近期我向很多自控專家請教過,他們一致認為目前市場中存在的風機盤管電動閥(開、關量)都達不到節能、舒適的效果,主要原因:1、電動二通閥關閉壓差太小,最大的是0.18mpa,實際運行過程中存在關閉不嚴的狀況;2、一開一關的運行原理都決定這個閥門并不節能;3、對中央空調水系統的穩定也產生影響鄙人不才,這個問題一直困惑小兄,就拿出這個話題給大家討論討論,希望能夠指點迷津!
家用中央空調逐漸普及,進入人們日矷畹母鱾€角落,風機盤管作為中央空調系統的末端裝置,在眾多的公共場所廣為采用。目前,市場上該類型產品可謂應接不暇,但怎樣根據業主的不同需求,結合設計圖紙選擇較好的風機盤管應用到實際工程中去呢?其實很簡單,只要四步便可選好家用中央空調風機盤管: 1、冷量校核一般是按計算的冷負荷來選擇產品,但應注意不同的新風供給方式會導致風機盤管的負載冷量也不同。當新風直接通過外墻送至房間時,未經熱濕處理,風機盤管的冷量=室內冷負荷+新風冷負荷;當設立獨立的新風系統時,則風機盤管的冷量=室內冷負荷。目前市場的產品,一般都是名義制冷量而實際運行中的冷量應是冷量×單位時間內的平均運行時間,即改變運行時間或風量,都會影響機組的輸入冷量。所以并非名義冷量越高越好,如果僅按高冷量選用機組,會出現供冷能力過大,導致開動率過低,換氣次數減少,室溫梯度加大,還會加大系統容量和設備投資,空調能耗加大,空調效果降低。所以冷量僅作為選設備的必要條件之一,還應兼顧其它因素。 2、風量校核主要按房間品質要求校核換氣次數。送風溫差越小,換氣次數越多,則空氣品質越好,就越舒
如何選好家用中央空調風機盤管: 家用中央空調逐漸普及,進入人們日矷畹母鱾€角落,風機盤管作為中央空調系統的末端裝置,在眾多的公共場所廣為采用。目前,市場上該類型產品可謂應接不暇,但怎樣根據業主的不同需求,結合設計圖紙選擇較好的風機盤管應用到實際工程中去呢?這個問題當然要詢問專業的中央空調供應商啦!作為中央空調行業領導品牌,美的在這一領域的權威性自然毋庸置疑。今天小編就帶著這個問題請教美的中央空調的專家。其實很簡單,美的支招,只要四步便可選好家用中央空調風機盤管: 1、冷量校核一般是按計算的冷負荷來選擇產品,但應注意不同的新風供給方式會導致風機盤管的負載冷量也不同。當新風直接通過外墻送至房間時,未經熱濕處理,風機盤管的冷量=室內冷負荷+新風冷負荷;當設立獨立的新風系統時,則風機盤管的冷量=室內冷負荷。目前市場的產品,一般都是名義制冷量而實際運行中的冷量應是冷量×單位時間內的平均運行時間,即改變運行時間或風量,都會影響機組的輸入冷量。所以并非名義冷量越高越好,如果僅按高冷量選用機組,會出現供冷能力過大,導致開動率過低,換氣次數減少,室溫梯度加大,還會加大系統容量和
風機盤管空調系統在集中空調系統中屬于半集中式空調系統,并作為該系統的末端設置。其主要由低噪聲電機、盤管(換熱器)、凝水盤、空氣過濾器、進、回風口、控制器等組成。風機將室內或室外及室內外混合空氣通過表冷器進行冷卻或加熱后送入室內,使室內氣溫降低或升高,以滿足人們的舒適性要求。盤管內的冷(熱)媒水由機房集中供給。風機盤管是集中空調理想的末端裝置,有降溫、采暖、除濕的功能。與冷凍機以及鍋爐相匹配,用于供暖和供冷系統中。風機盤管空調維修系統以其布置靈活、調節方便、節約回風管道、工作壓力較低和標準化程度高的突出優點。目前已廣泛應用與賓館、寫字樓、商廈、公寓、醫院等高層多室的中央空調系統中。 基本組成:風機盤管主要由風機、電機、盤管(換熱器)、凝水盤、空氣過濾器、進風口、出
知道哪些因素會影響中央空調質量嗎?風機盤管做為中央空調的末端設備,其質量的好壞決定了室內的空調效果。同時,其清洗問題也直接影響著中央空調的使用效果。 大部分風機盤管都安裝于豪華吊頂之上,造成維護工作的諸多不便,在風機盤管運轉正常狀況下,業主常常忽視了它的清洗保養,日積月累的灰塵、污垢堆積在翅片和葉輪上,造成風機盤管的能耗不斷增加、使用壽命縮短,同時室內空氣被嚴重污染,帶來健康隱患。例如:制冷制熱效果不佳。 新風機組和風機盤管的清洗方法一般分為:干式清洗法,濕式清洗法;
風機盤管(吸頂式)
家用中央空調風機盤管那家最好比如說1.王牌的型號KCR-3002.清華同方的3.山東高密發達的型號FP-5WA4.開利的型號42CE003200AL請問著四家那家的最好優缺點在那里?
