和中間制冷溫度?

    前兩天家里裝了大金空調,我看了下它的說明書:里面講到制冷量和制冷輸入功率,這可以理解,但它下面又講到,中間制冷量和中間制冷輸入功率?請各位幫忙解釋下

  • 關于總制冷量的確定問題,急

    根據負荷計算,得出建筑的各房間的冷負荷,從而得出建筑的總冷負荷,為A;根據每個房間的冷負荷、風量選末端設備,將個末端制冷量相加,又得出建筑的總制冷量,為B.通常B>A。我的問題是,選擇冷熱源機組的時候,制冷量是按A取呢還是按B取呢? 懇請各位幫我解答一下~謝謝~

  • 制冷量與冷卻塔匹配問題?

    一臺壓縮式制冷機,制冷量為(),應匹配標準型冷卻塔的處理能力為860t/h。A.6000KW B.5000KW C.2000KW D.4000KW復習考試是看到的,答案選B,不知道從何而來,希望高手指教。謝謝!