  • 消防觸點你選擇有源還是無源?

    以前都是按照標準圖集的做法,基本上都選擇了24V電源線直接送過去,按有源考慮;可是后來想,24V電源線距離如果比較長的話,電壓損失怎么考慮?能否保證可靠動作值得懷疑?!如果選擇無源的話,設備動作電源是由配電箱內通過專用變壓器取得,可靠嗎?總覺得有些不放心,呵呵!大家都是怎么做的?[ 本帖最后由 ahha2001cn 于 2012-7-21 08:46 編輯 ]

  • 消防觸點是無源還是有源的?

    分開關型號C65H-3P,要求加MX+OF,MX(分勵)是~220V還是?去接消防遠動觸點的.我不知道消防的觸點是無源還是有源的?

  • [求助]有源觸點與無源觸點的異同

    小弟在做低壓配電柜時,消防專業要求所有非消防回路都要加裝分勵脫扣器,并把引出有源接線端子。小弟實在不明白什么是有源觸點和無源觸點,它們的控制方式有何不同,其主要用途又是什么?另外,如果要這樣做的話,廠家要求添加一個中間繼電器。請問有誰知道這個中間繼電器的作用是什么?可否取消!請各位指點!謝謝!

  • 請問對有源觸點和無源觸點是如何理解的?

    在作控制系統中,常常碰到不同控制系統之間的接口,就會有--有源觸點和無源觸點的問題,請問大家對此是如何理解的,不同情況中,在控制上是如何作的?可以舉例說明一下更好,謝??!

  • N2890A無源探頭Keysight

    KeysightN2890A無源探頭 AgilentN2890A 無源探頭,10:1,500 MHz,1.3 米 蔣 KeysightN2890A  主要特性與技術指標 * 帶寬:直流 ~ 500MHz * 上升時間:700 ps(10%-90%) * 衰減率:10:1 * 輸入電阻:10 M?(端接 1M?) * 輸入電容:~11 pF * 輸入:300 V RMS(或 >400Vpk)CAT I 和 CAT II * 電纜長度:1.3 米 * 探頭:ID 針 有 * 示波器兼容性:1000、2000X、3000X、3000、5000、6000、7000、8000、9000 系列  描述 Agilent N2890A 低成本 10:1 無源探頭具有高達 500 MHz 的帶寬和 10 MΩ 的高輸入電阻,可利用低探頭負載滿

  • 為何:微斷的輔助觸點比微斷還貴?

    輔助觸點本身沒有保護,不需要大載流量,卻為什么比微斷還貴?求解另外:我看到的輔助觸點60元左右,正常的:國產和國外的品牌一般什么價格?[ 本帖最后由 sunyonglei 于 2011-6-20 18:17 編輯 ]

  • 有源晶振和無源晶振的差別

     有源晶振:自帶電壓,而且不用外加電容。一般用示波器可以明顯看出波形,因為有源晶振輸出信號相對比較強。

  • 請教,觸點信號可以轉RS232嗎?

    請教高手一個問題,我現在做的是一個火警探測系統,有五個保護區的火警信號,是觸點信號,要求傳輸到ＶＤ?,但VDR要求接受的是RS232,請問有什么解決的辦法嗎? 有模塊可以轉換?

  • 無源常開輔助接點什么意思

    各位高手,電氣哥哥姐姐們,我看到圖集上有幾句話,關于消火栓泵控制柜的要求:消火栓控制柜設有無源常開輔助接點。我不太明白,什么叫做無源???設這個接點起什么作用???謝謝大家的解答。本人是新人菜鳥,多謝啦

  • 請教按鈕觸點的基礎問題

    請教按鈕觸點的基礎問題

    1. 快動開關單元 和 慢閉合開關單元 的區別?2. 附圖中2個觸點的區別?

  • 無源濾波分組容量如何確定

    無源濾波裝置容量根據諧波次數和諧波電流計算出的某次容量一般是怎么分的。比如5次算出來總的容量是300Kvar,如果負載低的時候補償太大可能會出現因為過補控制器不投的情況。那么是否可以把5次分成幾組來投切,這個分組容量如何確定。如果有5次7次支路,5次分3組,7次分2組,那么投切的順序是怎樣的。是根據負載先把3個5次依次投上再分別投2個7次,還是根據負載投1組5次1組7次1組5次這么交叉投切。

  • 無源保護與斷路器柜的應用

    本附件中介紹了本公司產品無源微機保護裝置與斷路器柜的應用,有需要的可以看看。同時希望大家補充說明,說說自己的見解。

  • 怎樣認識和理解繼電器的觸點!