在做一個建筑面積3000多平方米得辦公樓 要求做中央空調 風機盤管系統 看過以前的工程 有的采用了風機盤管加新風系統 并且設置了回風管道 有的只有空調水系統 沒有加新風 請問什么樣的情況下需要加新風和回風 什么樣的情況下只做空調水系統的 謝謝了
中央空調風機盤管的拆卸清洗.rar
風機盤管是中央空調系統中廣泛使用的末端設備,規范的全稱是中央空調風機盤管機組,可簡單分類如下:中央空調風機盤管按照形式分為:臥式暗裝、臥式明裝、立式暗裝、立式明裝、卡式五種;臥式風機盤管按照厚度可以分成:超薄型、普通型; 卡式風機盤管按照有無冷凝水泵可以分成:普通型、豪華型; 中央空調風機盤管根據機組靜壓大小可以分成:0Pa、12Pa、30Pa、50Pa、80Pa等,這里是指機外靜壓; 中央空調風機盤管按照排管數量可以分成:兩排管、三排管;還有兩管制和四管制之分:兩管制即普通風機盤管夏季走冷水制冷,冬季走熱水制熱;四管制風機盤管多用于一些比較豪華場所,可以同時走熱水和冷水,即可以根據需要有的房間制冷,有的房間取暖。 風機盤管的選用要注意的:在國外風機盤管樣本中,一般會給出不同機外靜壓下的風量及供冷量,以方便用戶選用。有些國外簡明樣本雖然僅給出名義風量,但其含義不同于我國標準規定,其一般是指一定機外靜壓下的風量值,所以名義風量相近的國外風機盤管,風量會比國產機組高出20%~50%。 同樣需要強調的是,使用國外簡明樣本時,須注意
中央空調的配電柜是廠家成套的嗎? 如果有好多小商業,那我我的風機盤管配電是從中央空調配電柜出還是從各個商業的照明箱里配出?
中央空調風機盤管選擇很重要 江蘇森泰環境提醒你 風機盤管是中央空調的末端設備,風機盤管選型能否合理關系到中央空調的運用效果以及系統節能性,作為中央空調系統重要一局部,風機盤管主要起到了傳輸的作?,將室?nèi)所需的冷/熱量傳送到各個出風口,滿足人體對溫度的需求。 風機盤管選型步驟 風機盤管選型第一步:明白所選用機組的型式、規格、風口位置等請求。
近期本論壇有個專題,大意是推薦風機盤管系統的,說風機盤管如何如何好。但國外包括香港新建筑使用風機盤管的越來越少。原因是國外的環保部門發現風機盤管的凝結水盤里滋生了大量的軍團菌,病毒等有害菌類。也有室內人群的傳染病毒被風機吸入,停留在表冷器上,又被冷凝水攜帶滴到水盤,水盤里的潮濕環境又最適合這些菌類的生存和繁殖。環保部門不只是要求清洗風管和設備,要求經常擦洗水盤,造成很大的維護工作量。國內業界是否也有同樣的看法?