    怎樣認識和理解繼電器的觸點!

    繼電器是一種根據外界輸人的電信號,來控制電路中電流的通與斷的電器。可以說它就是一個“開關”,而控制電路中電流依靠的就是繼電器觸點的“開”和“閉”。繼電器工作的可靠性與使用壽命,在很大程度上取決于觸點工作的好壞,因此很有必要對繼電器的觸點有所理解和認識,以便正確使用。繼電器觸點的工作過程有:斷開過程、斷開狀態、閉合過程、閉合狀態,對其工作的要求就是能可靠的合、斷。而觸點能否可靠工作,對其影響最大的是觸點的接觸電阻。再好的觸點也不可能做到沒有接觸電阻,因此觸點的接觸電阻是客觀存在的。

  • 接觸器的觸點吸合的問題

    請問為什么要在接觸器的觸點前后并聯上一個有電阻,電容和電感的電器元件呢,它的名字是什么,(此情況一般用于對靜電比較敏感的控制電路)

  • 急停按鈕使用常閉觸點的原因

    設備上急停按鈕觸點有使用常開觸點(尤其在一些PLC輸入上)的,也有使用常閉觸點的。因此,經常有人問起,急停按鈕到底使用常閉觸點,還是使用常開觸點。本人認為,在設計中,在使用急停的場合還是要盡量使用常閉觸點。原因如下:(1)從動作時間上來說 常閉觸點由閉合到斷開的時間要比常開觸點由自然狀態到閉合的時間短的多。也許你要說,哪能少多少呀?這么短的時間無所謂。但我要說,這在發生危險需要急停時,尤為重要。這時,再短的時間,哪怕毫秒級甚至是微秒級的時間也是非常重要的。要知道,事故就是在很短的時間內發生的。你可以想一想,在這么短的時間內,你使用常開觸點可能沒把機器停住或斷開開關,造成了重大機器損壞或人身傷亡事故。但使用常閉觸點就有可能把機器停止或讓人觸電時間短一些,避免這一切的發生。(2)從按鈕機構上來說 我們知道,急停按鈕無論是常閉還是常開觸點,在不按到位(按到底)的情況下,會重新彈起來,從而使動作使效。使用常開觸點時,在急停按鈕未按到位時,急停是未起到任何作用的(因常開觸點未閉合);而使用常閉觸點時就不一樣了,無論急停按鈕按沒按到位,只經觸點動作了,急停就

  • 看看這個時間觸點,怎樣工作的???

    看看這個時間觸點,怎樣工作的啊?

    它是怎么樣工作的?。窟@種用的很少?。?/p>

  • 有源和無源信號到底有什么區別?

    從事自動化控制工作的儀表人如果不清楚無源信號、有源信號、無源接點(干接點)、有源接點(濕接點),必然為之困惑。 本文是介紹無源信號、有源信號、無源接點、有源接點的干貨文章,希望對大家有所幫助。

  • 哪里能買到消防用三觸點開關?

    哪里能買到消防用三觸點開關?施工方說不知道是什么,市場上也買不到。我覺得很奇怪,以前的工程都這么寫的?。簯?yīng)急照明燈開關用三觸點開關,平時做正常照明,消防時能強制啟動??蛇@回的施工方說不知道這種開關,我說市場上有賣的啊,可他們說買不著,讓我提供個廠家給他。

  • 關于斷路器上用無銀觸點

    大家好啊,本人是第一次發貼,還望大家多多捧場,想請教各位高手個問題,不知道各位有沒有在斷路器上應用銅基(銅合金)觸點的經驗,銅基觸點相對銀鎢觸點都有哪些優缺點,如果有哪位高手指點一二,本人將非常感激:)

  • 請教:無源接點是否有容量問題???

    一個直流220V的控制回路之中要加裝預付費控制,也就是把一個帶有預付費欠費跳閘的常開接點串接到分閘回路當中。原直流控制回路中有一個LW12的轉換開關控制合分閘,現在把那個常開的接點并聯在轉換開關分閘接點兩端,從而可以實現欠費跳閘的功能。但是預付費欠費跳閘接點說明書上說接到AC220的控制回路中,我問廠家,他們說可以接到DC220回路中,因為那偄泐A(yù)付費欠費跳閘接點是一個無源接點,也就是干接點。他們廠家的這種說法正確么?期待高手回答!!!