風機盤管的控制通常包括風機轉速控制和室內溫度控制兩部分。 一、風機盤管系統的監控功能要點1、 室內溫度測量;2、 冷,熱水閥開關控制;3、 風機變速及啟??刂?。 二、風機盤管系統的監控功能描述1、 風機變速及啟停控制為調節風量,目前幾乎所有風機盤管的風機都采用高、中、低三檔實現風機的轉速控制。啟??刂疲L(fēng)量調節通常是使用者就地手動控制。2、 室溫控制室溫控制是一個完全的負反饋溫控系統。它由室溫控制器及電動閥組成,通過調節冷、熱水量而改變盤管的供冷或供熱量,控制室內溫度。大多數風機盤管都是冬夏共享的。因此,在其溫控器上有冬夏轉換的措施。冬夏轉換的措施有手動和自動兩種方式,應根據系統形式及使用要求來決定。A、 溫控器手動轉換。在各處溫控器上設置冬夏轉換開關,使得夏季時供冷運行,冬季時供熱運行。B、 自動轉換。要實現自動轉換,必須自動區分水系統當前工況。當水系統供冷水時,應轉到夏季工
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我國風機盤管經歷了幾個不同的變化過程。初期,對風機盤管機組的認識停留在主要滿足風量要求的基礎上。認為只要風量大就滿足了要求,就是一臺好的風機盤管。在這種理念的指導下,當時生產的風機盤管機組的主要特征是風量普遍超標,隨之帶來的是機組噪聲大,耗能量大,檢測當時生產的風機盤管機組其單位功率制冷量只有40W左右。由于噪聲大,當時的情況是人們在享受空調帶來的習習冷風的同時,也不得不忍受煩人的噪聲之苦。為了解決以上問題,國家開始著手修改風機盤管機組產品標準。近年我國風機盤管制造業快速發展,年產量已從八十年代初的數千臺激增到目前的幾十多萬臺,產品性能卻長期徘徊于國外七十年代水平。這種低水平下的快速增長,前景不容樂觀。八十年代中期,以美國特靈、約克、開利等公司為代表的國外風機盤管制造業,已相繼完成了產品的更新換代,并推出了一代全新產品。當時我國空調行業正陶醉于國產風機盤管在冷量、噪聲等孤立參數上接近國外產品而忽略了綜合性能和使用效果上的真實差距,以致這次產品更新換代未能在我國空調界引起任何反響。實際上,國外最新一代風機盤管無論在性能、品種及空調上都要領先于我國產品。 風機盤管是中央空調
中央空調主機末端設備風機盤管是不可缺少的一部分,風機盤管通常直接安裝在空調房間內,其供職狀態和供職質量將影響到室內的噪聲水平和空氣質量。因此必須做好空氣過濾網、滴水盤、盤管、風 機等主要部件的日常維護保養供職,保證風機盤管正常發揮作用,不產生負面影響。盤管:盤管擔負著將冷熱水的冷熱量傳遞給通過風機盤管的空氣的重要使命。為了保證高效率傳熱,要求盤管的表面 必須盡量保持光潔。但是,由于風機盤管一般配備的均為粗效過濾器,孔眼比較大,在剛開始使用時,難免有粉塵穿過過濾器而附著在盤管的管道或肋片表面。合肥空調清洗如果不及時清潔,就會使盤管中冷熱水與 盤管外流過的空氣之間的熱交換量減少,使盤管的換熱效能不能充分發揮出來。 一、風機盤管清洗意義: 風機盤管使用一段時間后,翅片與葉輪上會積有塵土與病菌,當塵土達到一定厚度時,翅片散熱效果將會受到影響,從而導致房間溫度達不到要求,另外長期不清洗的風機盤管會滋生多種病菌,這些病菌 會引起人體呼吸道上的疾病,所以建議風機盤管應定期清洗。 風機盤管的清洗方案 1、風機盤管的清洗益處
風機盤管機組主要由離心風機、盤管換熱器等構成,是中央空調系統的末端裝置,它廣泛應用于賓館、飯店、工廠、醫院、展覽館、商場以及辦公大樓等多房間或大空間工業和民用建筑的空調場合,以滿足降溫去濕、采暖等要求,為人們創造一個清新、寧靜、四季如春的工作和生活環境。產品型號含義:高靜壓型G30/G50
中央空調風機盤管
中央空調風機盤管專題,為您提供中央空調風機盤管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中央空調風機盤管 相關的專業交流討論,更多中央空調風機盤管相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題